Kapcsolóüzemű tápegységek
« Dátum: 2017. December 21., 18:40:23 pm »
Üdvözlet!
A kérdésem a következő, kapcsolóüzemű tápegységgel megtáplált (230V AC/ 24V DC) tűzjelző hálózat és hozzátartozó füst, és ajtótartó mágnesek.A tápegységen nincs semmilyen jelzet hogy biztonsági tápegység-e. Gyártói leírásba a törpe oldali kimeneti védelem,   túlfeszültség,túlterhelés,zárlat és hővédelem. Törpeoldali vezeték hálózat tűzjelző kábellel szerelve, védővezető nincs kiépítve.Ez így kielégíti a PELV védettséget.   

Nem elérhető S/K

  • Ami működik, az nem biztos, hogy elfogadható.
  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 125
  • Hírnév erő: 2
  • S/K nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Kapcsolóüzemű tápegységek
« Válasz #1 Dátum: 2017. December 21., 21:20:55 pm »
" 411.1.5. A PELV-áramkörökkel kapcsolatos követelmények
Földelt áramkörök esetén és amikor a 411.1.4. szakasz szerinti SELV alkalmazása nem igény, a 411.1.5.1. és
a 411.1.5.2. szakasz követelményeit kell teljesíteni.
Megjegyzés: Az áramkörök földelését a berendezés tápáramkörének védovezet ´´ oj ´´ éhez való megfelelo´´
csatlakozással is meg lehet oldani.
411.1.5.1. A közvetlen érintés elleni védelmet
– vagy legalább IP2X vagy IPXXB védettségi fokozatú védőfedéssel, illetve burkolattal,
– vagy olyan szigeteléssel kell biztosítani, amely 1 percig kibírja az 500 V effektív értékű váltakozó próbafeszültséget.
411.1.5.2. Nincs szükség a 411.1.5.1. szakasz szerinti közvetlen érintés elleni védelemre, ha a villamos
szerkezet olyan épületen belül van, ahol az egyidejűleg érinthető testek  és az idegen vezetőképes részek
ugyanahhoz a földelési rendszerhez csatlakoznak és a névleges feszültség nem haladja meg
– abban az esetben, ha a szerkezet csak száraz helyiségben használatos és az emberi vagy állati test
várhatóan nem érintkezik aktív részekkel nagy felületen, váltakozó áram esetén a 25 V effektív értéket és
hullámosságmentes egyenáram esetén a 60 V-ot;
– minden más esetben váltakozó áram esetén a 6 V effektív értéket és hullámosságmentes egyenáram esetén
a 15 V-ot."

Felhasználók, akik megköszönték:


Címkék:
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
17 Válaszok
16880 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Április 20., 12:07:27 pm
írta TermiCont
2 Válaszok
2665 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. November 12., 20:15:01 pm
írta Simon Endre
16 Válaszok
2226 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Március 03., 07:17:07 am
írta Fecó