Villanyszerelő Szakmai Fórum

Szakmai kérdések - válaszok => Felülvizsgálók klubja => Villámvédelmi felülvizsgálat => A témát indította: deve94 Dátum 2020. május 04., 13:50:50 DÉLUTÁN

Cím: kezdő kérdések
Írta: deve94 Dátum 2020. május 04., 13:50:50 DÉLUTÁN
Kedves Kollégák!
Még most kezdem a villámvédelmi felülvizsgálatokat, ez talán a 3-ik. Nem norma szerinti régi iskolaépületek. A jelenleg vizsgált épület 1927-es építésű, 2009-ben volt valamilyen felújítás(dokumentum nincs róla), a legutolsó villámvédelmi jegyzőkönyv 2013-as. E szerint 1184m2 az alapterület. Vakolt téglafalak, 14 m magasság, fa szerkezetes sátortető, szerintem valamilyen bitumenes zsindely fedéssel. (kép) felfogó: 6 db 2 méteres rúd és a gerincen kb 15 cm-es magasságban végigfutó köracél; 5 levezető, 5 földelő

-első fő kérdésem
az előző felülvizsgáló T-1 es csoportba sorolta a tetőt.

A tankönyv szerint T-4 lenne, ha jól értelmezem. Ti hogy minősítenétek?
-méritek az egyes földelők és a fő földelő kapocs közötti folytonosságot? hogyan? korábbi jegyzőkönyvekben nem találok erre nyomokat, szerintem nem foglalkoztak vele.
-eredő földelési ellenállást hol, hogyan mértek?
Köszönöm, deve94
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: deve94 Dátum 2020. május 29., 16:54:18 DÉLUTÁN
még további képek
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: deve94 Dátum 2020. május 29., 17:00:06 DÉLUTÁN
Végül T4-be soroltam be a tetőt.

Ezzel: V2c – L2a – F2/x – B2 - n lett a villámvédelem minimális fokozata.
Így a V2c miatt 50cm eltartás lenne szükséges. A nyeregtető tetején valószínű ez megvan a 2-2,5 méteres felfogócsúcsok és a 100m gördülőgömb figyelembe vételével.

De a tető széléhez közeledve mit lehet tenni?

Felmerült a hóvas bevonása természetes felfogóként, de az 50 cm nem lenne meg, csak javulna kicsit a helyzet.

Minden levezető a belső udvarba érkezik (5 db), ha bekötjük a hóvasat ami teljesen körbefut a tető szegélyén, akkor nagyon hosszú szakaszok is lesznek levezető nélkül. Újabb levezetők és földelők kellenének?
Várom a válaszaitokat!
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: deve94 Dátum 2020. május 29., 17:07:04 DÉLUTÁN
még néhány kép
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: S/K Dátum 2023. október 08., 08:29:10 DÉLELŐTT
Üdv!
Meglévő épületben, családi házban (5 éve épült) nem létesítettek túlfeszültség-levezetőket. Egy esetleges "nulla szakadásnál" (3 ~ hálózat) megvédené az elektromos készülékeket, gépeket a szabályosan telepített túlfesz? (T1-T2 mérőnél, T2 lakás elosztónál, T3 a védeni kívánt 230V-os készülékeknél. Tűzhely, hűtő, kazán, mosógép, stb.)

Véleményem szerint nem, mert nem emelkedik meg annyira a feszültség hogy működésbe tudja hozni a T3 túlfeszt, de a gép elektronika panelja tönkre megy.

https://www.phoenixcontact.com/hu-hu/technologiak/tulfeszultseg-vedelmi-technologia/tulfeszultseg-vedelem-alapok?gclid=EAIaIQobChMI59aEqejlgQMVFYRoCR26UgWpEAAYASAAEgIH_PD_BwE
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: Sztrogoff Dátum 2023. október 10., 08:23:13 DÉLELŐTT
A túlfeszültségvédelmet nagyjából max. 100 mikromásodperc időtartamú impulzus lekezelésére tervezik, az nem bírná az állandó igénybevételt.
És igen, azt reméljük, hogy a nullaszakadás esetén fellépő maximális 400 V-ra még nem indul meg rajta számottevően nagyobb áram - de ilyen adat nem nagyon található.

(A linkelt ismeretterjesztő honlapon a galvanikus csatolás kissé félre van értve)
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: pgz Dátum 2023. október 10., 21:25:44 DÉLUTÁN
Üdv !

Ezzel: V2c – L2a – F2/x – B2 - n lett a villámvédelem minimális fokozata.
Így a V2c miatt 50cm eltartás lenne szükséges. A nyeregtető tetején valószínű ez megvan a 2-2,5 méteres felfogócsúcsok és a 100m gördülőgömb figyelembe vételével.

De a tető széléhez közeledve mit lehet tenni?


A V2 fokozat egyszerűsített felfogórendszer, min. 2m magas felfogórudak , ( legalább 20 fokos nyeregtető esetén ) a gerincen legalább 20m -enként, vagy felfogóvezető a gerincen végigvezetve, minek kevernénk ide a V3 fokozathoz tartozó 100m képzeletbeli gömböt ? MSZ 274/3-81 szerint

Üdv PGZ



Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: pgz Dátum 2023. október 10., 21:36:39 DÉLUTÁN
Üdv
lemaradt még egy kérdés miért lett L2 a levezető fokozata, az csak akkor lehet ha egyetlen levezető van és a felfogó egyetlen felfogórúdból vagy felfogóvezetőből áll, nyílván nem jó az F2/x besorolás sem, mert az csak 1 földelésre vonatkozik, helyesen L3a-F3/r-

Üdv PGZ
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: pkajos Dátum 2023. október 10., 21:40:46 DÉLUTÁN
Itt most egy régi,  2020. májusi hozzászólásról elmélkedünk?
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: S/K Dátum 2023. október 15., 10:12:32 DÉLELŐTT
...úgy néz ki.

Én erre szeretnék véleményeket:

Idézetet írta: S/K Dátum 2023. október 08., 08:29:10 DÉLELŐTT
Üdv!
Meglévő épületben, családi házban (5 éve épült) nem létesítettek túlfeszültség-levezetőket. Egy esetleges "nulla szakadásnál" (3 ~ hálózat) megvédené az elektromos készülékeket, gépeket a szabályosan telepített túlfesz? (T1-T2 mérőnél, T2 lakás elosztónál, T3 a védeni kívánt 230V-os készülékeknél. Tűzhely, hűtő, kazán, mosógép, stb.)

Véleményem szerint nem, mert nem emelkedik meg annyira a feszültség hogy működésbe tudja hozni a T3 túlfeszt, de a gép elektronika panelja tönkre megy.

https://www.phoenixcontact.com/hu-hu/technologiak/tulfeszultseg-vedelmi-technologia/tulfeszultseg-vedelem-alapok?gclid=EAIaIQobChMI59aEqejlgQMVFYRoCR26UgWpEAAYASAAEgIH_PD_BwE
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: Sztrogoff Dátum 2023. október 15., 18:20:32 DÉLUTÁN
Én írtam rá...
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: S/K Dátum 2023. október 15., 18:28:02 DÉLUTÁN
...így van. Ment is akkor a "köszönöm".
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: Sztrogoff Dátum 2023. október 15., 20:02:47 DÉLUTÁN
Szóval közvéleménykutatsz. :)
Cím: Re:kezdő kérdések
Írta: Sztrogoff Dátum 2023. október 16., 10:56:52 DÉLELŐTT
(nekem nem probléma, akartam még írni)