Dokumentáció

Indította Lermontov, 2021. április 25., 16:52:37 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Lermontov

Üdvözletem, kollégák!

Érdeklődöm mi az eljárás ha elvesztek a korábbi minősítő iratok, tervek, dokumentációk?
Minősítenem kellene az épületet, de mi alapján tehetem ezt meg?


Köszönettel...




S/K

Idézetet írta: Lermontov Dátum 2021. április 25., 16:52:37 DÉLUTÁN
Üdvözletem, kollégák!

Érdeklődöm mi az eljárás ha elvesztek a korábbi minősítő iratok, tervek, dokumentációk?
Minősítenem kellene az épületet, de mi alapján tehetem ezt meg?


Köszönettel...

A Te felülvizsgálatod alapján.

Safety

Kár hogy nem lehet a közösségi médiához hasonlóan lájkolni, vagy emoji-ket elhelyezni, mert néha olyan jólesne nevetős vagy sírós fejekkel kifejezni, hogy mit gondolok néhány kérdés vagy hozzászólás olvasása során.
Egy felülvizsgálónak szerintem már nem illene ilyen kérdéseket feltenni, hiszen a tanfolyamon ezt azért illett volna alaposan kivesézni. Mindenesetre legyünk konstruktívak és segítsük a kollégákat, ezért annyiban kiegészíteném S/K kolléga remek hozzászólását, hogy a norma szerinti villámvédelemnél már sajnos nincs olyan opció, hogy saját fejünk után menjünk. Ott kizárólag akkor végezhető el a felülvizsgálat, ha a kiviteli terv (kockázatértékelés) és az első norma szerinti felülvizsgálat a rendelkezésre áll. Amennyiben végleg elvesztek, akkor baj van, mert nem lehet tudni, hogy mik vannak az eltakart részek alatt.

Lermontov

Üdv,

bővebben: két épületről van szó, ami panzióként üzemelt, de évek óta zárva. Most újranyitnák új tulajok.
Nem egyszerre készült a két épület, valószínűleg volt már rajtuk átalakítás (bővítés),
de semmilyen dokumentáció nincs, most is felújítás előtt állnak.
Úgy látszik, nem ugyanarra a tanfolyamra jártunk kedves Safety. Ez a szitu ebben az életszérűtlen helyzetben még nem merült fel praxisomban.
Talán azt ki lehet deríteni, hogy mikor létesültek, de a bővítésekről már nincs infó.
Ha érdemben tudtok segíteni, hogy mikori szabványokat használjak, az most jól jönne.

Köszi!

pkajos


Tudjuk, hogy milyen vizsgálatot szeretnél elvégezni?

Ha nincs "semmi", akkor mindenképpen a legszigorúbb követelményeket alkalmazd.

40/2017 NGM VBF vizsgálatát - teljes körűen.
A villámvédelemnél (ha van) azért nyomoznék az ingatlan építése idejéről. 
A kora és a látottak szerint erősen megbecsülhető, hogy norma, v. nem norma szerinti  a villámvédelem.

A panzió, a villamos berendezések ellenőrzése, és az esetleges hibák kijavítása után üzemelhet, akkor is, ha majd egyszer fel akarják újítani.

Terv nélkül is megállapítható/megvizsgálható - szinte- minden.. Amiről nem lehet megállapítani hogy jó, akkor addig az rossz.

Azt tudjuk, hogy a "norma szerinti" villámvédelem létesítésével-kötelezésével először a 28/2011 BM rendelet vezetett be kötelezést.

Ha később épült a ház  NORMA szerinti villámvédelem szükséges- ha kell létesíteni.

Javaslom megértetni, hogy kell 1 tervező, és újra tervezze meg (kockázatértékelés után).   

Korábbi építésnél - ez csak kinyomozható- akkor a nem norma szerinti is újra létesíthető.
Én kb. a 9/2008 ÖTM rendelet szerinti villámvédelmet tervezném-kivitelezném -kb.

Lermontov

Idézetet írta: pkajos Dátum 2021. április 25., 23:06:58 DÉLUTÁN

Tudjuk, hogy milyen vizsgálatot szeretnél elvégezni?


Kedves Pkajos, köszönöm megtisztelő válaszát.
Kissé vissza is tért az életkedvem.
ÉV, EBF, és VV elemzésekre, és dokumentálásra van igény.

Üdv!

Fecó



EBF: TvMI 12.3:2020.01.22.:

"8.4. A felülvizsgálat megkezdéséhez szükséges dokumentáció és adatszolgáltatás
8.4.1. A felülvizsgálatot a felülvizsgáló a megbízó által a felülvizsgáló részére átadott tervek és dokumentációk alapján végzi. Ezek:
a) egyvonalas villamos kapcsolási rajzok, építészeti rajzok (alaprajzok)
b) hatósági, áramszolgáltatói engedélyek stb.,
c) amennyiben a vizsgált létesítmény rendelkezik (tűzvédelmi) kockázati osztállyal, akkor a vizsgált létesítmény, illetve a kockázati egységek tűzvédelmi kockázati osztályba sorolása,
d) robbanásveszély jelenlétére vonatkozó nyilatkozat, és – amennyiben a nyilatkozat értelmében robbanásveszéllyel kell számolni – a robbanásveszélyre vonatkozó dokumentáció (zónabesorolás, zónák mérete stb.),
e) az építményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció (amennyiben az építménynek ilyennel rendelkeznie kell),
f) az előző vizsgálatok dokumentációja.
8.4.2. Amennyiben az 8.4.1. a) pontban megadott dokumentációt a megbízó nem, vagy csak részben tudja a felülvizsgáló részére biztosítani, a felülvizsgálat a korábbi felülvizsgálati dokumentáció alapján is elvégezhető az építmény azon helyiségeiben, részeiben, amelyekben nem kell robbanásveszéllyel számolni. Ebben az esetben a felülvizsgálónak kell egyszerű egyvonalas vázlato(ka)t és esetleg alaprajzot készítenie az egyértelmű dokumentáláshoz és azonosításhoz."

Norma szerinti időszakos villám:
9.1.5.4.2. A felülvizsgálat megkezdéséhez a felülvizsgáló rendelkezik:
a) a megbízó által biztosított villámvédelmi tervvel,
b) az első felülvizsgálat jegyzőkönyvével,
c) a megbízó nyilatkozatával arról, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező építményben kell-e robbanásveszéllyel számolni, és ha igen, akkor az ezt tartalmazó dokumentációval,
d) a megbízó által biztosított, zivataros időre vonatkozó munkavédelmi, használati vagy egyéb utasítással, ha az – az építmény jellegéből fakadóan – részét képezi az építmény villámvédelmének
.

Nem norma szerinti időszakos:
"9.1.4.4. A nem norma szerinti villámvédelem körébe tartozó építmények első, időszakos, vagy rendkívüli felülvizsgálatát jogosult személy az alábbiak szerint végzi:
a) a felülvizsgálat alapját a villámvédelmi tervek képezik.
b) ha tervek nincsenek, akkor a korábbi villámvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján végzi.
c) ha terv és felülvizsgálati dokumentáció sem áll rendelkezésre, akkor a létesítéskor érvényes követelményrendszert alkalmazza, a 9.1.4.2-9.1.4.3. pontok figyelembevételével
9.1.4.5. A felülvizsgálat megkezdéséhez a felülvizsgálónak rendelkeznie kell:
a) a megbízó által biztosított, villámvédelmi tervvel és/vagy az előző felülvizsgálati jegyzőkönyvvel,
b) a megbízó nyilatkozatával arról, hogy a felülvizsgálat tárgyát képező építményben kell-e a 9.1.4.1. b) és c) pont alapján robbanásveszéllyel számolni, és ha igen akkor a megbízótól kapott, robbanásveszélyre vonatkozó részletes dokumentációval."

ÉVÉ MSZ HD 60364-6:2017:

"6.5. Időszakos felülvizsgálat
6.5.1. Általános előírások
6.5.1.1. Ha elő van írva, akkor minden villamos berendezés időszakos felülvizsgálatát a 6.5.1.2–6.5.1.5.
szakasz szerint kell elvégezni.
Amikor csak lehet, az előző időszakos felülvizsgálatok eredményeit és ajánlásait figyelembe kell venni.
Ha korábbi dokumentációk nem állnak rendelkezésre, akkor előzetes felmérésre van szükség."

Ezek vannak leírva, a többit a felülvizsgálók fantáziája és képzelőereje, bevállalóssága, segíteni akarása, félelemérzete, fájdalomküszöbe, mentális egészségi állapota és a megrendelő személye által érzett empátia határozhatja meg. Természetesen mindezt felülírja a villamos berendezés megfelelő biztonsági szintje, mert az mindenekelőtt...

Ez segít picit?