Megfelelő védőföldelés nélküli védelem?

Indította Novill, 2014. január 24., 18:16:46 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Novill

Tudjuk, hogy a vezetékes védelemnél a TT rendszer és a TN rendszert alkalmazható, de a gyakorlatban a TN rendszert ( nullázás) alkalmazzuk. Ennek a vonatkozó szabvány szerint meg vannak a feltételei. Mi van akkor ha nincs meg a földelési ellenállás 10 ohm alatti érték és nem is lehet egy könnyen megvalósítani egy köves környezetben?  Vagyis nagyon magas értéket lehet mérni ami messze magasabb, mint a követelmény. Áramvédő kapcsoló alkalmazása még önmagában nem jelenti, hogy megfelelő lesz a védelem. Hogyan vélekedik vajon erről az MSZ HD 60364 sorozat és a kollégák?

czapi

Üdv!

Csak a régi nem hatályos szabványban követelik meg a 10 Ω-t TT rendszernél.
A jelenlegi nem ad meg számszerű értéket a becsatlakozásnál létesítendő földelésre, csak azt, hogy önállóan is számottevő földelésnek kell lennie.
(fagyhatár alatt fekvő legalább négy méter hatásos hosszal kell rendelkezzen)

Emlékeztetőül a régi szabvány:
MSZ 172-1:1986 ÉRINTÉSVÉDELMI SZABÁLYZAT
Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések

3.3.5. TN-rendszernek kell tekinteni:
- mindazokat a kisfeszültségű, közcélú hálózatokat, amelyeket ilyennek nyilvánítottak;
- mindazokat a fogyasztói vezetékhálózatokat, amelyek fémesen csatlakoznak a TN-rendszerűnek
nyilvánított, közcélú, kisfeszültségű hálózatokra;
- mindazokat a fogyasztói vezetékhálózatokat, amelyek TN-rendszerűnek nem nyilvánított, de
közvetlenül földelt, közcélú, kisfeszültségű hálózatra csatlakoznak, és teljesülnek a nullázás
belső feltételei (3.3.5.2. szakasz).
...
3.3.5.2. A TN-rendszerűnek nem nyilvánított, de közvetlenül földelt rendszerű, közcélú hálózatra
csatlakozó fogyasztói vezetékhálózat TN-rendszerűnek minősíthető, ha kielégíti a következő
feltételek (a nullázás belső feltételei) mindegyikét:
- a fogyasztói vezetékhálózat csatlakozási pontjánál rendelkezésre áll a közvetlenül földelt
nullavezető, amelynek keresztmetszete legalább 10 mm2 , ha a fázisvezetők keresztmetszete
25 mm2-nél kisebb, illetve legalább a fázisvezetők keresztmetszetének a fele;
- a fogyasztói vezetékhálózaton kialakították a 3.1.2. és a 3.2.4. szakasz szerinti EPH-hálózatot,
amelyhez betonalap-földelés, vagy egy (méréssel igazoltan) legfeljebb 10 Ω földelési ellenállású,
természetes vagy mesterséges földelés csatlakozik;
- az épületen belül, valamint az épület fogyasztói vezetékhálózatáról ellátott szabadtéri
környezeten belül minden védővezetővel védett fogyasztó-berendezés teste (az áramvédőkapcsolással
védetteké is!) nullázva van.

Villanyreszelő

Üdv!
Én szereléseim során azt vettem észre,hogy az EPH házózat létesítésénél jelentősen javul a földelési ellenállás értéke.
A fi relé elég magas ellenállás értéknél is véd,ha jól emlékszem 2Kohm-nál is leoldott még.
Több földelő telepítésével,összekötésével,minimum 10mm2 vezetékkel oldom meg.

Novill

Gyakran előfordul, ha szétszedjük a nulla vezető és Pe vezető összekötését és külön -külön rámérünk. Az derül ki, hogy ki van látszólag alakítva a bejövő földelés, de mérés azt támasztja alá, hogy nem mérhető vagy nagy értéket olvasunk le. Sokan alkalmazzák, hogy egyszerűen így az előbbiek alapján összekötik a PEN vezetőt a Pe vezetővel, majd utána szét választva Pe és N vezetővel mennek tovább. Ezek szerint, mivel az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány nem határoz meg értéket, akkor jó? Igaz a szabvány közé tesz egy példa számítást! Az ilyen esetekben mért hurok ellenállás értékek megfelelő értéket mutatnak, akkor jónak tekinthető?  Viszont a vizsgálatoknál a régi épületeknél nem hatályos szabvány idejében épült épületeknél az MSZ 172/1 szabvány alapján értékelünk, akkor rossz. Viszont az új szabvány akkor jó. Nem mond egy kicsit ellent az egész egymásnak? Mi van a helyi föld potenciál kérdésekkel?  Személy szerint a régi szabványt tartom megfelelőbbnek a magam részéről. Nem beszélve a bejövő PEN vezető szakadásról. Igaz ha van kiegészítő védelem lehet ugyan megoldás  de ezt a eu szabványunk nem teszi mindenhová kötelezővé. Ekkor viszont sérülhet a biztonsági szint.
A gyakorlatban lehet, hogy ezzel nem is igazán törődünk? A mérőhelynél a lakásoknál leverjük a megfelelő szondát, felvisszük 10-es zöld/sárga Mkh vezetékkel az elosztó föld pontjára. Esetleg próba lámpával, teszterrel vagy multiméterrel megnézzük akkor oké. Elosztónál elvégezzük a nullázást és innen visszük tovább a Pe és Nulla vezetőket. Nem vizsgálódunk tovább mélyebben.  Ezután mondjuk van földelés, minden jó és jó az érintésvédelem.  Lehet, javul az EPH-val az érték, de az eu szabvány szerint be kell kötni. viszont nem használható fel földelőként.
Egy ilyen egyszerűnek tűnő esetek az Msz 172/1 mint visszavont szabvány és az érvényes MSZ Hd 60364-4-41:2007 szabványok értelmezése vethet fel szakmai gondolatokat. Vajon e gondolatok során melyek jelenthetik a helyes  megoldásokat történelmi távlatban is. Ezek kiválthatnak szakmai vitákat, amelyek során mindenki szakmai tudása csiszolódik a jó irányba. 

Szirty

Üdv Villanyreszelő!

Idézetet írta: Villanyreszelő Dátum 2014. január 24., 21:09:34 DÉLUTÁN
A fi relé elég magas ellenállás értéknél is véd,ha jól emlékszem 2Kohm-nál is leoldott még.

Az nem lehet, hogy végtelen nagy földelési ellenállásnál is leold? (pl. amikor nincs földelés)

Villanyreszelő

Hello Szirty!

Föld felé elfolyó áramok esetén lép működésbe ha jól tudom.
Ha nő az ellenállásunk végtelen felé,akkor nem alakulnak ki áramok,és még az ember is azonos potenciálon marad,ha csak teszem azt isteni potenciál le nem kapcsolja közben  :D
De ha már ebben a tárgyban vagyunk,volt egy kisérletem,amiben nem volt átvezetve a nulla az ÁVK-n.
Egy rozsdás szöget leszúrtam a földbe,és azt rákacsoltam a relé kimenő fázisához,akkor is lekapcsolt.

Szirty

Helló Villanyreszelő!

Idézetet írta: Villanyreszelő Dátum 2014. január 25., 12:32:00 DÉLUTÁN
Hello Szirty!
Föld felé elfolyó áramok esetén lép működésbe ha jól tudom.

Nem. Bármilyen áramra ami nem rajta keresztül folyik oda és vissza.
De nem ez volt a lényeg, nem figyeltél. A földelési ellenállásról volt szó, amit max 10 ohm-ban határoz meg egy régi határozat. Nem arról volt szó, hogy ha rámarkolsz akkor te hány ohmon vezetsz a föld fele :-)

Simon Endre

Üdv  mindenkinek!
A téma ismerős. Valamikor a 60-as években a vándor munkagépekre felbiggyesztett talán fél méteres öntött alumínium "földelő " szondát az akkori felügyelet, (mert volt akkor is) keményen ellenőrizte, hogy le van-e verve a földbe. Ez a védelem, tudták hogy fabatkát sem ér a leoldás szempontjából, viszont a környezet egyenpotenciálra hozása erősen ki volt hangsúlyozva, amit a munkavezetők sem láttak át, nem hogy egy szegény lapátos a gép mellett. Az ebben való értetlenség akkor vált számomra világossá amikor két négyzetméteres gumilapot hoztak a koller alá hogy a gép ne legyen "földzárlatos" a szonda meg le lett verve a gumilap szélén. A lényeget akkor értettem meg igazán amikor a 20m-es gumitömlővel bekötött vas víztartály megrázta az árnyékában hűsölőket a gép mellet dolgozók meg semmit sem tudtak róla, hogy tulajdonképp az egyik fázison állnak. A földelő szonda meg vidáman pöfögött az elázott talajban a maga néhányszor 10 ohmjával. A mai szondás helyi földelés bármilyen fix vagy alkalmi helyen van telepítve nem az érintésvédelem forrás eszköze, hanem úgy mondhatnánk felhasználója és mint egy fogyasztó veszélyt jelentő része, (pl. fém burkolata) használja a EPH vagy a PE rendszert, miközben párhuzamososan javít is valamelyest a teljes hálózaton. A szondák  bekötő vezetékének látszólagos túlméretezése nem indokolatlan, mivel alkalmilag a szonda változó, (erőteljesen lecsökkent) ellenállása jelentős áramokat kell elvezessen. Emögött van saját tapasztalat amit egy korábbi írásomban hosszan taglaltam.

tothgyula

A hegyoldalban épített családiház betonalap földelőjét és a padlófűtés fémcsővezetékét is bekötöttem, így sikerült 2ohm alá szorítani a (védőföldelés komplexum) értékét. Természetesen RCD-t is  beépítettem. Dániában találkoztam állattartó telepen 2db. sorbakötött áramvédőkapcsolóval, az első késleltetett kioldású volt.Biztosra mentek! Üdv.Mindenkinek TothGyula felülvizsgáló

Novill

A 2 ohm alatti érték nagyon jó és nagyon ritka. Visszatérve A földelési ellenállás értékhez. Konkrétan milyen földelési ellenállás értéket tekintenek elfogadhatónak az épület becsatlakozásnál a kollégák?  Remélem nem úgy kell értelmezni az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány idevonatkozó előírását, hogy nem lényeges az érték. Mivel a nulla vezető és a védő vezető össze van kötve az elosztónál.  Ezáltal a mért hurok ellenállás értékek úgy is jók lesznek.  Ha így értelmezzük mi van akkor ha a bejövő PEN vezető elszakad?  !