Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => A témát indította: petike199600 Dátum 2013. július 12., 16:19:59 DÉLUTÁN

Cím: Kombinált fogyasztásmérő szekrény
Írta: petike199600 Dátum 2013. július 12., 16:19:59 DÉLUTÁN
Sziasztok!
Rég jártam már erre! Szerencsére jól alakul eddig a nyaram mert van munkám.
Tegnap egy kombinált fogyasztásmérő helyet alakítottunk ki.
Az lenne a kérdésem, hogy hogy van ennek a kapcsolása egy fázis esetén.
Hiába voltam ott, a kötéseket nem én csináltam és sürgetett minket az idő ezért fordulok hozzátok.
Remélem valaki elmagyarázza érthetően.
Köszönöm szépen!
Cím: Re:Kombinált fogyasztásmérő szekrény
Írta: NagyPS Dátum 2013. július 12., 22:14:59 DÉLUTÁN
Kérdés kombinált alatt mit értesz, mert van egy két variáció. De bekötés több lehetséges megoldással lehet szabványosan elvégezni:
- ha társasházi akkor a felszálló fővezetékről ágazunk le mindegyik órához saját vezetékkel, vagy lehet közösen és egy a szekrényben elhelyezett fővezetéki sorkapoccsal osztjuk szét.
- ha önálló ingatlan akkor szinte mindig fővezetéki sorkapocs van.

Vezeték keresztmetszetek, minimálisan 6 mm2 társasház 32A-ig CU, ha nem akkor 10 mm2, amúgy ki kell számolni.

Gondolom csak segédkezel mert elvileg a szekrényt regisztrált szerelő kivitelezi neki meg tudnia kell egy két trv. meg szabványt MSZ 447:2009 alap biblia. 1+1 nél sorkapocs és onnan ha max 32A a biztosíték 6 mm2 CU MKH vezeték.