Kedves Kollégák!
Még most kezdem a villámvédelmi felülvizsgálatokat, ez talán a 3-ik. Nem norma szerinti régi iskolaépületek. A jelenleg vizsgált épület 1927-es építésű, 2009-ben volt valamilyen felújítás(dokumentum nincs róla), a legutolsó villámvédelmi jegyzőkönyv 2013-as. E szerint 1184m2 az alapterület. Vakolt téglafalak, 14 m magasság, fa szerkezetes sátortető, szerintem valamilyen bitumenes zsindely fedéssel. (kép) felfogó: 6 db 2 méteres rúd és a gerincen kb 15 cm-es magasságban végigfutó köracél; 5 levezető, 5 földelő
-első fő kérdésem
az előző felülvizsgáló T-1 es csoportba sorolta a tetőt.
A tankönyv szerint T-4 lenne, ha jól értelmezem. Ti hogy minősítenétek?
-méritek az egyes földelők és a fő földelő kapocs közötti folytonosságot? hogyan? korábbi jegyzőkönyvekben nem találok erre nyomokat, szerintem nem foglalkoztak vele.
-eredő földelési ellenállást hol, hogyan mértek?
Köszönöm, deve94
még további képek
Végül T4-be soroltam be a tetőt.
Ezzel: V2c – L2a – F2/x – B2 - n lett a villámvédelem minimális fokozata.
Így a V2c miatt 50cm eltartás lenne szükséges. A nyeregtető tetején valószínű ez megvan a 2-2,5 méteres felfogócsúcsok és a 100m gördülőgömb figyelembe vételével.
De a tető széléhez közeledve mit lehet tenni?
Felmerült a hóvas bevonása természetes felfogóként, de az 50 cm nem lenne meg, csak javulna kicsit a helyzet.
Minden levezető a belső udvarba érkezik (5 db), ha bekötjük a hóvasat ami teljesen körbefut a tető szegélyén, akkor nagyon hosszú szakaszok is lesznek levezető nélkül. Újabb levezetők és földelők kellenének?
Várom a válaszaitokat!
még néhány kép
Üdv!
Meglévő épületben, családi házban (5 éve épült) nem létesítettek túlfeszültség-levezetőket. Egy esetleges "nulla szakadásnál" (3 ~ hálózat) megvédené az elektromos készülékeket, gépeket a szabályosan telepített túlfesz? (T1-T2 mérőnél, T2 lakás elosztónál, T3 a védeni kívánt 230V-os készülékeknél. Tűzhely, hűtő, kazán, mosógép, stb.)
Véleményem szerint nem, mert nem emelkedik meg annyira a feszültség hogy működésbe tudja hozni a T3 túlfeszt, de a gép elektronika panelja tönkre megy.
https://www.phoenixcontact.com/hu-hu/technologiak/tulfeszultseg-vedelmi-technologia/tulfeszultseg-vedelem-alapok?gclid=EAIaIQobChMI59aEqejlgQMVFYRoCR26UgWpEAAYASAAEgIH_PD_BwE
A túlfeszültségvédelmet nagyjából max. 100 mikromásodperc időtartamú impulzus lekezelésére tervezik, az nem bírná az állandó igénybevételt.
És igen, azt reméljük, hogy a nullaszakadás esetén fellépő maximális 400 V-ra még nem indul meg rajta számottevően nagyobb áram - de ilyen adat nem nagyon található.
(A linkelt ismeretterjesztő honlapon a galvanikus csatolás kissé félre van értve)
Üdv !
Ezzel: V2c – L2a – F2/x – B2 - n lett a villámvédelem minimális fokozata.
Így a V2c miatt 50cm eltartás lenne szükséges. A nyeregtető tetején valószínű ez megvan a 2-2,5 méteres felfogócsúcsok és a 100m gördülőgömb figyelembe vételével.
De a tető széléhez közeledve mit lehet tenni?
A V2 fokozat egyszerűsített felfogórendszer, min. 2m magas felfogórudak , ( legalább 20 fokos nyeregtető esetén ) a gerincen legalább 20m -enként, vagy felfogóvezető a gerincen végigvezetve, minek kevernénk ide a V3 fokozathoz tartozó 100m képzeletbeli gömböt ? MSZ 274/3-81 szerint
Üdv PGZ
Üdv
lemaradt még egy kérdés miért lett L2 a levezető fokozata, az csak akkor lehet ha egyetlen levezető van és a felfogó egyetlen felfogórúdból vagy felfogóvezetőből áll, nyílván nem jó az F2/x besorolás sem, mert az csak 1 földelésre vonatkozik, helyesen L3a-F3/r-
Üdv PGZ
Itt most egy régi, 2020. májusi hozzászólásról elmélkedünk?
...úgy néz ki.
Én erre szeretnék véleményeket:
Idézetet írta: S/K Dátum 2023. október 08., 08:29:10 DÉLELŐTT
Üdv!
Meglévő épületben, családi házban (5 éve épült) nem létesítettek túlfeszültség-levezetőket. Egy esetleges "nulla szakadásnál" (3 ~ hálózat) megvédené az elektromos készülékeket, gépeket a szabályosan telepített túlfesz? (T1-T2 mérőnél, T2 lakás elosztónál, T3 a védeni kívánt 230V-os készülékeknél. Tűzhely, hűtő, kazán, mosógép, stb.)
Véleményem szerint nem, mert nem emelkedik meg annyira a feszültség hogy működésbe tudja hozni a T3 túlfeszt, de a gép elektronika panelja tönkre megy.
https://www.phoenixcontact.com/hu-hu/technologiak/tulfeszultseg-vedelmi-technologia/tulfeszultseg-vedelem-alapok?gclid=EAIaIQobChMI59aEqejlgQMVFYRoCR26UgWpEAAYASAAEgIH_PD_BwE
Én írtam rá...
...így van. Ment is akkor a "köszönöm".
Szóval közvéleménykutatsz. :)
(nekem nem probléma, akartam még írni)