családi ház villamos tervezése

Indította Baltuga, 2013. szeptember 12., 13:15:01 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

faxelektro

a LEGRAND 16A  10MA DX3 600013-ÉRINTÉS VÉDELMI AUTOMATA KAPCSOLÓ RCCB-VAGY RCBO ÉS MILYEN TYPUS AC VAGY A ?

S/K

Fotót ha lehet, mert ilyet nem találni a legrand katalógusba.

faxelektro

Küldök képet a Legrandról is és egy Eti meg egy Möller érintés védelmiről  .

faxelektro

Az Etin csak az AC tipus a Mölleren meg az AC tifus és az RCBO is jelölve van a Legrandon semmi.

Fecó

A legrand az kismegszakító is egyben, és AC-s.

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről


S/K

Fentről lefelé haladva:
1. Túlterhelés elleni védelem (16 A) C karakterisztika és zárlati/szivárgó áram (30 mA) elleni védelem, AC típus.
2. Csak zárlat/szivárgóáram elleni védelem (300 mA) - nem 30 mA - , 25A-ig terhelhető, AC típus.
3-4. Túlterhelés elleni védelem (32 A) C karakterisztika és zárlati/szivárgó áram (300 mA) elleni védelem, - nem 30 mA - , AC típus.

Mindhárom alkalmas kültéri elhelyezésre (-25C) megfelelő IP védettség mellett, viszont csak ott alkalmazható biztonságosan ahol nincsenek a váltakozó áramot befolyásoló tényezők. (Ha már van elektronika a hálózatba akkor nem üzembiztosak. Ha lakásban lesznek akkor oda A típust javaslok. Szinte mindenhova. Már a LED izzók is zavarják, pláne ha több van belőle + a tápok- telefon, laptop, modem, stb)



faxelektro

Bocs hogy újra kérdezek de miből lehet meg alapítani hogy az ETI---RCCB ?

S/K

Nincs jelölve a 25A előtt a karakterisztika.  (C, B, D)

faxelektro

Kötött-e már valaki medence fűtést Fairland Inverter Plus Full-inverter Medence Hőszivattyú IPHC55 -vel a be táptól a medence  távolság 120m milyen keresztmetszetű kábel kell ami föld-alatt lesz vezetve és védelem kell hozzá mint érintés védelemre meg túlfeszültség védelemre gondolok ?

Atis57

Idézetet írta: faxelektro Dátum 2020. április 13., 14:08:05 DÉLUTÁN
Kötött-e már valaki medence fűtést Fairland Inverter Plus Full-inverter Medence Hőszivattyú IPHC55 -vel a be táptól a medence  távolság 120m milyen keresztmetszetű kábel kell ami föld-alatt lesz vezetve és védelem kell hozzá mint érintés védelemre meg túlfeszültség védelemre gondolok ?
Szia!
Nem kötöttem.
De a kábelméretező szerint. +10m  rátettem a bekötés stb  miatt.

KÁBEL MÉRETEZÉS EREDMÉNYE

Megadott adatok a számításhoz:   
Megengedett %-os feszültségesés:   3%
Hálózat típusa:   1x230V - (3 vezetős (L+N+PE) 1 fázisú)
   
Fogyasztó berendezés jellege:   motorikus
Fogyasztó berendezés feszültsége:   230V egyfázisú
Fogyasztó berendezés hatásos teljesítménye:   3500 Watt
   
Jellemző teljesítmény tényező [cosj]:   0.8
Kábel anyaga:   Réz
Kábel hossza:   130 méter
   
Számított értékek:   
Mértékadó feszültségesés értéke:   3.45 V
Berendezés villamos teljesítménye:   3804.35 Watt        (3.80435kW)
Berendezés által felvett áram:   20.68 Amper
   
Számított kábel keresztmetszet:   13.91 mm2
Választott kábel keresztmetszet:   16 mm2   Réz kábel