Amper,keresztmetszet

Indította barlang, 2023. május 31., 15:43:44 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

barlang

Sziasztok!
Olyan kérdésem lenne ,hogy ez a táblázat így megfelelő ?

            A              mm2
           13              1,5
           16              2,5
           20               4
           25               6
           32              10
           40              16
           50              25
           63              35
           80              50
          100             70
          125             90

Sztrogoff

Egy ilyen táblázat ma már semmire sem jó valami saccoláson kívül.
A terhelhetőséget sok körülmény határozza meg. Ezeket figyelembe kell venni. Maga a 13 A az egy félreértés következménye, mert az a fal belső oldalában elhelyezett vezetékre vonatkozik, mely falon kívül a belső oldalon megadott paraméterű hőszigetelő képességű réteg van. Ilyen eleve nem szokás idehaza, bár persze nem tilos. Ami meg az ezen kijelentés miatti átlag falban, átlag vakolat alatti terhelhetőség-növekedést illeti, annak meg ellene hat, hogy manapság egy csőbe húznak sokan mindent.

Fecó

NEM!

Már megint és újra, nincsenek 2 oszlopos egyszerűnek látszó táblázatocskák. A Terhelhetőséget az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány részletezi, több mint 100 oldal terjedelemben. És erre itt van 2 oszlop. Hol vannak a körülményekre vonatkozó egyéb módosító tényezők, mint az elhelyezési mód, érszigetelés anyaga, 1 vagy 3 fázisú rendszer, környezeti hőmérséklet, együtt vezetett áramkörök száma? Nem egyszerű, sajnos sok esetben azt látom a tervezők sem minden esetben ismerik. Ez a két oszlop amolyan "szamárvezetőnek" jó, de a vezetékek terhelhetőségéhez minden körülményt tudni kell...

S/K

Aki ezt a táblázatot "kitalálta" biztos írt mellé még egy-két iránymutatást is.
Megnéznék egy ipari 125 A lengő csatlakozó aljzatos hosszabbítót H07RN-F 5x95mm2 bekötve. ...és mozgatva. Legyen csak 10 fm.
...de akár egy 32 A 10mm2, amikor is az aljzat/dugó 6mm2 fogad be.

Lehet hogy a táblázat 200 méter felett, állandó max. terhelésre, szigetelőanyagban, védőcsőben, gőzfürdőben/szaunában,hőközpontban, stb méretezve.

Szóval mint az előttem szólók is írták, ki kell számolni az adott körülményekre a vezetékek keresztmetszetét.