Kondenzátorokat kapcsoló mágneskapcsoló

Indította Tamás, 2012. március 06., 20:54:33 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Tamás

Jó estét mindenkinek!
A kondenzátorokat kapcsoló mágneskapcsolóról valaki tudna " felvilágosítást" adni?
Nem igen találni róla szakirodalmat!
Amit én tudok!
Állítólag a tetején lévõ segéd bekapcsoláskor, korábban kapcsol be , majd  kikapcsoláskor kicsit késõbb kapcsol ki!  Az áram csúcsok miatt! A fekete "tasakok" ellenállások?!

A kondenzátor ellenõrzése!
A vill.szer. lapjában azt írták, hogy lakatfogóval lehet ellenõrizni!
"1 kvar = 1, 44 A (400 V). Például egy 25 kvar-os 400 V-on üzemelõ kondenzátor L1 fázisában min. 36 A-t kell mérnünk. "
Az a gondom , hogy nekem  evvel a módszerrel mindig kevesebb, vagy több jön ki, kb  8-12A-rel? Pl:  ma mértem egy 35kVAr-os kondit  , x1,44= 50,4A, a kondira 42A volt írva!
Vélemény !
Várom a tisztelt hozzá szólásokat!
Köszönöm!
Tamás

czapi

Ezeket mágneskapcsoló családokat speciálisan kondenzátorok kapcsolására tervezték. Az AC-6b alkalmazási kategória különleges igényeket támaszt a kontaktorok érintkezõivel szemben, az érintkezõk összehegedésének tekintetében a bekapcsolási áramcsúcsok miatt. Ezen áramok negatív hatásainak csökkentése miatt a kontaktorok két fokozatban kapcsolnak. Elsõ lépcsõben a kondenzátort a hálózatra a segédérintkezõk kapcsolják ellenálláshuzalokon keresztül (bekapcsolási áramlökések korlátozása érdekében). A második fokozatként a tranziensek lefutása után az ellenálláshuzalok a kontaktor fõérintkezõivel vannak áthidalva.

Tamás

Tisztelt  Czapi!
Kikapcsoláskor elõször a fõ, majd a segéd  szakít?
A kondenzátorok ellenõrzésérõl nem írtál semmit!
Az általam említett módszerrõl  mi a véleményed?
Vagy esetleg van rá valami más technikád?
A hozzászólásodat  különben köszönöm! ;)
Tamás

JUVILL


Javaslom nézd meg az EATON mágneskapcsoló katalógusát.
Eléred a honlapjukon. Minden mûszaki infót megkapsz ezekrõl a mágneskapcsolókról is.

czapi

Idézetet írta: Tamás Dátum 2012. március 07., 19:23:14 DÉLUTÁN
Tisztelt  Czapi!
Kikapcsoláskor elõször a fõ, majd a segéd  szakít?
A kondenzátorok ellenõrzésérõl nem írtál semmit!
Az általam említett módszerrõl  mi a véleményed?
Vagy esetleg van rá valami más technikád?
A hozzászólásodat  különben köszönöm! ;)
Tamás

Kikapcsoláskor elõször a fõ, majd a segéd érintkezõ szakítja meg a áramkört.

Kikapcsolt állapotban ellenõrizni kell, hogy a kondenzátor ki van sütve.
Érdemes a kisütõ ellenállásokat ellenõrizni.
A biztosítóbetéteket is érdemes átnézni.

Bekapcsolt állapotban a kondenzátoregységek áramfelvételét érdemes megmérni,
ez fázisonként a kondenzátor kVAr értékének a 1,44-szerese 50Hz-es hálózaton.
Ha a fázisonként mért értékekbõl ill. az eltérésekbõl lehet következtetni a meghibásodásokra.

Ez a mérés az eredõ áram értékét adja, amit még vektorosan értelmezni kellene :)

A mérésed rendben van, egyszerû hibakeresési módszer.

Az újabb vezérlõ automatikák felismerik ha valamelyik kondenzátor meghibásodik, és jelzik az eseményt.