Üdv kollégák! Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok hogy egy ívhegesztõt illetve aggregátort milyen érintésvédelmi vizsgálatoknak kel alávetni és milyen idõközönként.
Az aggregátor fixen telepített vagy mobil berendezés?
mind kettõ mobil
Hasznos információk a hegesztési biztonsági szabályzatban (a 143/2004.XII.22. GKM rendelet) található. Az idõszakos vizsgálat forgógépes átalakítónál 2 év, hegesztõ trafónál 1 év. Én személy szerint kisgépek kategóriájába sorolom az ív hegesztõket és az aggregátokat is és ez alapján évenkénti felülvizsgálatot javaslok. Az ellenõrzés az érintésvédelmi mód hatékonyságára terjed ki. Továbbá ellenõrizni kell a szokásos vizsgálatokkal: hurokellenállás mérés, szigetelési ellenállásmérés, védõvezetõ folytonossági vizsgálata, elektróda fogó és kábelek vizsgálata, a védelmek vizsgálata, ÁVK komplett vizsgálata, feszültség szintek ellenõrzése, stb.
IT rendszer elõírásait kell szem elõtt tartani.
Idézetet írta: nova Dátum 2011. április 26., 09:14:01 DÉLELŐTT
IT rendszer elõírásait kell szem elõtt tartani.
it rendszer inkább csak a generátorra vonatkozhat, nem?
Érdeklõdnék a hegesztõ elektróda fogójának szig .ell. mérését hány voltal kell elvégezni. Nemrég beszéltem 1 kollégával 5000v-ot . mondott.HA valaki tudja legyen szíves írja meg.
A 143/2004.(XII.22.) GKM rendelet hegesztési biztonsági szabályzatát kell figyelembe venni. Ennek az egyik régebbi változatában a 37/1994.(XI.10.) IKM rendeletében ez volt leírva: Az elektróda fogót évente egy alkalommal kell ellenõrizni 1000 V-l.
Feszültségosztály Villamos szilárdság Szigetelés-ellenállás
L (Uo<113 V csúcsérték) 1000 V 1 Mohm/500 V
M (Uo> 113 V csúcsérték 2550 V 5 Mohm/500 V
Az hogy ez érvényes-e, abban nem vagyok biztos.
Köszi NOVILL még én sem hallottam ezen kívül gondoltam megkérdezem itt.
ELEKTOR-KALANDOR!
IdézNemrég beszéltem 1 kollégával 5000v-ot . mondott.
Jól mondta,csak nem jól értelmezte az 5000V-ot. Ennyivel kell mérni az átütésvizsgálatot,ami nem azonos a szigetelésvizsgálattal.
Egy inverteres hegesztőt, egy CO hegesztőt és egy akkutöltőt kellene felülvizsgálnom, de igazság szerint ilyet még nem végeztem. Tudna esetleg valaki segíteni abban, hogy mit kell vizsgálni ilyen esetekben, illetve mely szabványokat tüntessem fel a minősítő iratban és hogyan dokumentálhatom? Konkrétan egy táblázat minta jól jönne. :) Köszönettel...
Pillantsanak rá a tapasztaltabb kollégák, nekem egy ilyen jkv. mintám van, használható és szabványhivatkozásai helytállók e? Ha igen, felteszem wordben is, hogy ne kelljen újra begépelni, csak javítani!
Szerintem megfelelne ez, de ha nálam jártasabb kolléga is megnézné, az lenne az igazi. Van nekem is egy mintám, de hogy az mennyire megfelelő, nem tudom. Feltöltöm majd áttanulmányozásra, hátha valaki hozzászól. Köszönöm a segítséget még egyszer!
Üzenet összefûzve: 2012. november 06., 19:49:47 DÉLUTÁN
Nekem ilyen kéziszerszám és hegesztőtrafó felülvizsgálati jkv-em van. Kérem a rutinosabb kollégák segítségét, esetleges hibák, hiányosságok kijavítását. Köszönettel
Az előző hozzászólások tartalmi lényege és a feltöltött mintákat hasznosnak tartom. A titkok kamrájában az érvényes szabványok és néhány minta megtalálható. Érdemes lenne ezek alapján átvizsgálni a mintákat, esetleges korrekcióval javítva, amennyiben szükséges lenne. Hasznos lenne számunkra a többihez feltöltve a közös munka eredményeként, hogy segíteni tudjunk egymásnak.
110. oldal érdekes lehet