TN-C rendszer világítás, kandeláberek földelése

Indította bandit, 2022. május 23., 20:26:26 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

bandit

Sziasztok!

TN-C rendszerrel van megtáplálva egy kandeláber sor.
Milyen távolságonként, és mekkora földelő szonda szükséges?
A kandeláberek távolsága egymástól 12m. A tervező 2m-es keresztföldelőt írt elő.

Milyen szabvány vonatkozik rá, és mi adja meg az értéket? Köszönöm!

Sztrogoff

Írtam vagy 10 sort, aztán meguntam, kiléptem a válaszból, hogy megnézzem, hátha valaki írt már választ, akkor nem fárasztom magamat. :D
Holnap tán befejezem. Addig is csak egy pikírt alkérdés: Lektorálni akarod a tervezőt? :D

Sztrogoff

Semmi.
A tervező felelőssége, hogy a hálózat ne okozzon balesetet.
Ha, mint ahogy Kádár Aba egyik cikkében elemezte, baj van, akkor a bíróság iránymutatásként megnézi (szakértő megnézi), hogy a "hivatalból" a "legszakmaibb" szervnek gondolt áramszolgáltató hogyan kezeli ezt a kérdést. Az áramszolgáltatók belső előírásaikba általában a régi magyar szabványok előírásait emelték be, ami kábelhálózatnál nem sok volt, akarom mondani semmi. Mostanában már megjelentek náluk (nagyképű fogalmazás, egyet ismerek :D ) a kábelhálózatoknál is a régi szabvány szabadvezetékre vonatkozó előírásai, ami annyival több a semminél, hogy az első lámpaoszlopnál, a  végpontokon és a hálózaton 350 méterenként közben is kell földelés a PEN-re. Értékre meg az általában szokásos "önállóan is számottevő", ami 10 Ohm. Ez tehát lehet egy iránymutatás, melynél lehet kevesebbet és többet is gondolni.

bandit

Idézetet írta: Sztrogoff Dátum 2022. május 24., 10:20:49 DÉLELŐTT
Semmi.
A tervező felelőssége, hogy a hálózat ne okozzon balesetet.
Ha, mint ahogy Kádár Aba egyik cikkében elemezte, baj van, akkor a bíróság iránymutatásként megnézi (szakértő megnézi), hogy a "hivatalból" a "legszakmaibb" szervnek gondolt áramszolgáltató hogyan kezeli ezt a kérdést. Az áramszolgáltatók belső előírásaikba általában a régi magyar szabványok előírásait emelték be, ami kábelhálózatnál nem sok volt, akarom mondani semmi. Mostanában már megjelentek náluk (nagyképű fogalmazás, egyet ismerek :D ) a kábelhálózatoknál is a régi szabvány szabadvezetékre vonatkozó előírásai, ami annyival több a semminél, hogy az első lámpaoszlopnál, a  végpontokon és a hálózaton 350 méterenként közben is kell földelés a PEN-re. Értékre meg az általában szokásos "önállóan is számottevő", ami 10 Ohm. Ez tehát lehet egy iránymutatás, melynél lehet kevesebbet és többet is gondolni.

Nem akarom lektorálni, de jó lenne tudni, hogy jól tervezte-e. Ha valami baj van nem csak a tervezőt, hanem azt aki csinálta, és aki a jegyzőkönyvet adja róla, Ő lesz felelősségre vonva sajnos.

nyaki

Jelenlegi jogi felállásban a tervezőnek mindig igaza van és bárminemű változtatáshoz az ő hozzájárulása szükséges. Tehát, ha a terv valamely részével nem értesz egyet vagy egyéb műszaki javaslatod van, akkor azt írásban szükséges közölni a tervezővel, amire majd reagálni fog valamit csakúgy, mint a felelős műszaki vezető. Ha mindkettő helyben hagyja a változtatást vagy a nem változtatást, akkor nincs más teendőd, mint a jóváhagyott tervnek megfelelően elkészíteni a munkát.