2,5mm2 mcu és 1,5mm2 mcu egy wago-ba mehet?

Indította Dex, 2015. április 05., 20:40:09 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

faxelektro

A főszereplő a tulaj pénztárcája volt mondom ezelőtt 15 éve . De mondjuk akkor egy szobában volt 2drb 60w-égő  1-hűtőszekrény a legkisebb méret,1drb TV az is a kisseb tipus és esetleg a vendég mobiltelefontöltője.Mi lehet olyan nagy gond ha ezt egy 10A kismegszakitó védi még hozzá NULL-FÁZIS megszakító.Most az izzok 11W-os energia takarékossal kivannak cserélve ?
                                                   
                                                     Kösz a hozzáoszlást. 

Fecó

Szerintem semmi, de megnyugtatásul pár gondolat, ha nagyon szabvány szerint gondolkodunk. Falba lévő védőcsőben futó vezeték (téglafalban) B1 elhelyezési mód (a jelenlegi angolban is) Ha 2 terhelt vezető (fázis-nulla) veszünk figyelembe és nem számítunk bele más tényezőt, akkor 17,5 A a terhelhetőség. Ha több áramkör van, akkor jön hozzá szorzószám is, de ha csak 20 C°környezeti hőmérséklettel kalkulálok, akkor is jön szorzószám pozitív irányban, mert ez a terhelhetőség azt hiszem 30 foknál érvényes. EZ PVC szigetelésre vonatkozik! Szorzószám 20 foknál 1,12 ami a fenti esetben már 19,6 A. Ha 2 áramkör fut párhuzamosan, akkor viszont jön egy 0,8-as szorzó, tehát 15,68 A. Gondolom a lámpatest felé nem fut több áramkör. Idéznék az erősáramú berendezések felülvizsgálóinak kézikönyvéből (2011)

" Ha azonban elfogadjuk ezt a körülményt, akkor nem követünk el hibát,  ha ezek áramköreinek méretezésénél továbbra is a visszavont MSZ 14550-1:1979 szabvány "C" csoportjának terhelhetőségét vesszük figyelembe.. (Ne feledjük, a szabvány alkalmazása önkéntes, így semmilyen szabványérték betartása nem kötelező- csak az előírt biztonsági szint tartása kötelező) Ez 1,5 mm2 rézvezetőre  alapesetben 25 A, amit a lakásokban fellépő legkedvezőtlenebb körülmények között sem  szükséges csökkentő tényezők alkalmazásával 20 A-nál kisebb értékre venni"

Nyilván nem követsz el hibát, ha faxelektro felvetése alapján, törekedve a maximális biztonságra, lecseréled a kismegszakítót 10 A-re, de nagyjából most látod, mennyire nem is olyan egyszerű manapság 5 ledes lámpa hálózatra csatlakoztatása :)

gabesz.mi074

Elnézést nem olvastam a hozásszólásokba túl bele, de 2.5 és 1.5 tömör vezeték egy wagóba hogyne is mehetne. Lehet toldani is, ez esetben nyilván a vezeték biztosítását az 1.5 re igazítom. Olyan helyen ahol nagy a távolság és estlegesen számításba jöhet az 1.5vezetéken létre jövő feszültség esés , vagy a hurok elenálás mérés  megköveteli oda is,  például  villágítási áramkörök estében is 2.5 gerincről 1.5vezetékkel ágazhatok le, természetesen a vezeték védelme 1.5 höz igazítva . (10A)