Indította N.Daniel, 2024. február 18., 20:41:24 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

N.Daniel

Sziasztok,

Adott 3 db KÖF/KIF transzformátor. A feladat szerint a 3 db tr. gép 0,4 kV-os oldalon jelentkező összterhelését (kW) kell valós időben összegezni. A helyszíni körülmények miatt a KÖF oldali mérés nem megvalósítható, ezért szükséges KIF oldalon). A feladat megoldására egy 3 bemenettel rendelkező összegző áramváltós mérés alkalmzunk. Összesen tehát 9 db főáramváltó kerülne elhelyezésre a fő gyűjtősíneken (trafónként és fázisonként 1 db), majd az azonos fázisok főáramváltóit fázisonként összegezné 1-1 db összegző áramváltó. Az összegző áramváltók szekunder kimenetei egy digitális táblaműszer áram bemeneteit táplálnák, akár egy hagyományos áramváltó esetén (I1, I2, I3). A műszer feszültség bemeneteit (L1, L2, L3, N) pedig 3 közül az egyik transzformátor KIF fő gyűjtősínjéről vennénk le. A trafók kapcsolási csoportja azonos (Dyn5), a szekunder feszültségek is szinte azonosak (kb. 1 V különbséggel).

A kérdés annyi lenne, hogy elviekben működőképes lehet-e a fenti összeállítás? (Pontosabb lenne a 3 db tr. gép terhelését egyesével megmérni 1-1 táblaműszer segítségével, majd a mért adatokat szoftveresen összegezni, de bizonyos körülmények miatt ez sem preferált.)