ÁVK/Fi relé áramerőssége

Indította netpok, 2019. július 29., 16:31:49 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

netpok

Sziasztok két rövid kérdésem van:

1) Jól érzem ha 40A van a háromfázisú csodára írva az össz teljesítmény és nem per fázis?
2) Mi történik ha ezt túllépem, lekapcsol mint egy kismegszakító vagy netán fel talál gyulladni? Avagy szükséges-e a 45A betáphoz 63A-s firelé ha papíron soha nem lépi túl a két bojler (3x6A + 10A). Valamint ha csak lekapcsol akkor lehet különvenném az emeletet a földszinttől, mert beférni befér és nem hiszem hogy mind a 48A-t fel akarná venni az egyik szint árban pedig fele a 40A-s a 63-asnak.

Köszi.

nyaki

Üdv!
Az ÁVK-n nincs feltüntve összteljesítmény.
A 40A azt jelenti, hogy ez lesz a vele maximálisan megszakítható terhelőáram, ezért ökölszabályként elfogadott, hogy a fázisonkénti főbiztosító amperitása ez esetben nem lehet több, mint 32A. Azaz, az ÁVK amperitása 1 nagyságrenddel nagyobb legyen, mint a főbiztosító amperitása.
Ha túlléped az ÁVK-ra megengedett maximális kapcsolási áramot, akkor szakításkor beéghetnek egyes érintkezői, ami működésképtelenséget eredményezhet, de tüzet nem fog okozni. ..végül is, ez egy biztonsági eszköz.
A fentiek alapján el tudod dönteni, hogy milyen értékű ÁVK lesz a megfelelő. Az ÁVK elhelyezése nem kritikus, de a megadott hőmérsékleti határokat és a nedvességmentes elhelyezést többnyire be kell tartani.