Hát ha én csináltam volna nem kérdezgetnék nem gondolod?Ezt a villanyszerelő "mesterek"csinálták velük kéne megbeszélned a barkácsolást.Még jó hogy megnéztem mi van a dobozba.Igen fázis nulla jött csak a fi relé után pen-t csinált belőle amit senki nem ért most csinálták meg rendesen.És le is ba....ot 2 helyen is mindent mert a föld nulla fel volt csrélve.Így most az ávk  ba a pe sínről lett lehozva a nulla és az összekotött pe+n sín megszűnt

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #11 Dátum: 2017. November 23., 18:55:46 pm »


Bocsáss meg,de azt hiszem kezdünk besokallni a fogalomzavartól és a leírt marhaságoktól.
Újra kérlek, nézd meg a feltett rajzot.
Ha nem hiszel a leírtakban, akkor hiába a sok hozzászólás.
Azt már nehéz kideríteni, ki szerelt előtted. Próbáld meg értelmezni a leírtakat, és bocs, de jó lenne, ha nem kevernéd össze a "Gizikét a gőzekével."
Csak jó szándékból, tanulás céljából feszegetjük a témát.

Elérhető mda871Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 63
  • Hírnév erő: 1
  • mda871 nincsen befolyása.
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #12 Dátum: 2017. November 23., 20:03:39 pm »
Én nem írtam most marhaságot most tényleg ez volt,de az már nem az én gondom ha nem érti meg valaki.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #13 Dátum: 2017. November 23., 20:26:18 pm »

OK. Nem értetlenkedem tovább. Megnyugtatásképpen közlöm, azért indítottam itt a PEN vezetőről (meg másról is) évekkel ez előtt témát, hogy alapjaiban megértsem a villamos biztonságtechnikát. ;)
De már megtanultam, hogy ha nincs védővezető, az ÁVK-t nem lehet létesíteni. Meg azt is, hogy az áram-védőkapcsolás nem önálló érintésvédelmi mód. Nagyjából tudom mi a leválasztó és a biztonsági transzformátor...  ;) Megtanultam, hogy melyik vezetőnek milyen a szabványos színe, és azt is, hol kell szétválasztani a PEN vezetőt, milyen lehet annak a minimális keresztmetszete réz és alumínium esetén, valamint azt, hogy mitől függ a megengedett hurokellenállás értéke. Ezen kívül nagyon sok mást.
És nem utolsó sorban tisztelni a kollégákat, akik hozzászólásaiból nem szégyen tanulni. :)

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető mda871Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 63
  • Hírnév erő: 1
  • mda871 nincsen befolyása.
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #14 Dátum: 2017. November 23., 21:03:32 pm »
Ne haragudj de itt amiket ti szabványokat leírtok meg hogy mit hogy kellene és lehet ezért is nem értem mert ezekből egy dolgot nem találni ami úgy lenne.Ezek 40 éve szerelt dolgok.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #15 Dátum: 2017. November 23., 21:13:57 pm »

Hát én sajnos sokkal több vagyok mint 40. És mivel igaz csak 39 éve foglalkozom a villamos biztonságtechnikával, azért ilyen kijelentést nem tennék, mert ez idő alatt láttam már igen sok 40 éves szerelést. Akkor is volt érintésvédelem, ismerték a vezetékek színeit, és képzed, a védővezető szabványos színe is piros volt, és nem zöld/sárga. :)
Nem szabványokat írtunk, csak alapvető szerelési elvárásokat, és fogalmakat.
Ha valaki nem tud arabosul, az ne beszéljen arabosul.
De ezzel én lezárom ezt a témát részemről. :)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető pgz

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 70
  • Hírnév erő: 2
  • pgz nincsen befolyása.
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #16 Dátum: 2017. November 23., 21:17:17 pm »
T. kollégák!

Kicsit elvesztem ebben a témában de, hogy meg is bonyolítsam  azt megjegyezném, hogy a még mindig hatályos, nagyon friss 8/1981 rendelet egyszerűbben KLÉSZ 6§ alapján " Áram védőkapcsolást kell a védővezetőt igénylő érintésvédelmi módként alkalmazni, ha a kizárólag nullázásos , vagy védőföldeléses érintésvédelem nem valósítható meg műszaki, illetve gazdasági okokból, illetve a korábban létesített nullázásos  vagy védőföldeléses érintésvédelem a hálózati illetve a fogyasztói követelményeknek már nem felel meg és gazdaságos módon nem állítható helyre "

 A KLÉSZ 6§ (10) b szerint 30-300 mA érzékenységet ír.


Ehhez kapcsolódik az  MSZ 172/1-72M  14.231 " A padló anyagától függetlenül érintésvédelmet kell alkalmazni szabadban, továbbá, ha a helyiség szén vagy fémporos, időszakosan nedves, nedves, marópárás, meleg, ha a helyiségben földeltnek minősíthető fémtárgy vagy más, egyidejűleg érinthető vezetékes érintésvédelemmel ellátott villamos készüléke van a géptől vagy készüléktől elérhető távolságban, Ez utóbbi előírás alól kivételt képeznek - még bővítés esetén is - az 1980.január 1. előtt épült lakások fa vagy villamos szigetelő padlójú helyiségei e lakások villamos vezetékezéseinek felújításáig."


Utána az  MSZ 172/1-86M  3.1.7. pontja is , " A korábban épület olyan lakásokban , amelyekben nincs kiépítve védővezető, átmenetileg ( villamos berendezéseik felújításáig ) , a szigetelőpadlós helyiségekben , átmenetileg ( villamos berendezéseinek felújításáig ) a szigetelőpadlós helyiségekben levő fogyasztóberendezések érintésvédelmére megengedhető 30mA, vagy enneél érzékenyebb áram-védőkapcsoló beépítése a tápláló vezetékrendszerbe, a védővezető kiépítése nélkül is.

Üdv

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #17 Dátum: 2017. November 23., 22:18:34 pm »

A KLÉSZ-ből idézetteken nincs mit vitatkozni.
De az ÁVK bépítését a tápláló vezetékrendszerbe írja , mivel a berendezésekhez nincs védővezető kiépítve.

Felhasználók, akik megköszönték:


Elérhető mda871Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 63
  • Hírnév erő: 1
  • mda871 nincsen befolyása.
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #18 Dátum: 2017. November 23., 22:58:48 pm »
Nincs védőföldelés behúzva de ahol a lakáson belül ki lett építve pl tűzhely mosógép lámpák  ezeknél most működik a fi relé mert pl felcserélték a nulla földet és leoldott.Ahova az elosztó táblától nem lett lehúzva föld azoknál nem fog működni.Tehát valamennyi védelemre így is szolgál.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 629
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Fi relé nélkül
« Válasz #19 Dátum: 2017. November 24., 14:20:03 pm »
Ami nem lett "behúzva" az nem föld hanem érintésvédelem (PE). Ettől függetlenül az ÁVK-nak mideggy, hogy szigeteléshibán, fogyasztón, élőlényem vagy elkötésen(!) megy átt hibaáram, ha a kritikus értéket eléri akkor leold.

Címkék: sivito 
 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
8 Válaszok
5097 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Április 14., 13:21:22 pm
írta Szirty
51 Válaszok
11578 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Március 27., 23:11:57 pm
írta Simon Endre
1 Válaszok
2098 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Február 07., 20:05:31 pm
írta nyaki
9 Válaszok
1936 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Szeptember 07., 20:37:55 pm
írta Juhaszv
12 Válaszok
2743 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Február 22., 15:37:44 pm
írta Simon Endre