MSZ HD 60364-4-41 számú szabvány - Áramütés elleni védelem

Indította JUVILL, 2012. január 29., 19:07:41 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Safety

A ZB mellékletet módosítja, mivel az alapszabványból kimaradt a Dániát érintő eltérés a védővezetős csatlakozó aljzatok tekintetében. Ránk nézve nem releváns. Mindössze öt oldalból áll.

Novill

Viszont meg lehet venni mindössze 3885-ft-ért az öt oldalt, ami ránk nézve nem releváns.

Fecó

Megjelent magyar nyelven az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvány. Van azért változás:

– A  védő összekötésre vonatkozó követelményeket számos vonatkozásban felülvizsgálták.
– A 411.3.2.1. szakasz most előírja, hogy a hiba esetén önműködően lekapcsoló eszközök legyenek képesek
legalább a fázisvezetők leválasztására.
– A 411.3.2.2. szakasz szerinti lekapcsolási időket kell most alkalmazni az egy vagy több csatlakozóaljzatot
tápláló, legfeljebb 63 A-es végáramkörökhöz is.
– A 411.3.2.5. szakasz egyes követelményei, amelyek arra az esetre vonatkoznak, amikor túláramvédelmi
eszközzel nem lehet a táplálást megszakítani, vagy ilyen célra nem lehet áram-védőkapcsolót (RCD-t) használni,
a D mellékletbe lettek áthelyezve, és módosítva lettek.
– Azoknak a csatlakozóaljzatoknak a névleges áramtartománya, amelyek számára a 411.3.3. szakasz szerint
legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD) kiegészítő védelmet kell biztosítani,
32 A-re lett kiterjesztve.
– Az új 411.3.4. szakasz előírja, hogy az egyedi háztartások TN- és TT-rendszerű világítási áramköreit legfeljebb
30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval kell ellátni.
– A 411.4.4. szakasz megjegyzése termékszabványokat, és az e szakasz követelményeivel kapcsolatban
használt áram-védőkapcsolókra vonatkozó bizonyos egyéb részleteket ad meg.
– A 411.6.2. szakaszból törölték az IT-rendszerekben lévő testek földelésével kapcsolatban az egyenáramú
rendszerekre vonatkozó RA × Id ≤ 120 V feltételt.
– A 411.6.3.1. szakasznak az IT-rendszerekben a hibavédelemre vonatkozó követelményeit több szempontból
felülvizsgálták.
– A 412.2.4.1. szakasznak a kábel- és vezetékrendszerekben a kettős és a megerősített szigetelés követelményeinek
megfelelő alap- és hibavédelem követelményeit több szempontból felülvizsgálták.
– A D mellékletnek az IEC 60364-4-41:2001 és az IEC 60364-4-41:2005 közötti kapcsolatra vonatkozó korábbi
tartalmát törölték, és azt azokkal a követelményekkel helyettesítették, amelyek arra vonatkoznak, amikor
a 411.3.2. szakasz szerint nem lehet önműködő lekapcsolást alkalmazni.

Nekem személyes kedvencem az "EPH" bekötéssel foglalkozó rész:

"Azokat a bejövő fémes részeket, amelyek veszélyes potenciálkülönbséget vezethetnek be és nem részei a villamos
berendezésnek, minden egyes épületben a védő összekötő vezető felhasználásával be kell kötni a fő földelőkapocsba;
ilyen fémes részekre példák a következők:
● az épületben lévő közüzemi csővezetékek, pl. gázvezetékek, vízvezetékek, távfűtési rendszerek;
● a szerkezeti idegen vezetőképes részek;
● a vasbeton épületszerkezetek hozzáférhető fémrészei.
Az ilyen, az épületbe kívülről bevezetett vezetőképes részeket az épületen belül, az épületbe való belépési pontjukhoz
a lehető legközelebb kell bekötni az egyenpotenciálú összekötésbe."

Itt többször is említi a "bejövő fémes részek", "kívülről bevezetett vezetőképes részek" nevű dolgokat, amely rávilágít arra, hogy a kintről behurcolt potenciáltól kell tartanunk, és nem a salgó polctól, öltözőszekrénytől, fém ajtótól és mosogatótól. Nincs már itt az előzőekben ismert központi fűtés, helyette (gondolom nem véletlen) "távfűtés van, ami nyilván kintről érkezik az épületbe, és hiányzik a klímaberendezés is.

Hiányzik a dugaljas Fi-relés résznél is a régi ismert kivétel:

"MEGJEGYZÉS: Kivételt lehet tenni:
– szakképzett vagy kioktatott személyek felügyelete alatt használt csatlakozóaljzatok esetében, pl. egyes kereskedelmi vagy ipari
helyiségekben, vagy
– egy különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt egyedi csatlakozóaljzat esetében."

Ez már nincs benne, de továbbra is azt kéri hogy a a képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 32 A névleges áramú váltakozóáramú csatlakozóaljzatok, legyenek ellátva Fi-relével. Igen, a régi 20 A már 32 lett! És igen, az egyedi háztartások világítási vég-áramkörei is kívánják a 30 mA ÉVÉ relét.


szpeter

Hivatkozási szám   MSZ HD 60364-4-41:2007
A visszavonás napja   2020-07-07

Hivatkozási szám   MSZ HD 60364-4-41:2018
Az érvényesség kezdete   2018-01-01

Mivel a 2007 még érvényes, és abban vannak kivételek a FI-relé használatára,  a 2018 már érvényes, és abban nincsenek kivételek a FI-relé használatára.
Egy mostani felülvizsgálat esetén melyiket vegyük figyelembe?

Fecó

Ebben a stádiumban mindkettő elfogadható szerintem.

Tapatalkkal küldve az én HTC U11 eszközömről


szpeter

A VBSZ szerint az ÉV-t a jelenleg érvényben lévő szabványok rendeletek szerint kell felülvizsgálni. Van egy kastélyban lévő kiállító terem (több kiállító terem) ahol a dugaljak előtt nincs áramvédő kapcsoló.
Viszont a dugaljakat legfeljebb csak a takarítónő, vagy az idegenvezető használja. Ha ezeket a személyeket dokumentáltan kioktatják a szakmailag a villamos áram veszélyeire, akkor szerintetek lehet megfelelő az ÉV.
  MEGJEGYZÉS: Kivételt lehet tenni:
                         – szakképzett vagy kioktatott személyek felügyelete alatt használt
                            csatlakozóaljzatok esetében, pl. egyes kereskedelmi vagy   ipari helyiségekben, vagy

Fecó

Szerintem elfogadható, nem véletlen említik meg a szabványban ezt a "kiskaput". A felülvizsgálatod alkalmával viszont a jegyzőkönyvedben utalj erre, és nyomatékosítsd hogy történjen meg a kioktatás dokumentálva, ellenkező esetben kell az ÁVK.