Aggregátorok felülvizsgálata

Indította nova, 2011. július 31., 16:39:28 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Géza74

Idézetet írta: gyulagy Dátum 2011. november 13., 08:47:46 DÉLELŐTT
Igen a több száz KW-os szünetmentes áramforrások áramköreinek vizsgálata is megérne egy tapasztalat cserét. (A hurokellenállás mérés az ugye nem teljesen a valósállapot)

Géza74

Idézetet írta: JAVELSER Dátum 2012. március 22., 19:19:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip.  aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát  kell  elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron  vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett  ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos  szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.

Elõre is köszönöm a válaszokat.

Atis57

Idézetet írta: Géza74 Dátum 2021. július 13., 11:04:56 DÉLELŐTT
Idézetet írta: JAVELSER Dátum 2012. március 22., 19:19:06 DÉLUTÁN
Tisztelt Kollegák!

Egy kis segítségre lenne szükségem, Deutz tip.  aggregátor érintésvédelmi felülvizsgálatát  kell  elvégeznem. Én személy szerint még nem végeztem ilyen mobil aggregátoron  vizsgálatot, ha valakinek van gyakorlati tapasztalata, és végzett  ilyen feladatot, szívesen veszek bármilyen észrevételt, tanácsot, sõt ha jegyzõkönyv formátumban is segítséget kapnék, köszönettel venném.
A mobil gépen ÁVK nincs felszerelve.
2db. 3fázisú 1db. 1fázisú dugalj van az elektromos  szekrénybe felszerelve.
A 2db. 3fázisú dugaljnál tudtunk hurokimpedanciát mérni, de az 1 fázisú dugaljnál nincs bekötve a védõérintkezõre vezeték.

SZia!
először is .

IT hálózat  1-2-max 5db  kettősszigetelésű fogyasztóval?

a másik;
TN vagy inkább TT hálózat ? mekkora kiterjedéssel -fogyasztókkal?
itt már kell a földelés ,FI relé

Ebben az esetben a védővezetőt ,mindenhová el kell vinni.
Ennek a kritériumait-felülvizsgálatát  szerintem ismered.
Az a 3f dugalj honnan kapna védővezetőt? Ez valami  Nullázás lessz.

Elõre is köszönöm a válaszokat.

tothgyula

T. Atis 57! Ha még aktuális a téma, a 2009.jan.11.én olvasható Simon Endre szakvéleménye is. "A fogyasztók saját ÉVÉ-je kell, hogy hatásos legyen."
Felhívom még a figyelmed az ezév 06.09-én megjelent "VILLAMOS BIZTONSÁGI SZAKÁGI MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK"-RA.
LETÖLTHETŐ A  www.kormany.hu és a www.termekpont.hu honlapokról.Ennek 54. oldalán található a "Gépek, készülékek és forgógépek dokumentációjára" vonatkozó ajánlás.

Sztrogoff

Bocs. de ez a topik 2011-ben kezdődött...

nyaki

Ismétlés a tudás anyja! ...legalábbis így tartják.  8)

Sztrogoff

...tehát nem található benne 2009-es hozzászólás. Mi több, az idézett mondatra sem hoz ki semmit a fórum keresője. Pedig szívesen elolvastam volna a szakvélemény többi részét.

tothgyula

Az "Elektroinstallateur" 2013.6-ik számában ez áll: " Az MSZ HD 60364-5-551:2010 sz. 551.4 pontja foglalkozik a kisfeszültségű áramfejlesztők hibavédelmével ,tehát a primer oldali érintésvédelmével akkor,ha az áramfejlesztő energiaforrása villamos motor v. más villamos szerkezet.Ekkor mindíg gondoskodni kell a pr. oldali megfelelő áramütés elleni védelméről.A szabvány követelményeinek megfelelően kell alkalmazni az áram-védőkapcsolókat. Ez a mobil áramfejlesztőkre is vonatkozik. Magának a generátornak soha nincs hálózati értelemben érintésvédelme.Ha a rendszer földeletlen,akkor a generátor testzárlata esetén földeltté válik, de még nem lép fel érintési feszültség.Ha viszont a rendszer földelt, akkor a generátorvédelemnek kell működnie(ami lehet diff.véd is.).Ezért itt nem értelmezhető  az áram-védőkapcsolós kieg. védelem."
Az "Elektrotechnika 2019/11-12. száma 29-ik oldalon foglalkozik az aggregátor és hálózatos üzem közötti átkapcsolással.A hálózat és az aggregátor N vezetőjét az átkapcsoló előtt kell összekötni.(Így a 2N vezető összekötésén át az aggregátor nullapontja üzemen kivüli állapotban is összekötve marad a hálózat nullapontjával.)"

Sztrogoff

Hát ez az Elektroinstallateur idézet ez a MEE Érintésvédelmi Munkabizottságának 20123. februári és áprilisi üléséről készült jegyzőkönyvből való. Mivel épp egy hete néztem át az aggregátorokkal kapcsolatos lehetséges iránymutatásokat, és visszhangzott a szöveg. Ezért lettem volna kíváncsi, mit ir még Simon Endre.

Simon Endre

Az említett agregátor egy HONDA  volt nagyon gondosan és biztonságosan felszerelt.