feszültség a földelésen

Indította Maci3, 2018. március 07., 11:24:19 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Maci3

Sziasztok!

Segítségeteket szeretném kérni. Egy öreg házban lakom, ahol a földelés kábel ugyan be van húzva a konnektorok közé, de gyanítom, hogy rendesen nincs kiépítve a földelés része.
Most azt tapasztalom, hogy a fázis és a konnektor földelés része közt 150V-ot, míg a nulla és a föld közt 63V-ot mérek. Valamilyen berendezés zárlatára gyanakodtam, de akkor is mérhető, ha minden konnektorból minden csatlakozó ki van húzva.
Valahol a vezetékeknél lesz valami probléma szerintetek?
Köszi,

Maci

tothgyula

Maci3! Üdvözletem!
Mielőtt baj történik, hívj egy megbízható villanyszerelőt,( mégjobb, ha felülvizsgáló is egy személyben) és állapítsa meg a szükséges teendőket. Az ilyen eset nem tűr halasztást.
Üdv:TothGyula felülvizsgáló.

Szelei

A rossz földelés kombinálva nulla szakadással okoz ilyet.

Föltétlen mestert kér!

Novill

Sajnos jellemző hiba sok esetben előfordul még. A kiinduló pontot kell először rendbe tenni. A mérőből kijövő fővezeték megfelelő keresztmetszettel bírjon. Kell egy nagyon jó értékű földelés, min 10-es tűzi horganyzott vas, összekötve MKh 10-es zöld-sárga vezeték. Ezek az első fogyasztói elosztó táblába kötve, ahol ávk van beépítve, ide jön az EPH  Vezeték ( régi néven), folytonos védő vezetők és az áramkörök védelmére kismegszakítókkal.  Természetesen a szakemberek ezzel tisztában vannak.

Maci3

Sziasztok!

Köszönöm a tanácsokat, valóban szakemberhez fordulok!

Maci