Villanyszerelő Szakmai Fórum

Általános témák => Általános beszélgetések => A témát indította: Macika Dátum 2022. december 14., 17:00:41 DÉLUTÁN

Cím: 50v a fém lámpán.
Írta: Macika Dátum 2022. december 14., 17:00:41 DÉLUTÁN
Sziasztok.

Van egy fura, bár logikusnak ható esetem.
Egy kettős szigetelésű falikart direktbe rákötöttem a hálózatra.
A fázis és a nulla bekötve, a 0 nem.

Ha a lámpa melletti dugalj fázisa és a lámpa fém teste között egy feszültségmérővel rámérek, az egyiknél 44 a másiknál 50v feszültséget mérek.
Én használom rosszul a műszert vagy ez nem jó annak aki megfogja a lámpát.
Miért lehet ez?

Köszönöm a segítséget.
Cím: Re:50v a fém lámpán.
Írta: Fecó Dátum 2022. december 14., 17:43:57 DÉLUTÁN
"A fázis és a nulla bekötve, a 0 nem."

Most akkor a nulla, azaz a 0-a be van kötve vagy nem? A dugalj fázisához képest egy nagy belső ellenállású műszer az én testemhez képest is jelezhet 50 V feszültséget, de ettől nem én rázok, hanem a fázis :)
Cím: Re:50v a fém lámpán.
Írta: Macika Dátum 2022. december 14., 19:22:48 DÉLUTÁN
Idézetet írta: Fecó Dátum 2022. december 14., 17:43:57 DÉLUTÁN
"A fázis és a nulla bekötve, a 0 nem."

Most akkor a nulla, azaz a 0-a be van kötve vagy nem? A dugalj fázisához képest egy nagy belső ellenállású műszer az én testemhez képest is jelezhet 50 V feszültséget, de ettől nem én rázok, hanem a fázis :)

Bocsi, a föld nincs bekötve. :)
Cím: Re:50v a fém lámpán.
Írta: Simon Endre Dátum 2022. december 15., 16:56:48 DÉLUTÁN
A mért feszütség kapacitív csatolásból allakut ki. Semmi veszéjt nem nem jelent, ha kézzel megfogod szinte "leföldeled" !