Méréssel kapcsolatos gyakorlati kérdések

Indította Novill, 2014. január 26., 09:22:52 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Novill

Eurotest 61557 műszerrel ÁVK ellenőrzés során a kék és zöld zsinór annak rendje szerint külön a nullára és külön a Pe vezetőre csatlakozik, a fekete a fázisra. ÁVK ellenőrzés üzemmódban minden vizsgálatnál lekapcsolódik az ÁVK.  Vajon mi lehet az oka ennek? ÁVK előtt a PEN vezető és PE vezető össze van kötve, ÁVK után N és PE vezető van. Más létesítményeknél ebben az üzemmódban tökéletesen mérhető minden, még úgy is ha a kék és zöld vezeték közösítve van.  Az viszont igaz a védőföldelés értéke a régi MSZ 172/1 szabvány szerint TN feltételnek nem felel meg. A mai MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány alapján már nincs hivatkozási alap erre.  Az előzőekben említett mérési  problémák nem minden helyen jönnek elő csak bizonyos helyeken. A műszer kalibrálva lett, a zsinór jó és ennek ellenére változás nincs.  Lehet, hogy a hálózatban keresendő a probléma? ki hogyan látja ezt a kérdést?

Villanyreszelő

Üdv!
1 tipp.
Én nem ismerem azt a műszert,de egy ellenállás mérőt ráakasztanék a kék,és a zöld kivezetésre.
Megnézném többszöri ÁVK funkcióba kapcsolásnál a műszer belső ellenállás értékét,akár tesztüzemben is.
Ha lekapcsol,akkor csökken az ellenállása a műszernek kék,és zöld vezető közt.

czapi

Üdv!

A műszer 0,45*IdeltaN mérőárammal dolgozik.
Az RCD kioldási áramára megadott követelmény 0,5*IdeltaN < Idelta <= IdeltaN

Ha a hálózatnak eleve van szivárgó árama az összeadódik a műszer mérőáramával akkor előfordulhat hogy kiold az RCD.

Novill

A hálózat belső része teljesen felújított, ki vannak cserélve a vezetékek. Csak a szonda kialakítása hiányzik még, mely a földelési ellenállás javítását fogja szolgálni. Így a belső oldalon biztos, hogy nincs szivárgó áram.

czapi


Novill

Az AC biztos, de a többit még meg kell néznem.  Egyébként az ÁVK kiválasztásánál mit kell még megnézni a vásárláskor a 2 vagy 4 pólusú, terhelés, érzékenység és AC-nél kívül. Mert amikor vásárlunk általában ezen adatok alapján kérjük az árut. Gondolom ezek az infók másoknak is lehetnek hasznosak.

czapi

Mellékeltem egy műszer forgalmazó által összeállított anyagot.

Könyves Kálmán

Hello czapi!

Ha megvan ez a doksi, és nem csak ezt a pár oldalt scannelted be, feltolhatnád valahova, hogy közkinccsé tehessük!

czapi

Idézetet írta: Könyves Kálmán Dátum 2014. január 26., 20:50:21 DÉLUTÁN
Hello czapi!

Ha megvan ez a doksi, és nem csak ezt a pár oldalt scannelted be, feltolhatnád valahova, hogy közkinccsé tehessük!
Üdv!

Kálmánnak megírtam Privát üzenetben, hogy honnan töltheti le. :)

posika47

Tisztelt kolegák.
Valaki nem tud olyan céget embert aki javít érintésvédelmi műszert?
Vagy érdemes javítni egyáltalán Fluke 1653B-ről lenne szó.