Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Érintésvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: Tamás Dátum 2015. augusztus 10., 08:49:15 DÉLELŐTT

Cím: Miért más...?
Írta: Tamás Dátum 2015. augusztus 10., 08:49:15 DÉLELŐTT
Üdv Mindenkinek!

Az ÉFK.-ben (2012) található két érintésvédelmi módról olvastam.

Az egyik a 62. oldalon  található villamos elválasztás érintésvédelmi mód, a másik a 67. oldalon olvasható földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötés.
Ha ennél a két évé. módnál több fogyasztó készüléket alkalmazok egy transzformátorról, a kialakítás mindegyiknél ugyanaz!
Viszont a helyi egyenpotenciálú összekötésnél IT rendszernek minősül!

Miért van ez a különbség?

Tamás
Cím: Re:Miért más...?
Írta: Simon Endre Dátum 2015. augusztus 10., 15:05:55 DÉLUTÁN
Mi itt a kérdés?
Nyilvánvaló, hogy csak egy készülék táplálását megengedő transzformátoros leválasztás nem vethető össze egy agregátoros (és)vagy inverteres fogyasztói csopottal ahol az agregátorban gyárilag kialakított és földelhető (fantom) érintésvédelme  EPH-ként funkcionál.
Cím: Re:Miért más...?
Írta: Tamás Dátum 2015. augusztus 10., 21:31:38 DÉLUTÁN
Tisztelt Endre!

Aggregátorról nem ír a könyv sehol!
Legalább is ebben a témakörben!

A kérdésem még mindig az, hogy mi a különbség?

Védőelválasztás esetén a 60364-4-41 C melléklete szerint egy tr.-ról több kéziszerszámot is lehet használni HA, a csatlakozó aljzatok védőérintkezősek melyeken keresztül ki kell alakítani a földeletlen egyenpotenciálra hozást!
Földelni nem kell!

A földeletlen helyi egyenpotenciálra hozásnál ugyan így kell eljárni, kialakítani a rendszert DE ott a földeletlen  egyenpotenciára hozó vezetőt le kell földelni! 
Miért?
Cím: Re:Miért más...?
Írta: tothgyula Dátum 2015. augusztus 11., 12:02:48 DÉLUTÁN
Kedves Tamás!
Az általad idézett "C"melléklet címe: Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy  felügyelt berendezésekre alkalmazható ÉVÉ mód. Tehát nem gyakori.
" Egynél több fogyasztókészülék táplálása esetén  "Az elválasztott áramkörhöz tartozó testeket szigetelt földeletlen EPH-ra hozó vezetőkkel össze kell kötni. Ezeket a vezetőket nem szabad összekötni más ák-höz tartozó védővezetővel  vagy testekkel, ill. bármely idegen vezetőképes résszel." Vagyis földelni sem szabad! A tanköny tévedhet!

Továbbá: A MSZ EN 61140:2003sz. bőven ír erről is de most ezt nem idézném.
Üdv: TothGyula felülvizsgáló.
Cím: Re:Miért más...?
Írta: Simon Endre Dátum 2015. augusztus 11., 14:56:09 DÉLUTÁN
Az a feltétel, hogy ne legyen földelt az "EPH" ebben a rendszerben nagyon eszement előírás, mert néhány fémtestű  PE-s gép akár a természetes, (kiterjedt vasszerkezet beton alapokon,) akár szándékosan létesített, pl. villámvédelmi földelésen keresztül elkerülhetetlenül földelté válik, vagyis az egész (sziget EPH) csoport is.