Földelési ellenállásmérése

Indította Tamás, 2016. augusztus 17., 11:08:47 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Tamás

Üdv Mindenkinek!

A mérendő földelés és az ellenföldelő távolságát a földelő hossza x5, határozza meg.
De ha nem ismerem a levert földelő hosszát mennyivel kell számolni?
Egy átlagszonda 3m!
Ha átlagban 2m-rel számolunk, az megfelel? (ÉVK 196 old.)

Talaj fajlagos ellenállásának mérése!
A 4851/2 4.2.5. azt írja, hogy a szondák leverési mélysége lehetőleg l ≤ a/20 legyen! Az ÉFK 208 old. is ezt írja!
Miért?
Ha mélyebben verem le a szondát, akkor mi történik?

Sztrogoff

1. Mivel "rendes ember" egy méter mély indítógödörből mélyíti le a szondát, inkább 4 m. De ez csak rám nézve kötelező. :)

2. A szabvány képletében az első szorzótényező nem kettő, hanem más. Például, ha l=a, akkor 2 helyett 3,4 lenne.

nyaki

Üdv!
"A mérendő földelés és az ellenföldelő távolságát a földelő hossza x5, határozza meg.
De ha nem ismerem a levert földelő hosszát mennyivel kell számolni?"
Erősáramú módszerrel mérve a potenciálkúpon kívülre kell leszúrni, jellemzően kb. 20m-re, figyelve a zavarófeszültségre.

Tamás

Üdv!

Van egy épület amelynél földelési ellenállást kell megmérni egy Eurotest 61557-tel, ami ugye gyengeáramú módszerrel mér!
Ilyenkor mennyivel számoljam a mérendő földelőhosszát? 5x mennyi?
Nem biztos, hogy 20m-re kell tennem az ellenföldelőt, lehet közelebb is!

T. Sztrogoff


A 2. válaszodhoz írnál pontos szabványhivatkozást!

Köszi

Sztrogoff

Nem minden van szabványban. :) Frank Wenner a módszerét az amerikai szabványügyi hivatal közlönyének 12. kötetében tette közzé 1916-ban.

nyaki

Én úgy tudom, hogy a Metrel műszerekhez gyárilag, a földelőméréshez adott szondavezeték is legalább 20m-es.
Ettől jobb a lakatfogós mérés, mert ott nem kell szórakozni a segédföldelővel, persze drágább mutatvány is egyben.

Sztrogoff

Idézetet írta: Tamás Dátum 2016. augusztus 17., 11:08:47 DÉLELŐTT
...A mérendő földelés és az ellenföldelő távolságát a földelő hossza x5, határozza meg.
De ha nem ismerem a levert földelő hosszát mennyivel kell számolni?
...
Jut eszembe. Ez így sajnos nem jó. De az ÉV TKban sem jó.
Akármilyen alaposan nézzük a szabványt, ez az 5szörös szorzó egyetlen egy esetben fordul elő: a 3.3.5.2. szakaszban, amelyik úgy kezdődik, hogy: A 3.2.3. szakasz szerinti mérések során... A 3.2.3. pedig az alállomási földelőháló mérés.
És a szövegben sincs másról szó, mint kizárólag a vízszintes méret ötszöröséről.
Egy darab rúdnál nem kell a rúd hosszának ötszöröse. A szabványban megadott 40 és 20 méterek elegendőek.
Egyébként Kádár Aba Ipari Szakkönyvtáras könyvében
https://www.antikvarium.hu/konyv/kadar-aba-fogyasztoi-berendezesek-erintesvedelme-15978
erről szó is esik, idézek:
"Az ellenföldelést a mért földeléstől olyan messze kell elhelyezni, hogy a két potenciáltölcsér ne érjen össze...
Egy függőlegesen levert rúdföldelő potenciáltölcsérének sugara ritkán haladja meg a 10-15 m-t...
Egyszerű rúdföldelő és az ellenföldelő távolságát - minden részletesebb egyedi vizsgálat nélkül - 40 m-re, vagy ennél nagyobbra szokták választani. Ennél kisebb távolság is megfelel, de akkor..."
És természetesen, mint a szabvány írja, ha van a talajban fémszerkezet, azt a méretet még hozzá kell adni a 40 m-hez.


Üzenet összefûzve: 2017. május 03., 22:42:41 DÉLUTÁN

...valamint, sajnos csak egy régebbi magyarázatos kis kötetem van az MSZ 4851/2-ről (arról beszéltem ugye), abban pont ez a dőlt betűs szöveg van az 5 h-s passzus után:
"E szakasz csak az MSZ 172/3 hatálya alá tartozó (120 kV-os és ennél nagyobb feszültségű) erőművek, transzformátor- és kapcsolóállomások földelőhálóinak mérésére vonatkozik."