Pen vezető

Indította mda871, 2017. november 18., 19:59:30 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

mda871

Meg tudná mondani valaki hogyan állapítom meg hány vezeték jön be a lakáselosztóba ha már be van kötve minden?Utólag tudna valaki leírni módszereket mert  én szemre 2 nagyobb keresztmetszetű vezetéket látok egy kéket és egy feketét.Olyat amit egy kezdő is megért.

JUVILL


Már megállapítottad. A 2 nagyobb keresztmetszetű.
De gondolom a próbalámpát már ismered, és megtanították használni.

mda871

Nem használtam még próbalámpát.Mit is kellene vele tenni?

Üzenet összefûzve: 2017. november 22., 07:38:43 DÉLELŐTT

Melyik kettő között mit kell tapasztalni?

nyaki

Nem szívesen írom le az erősáramú módszert olyannak, akinek nincs benne semmi rutinja, mert életveszélyes helyzet is kialakulhat belőle, de hogy lásd a lényegét, így leírom egy alternatív megoldással, ami gyakorlatilag csak a feszültségszintjében tér el az erősáramútól.
Biztonságosabb megoldás lehet számodra, ha törpefeszültségű telepet és izzót használsz a mutatványodhoz. Összeállítsz egy soros áramkört egy telepből és egy izzóból. Ha meg vagy vele, akkor kapcsold le a villanyóra alatti kismegszakítót és az ÁVK-t, majd a telep szabad vezetékét csatlakoztasd a bejövő kék vezetőre, az izzó szabad végét pedig érintsd hozzá az egyik fém vízcsőhöz. Ha a lámpa világít, akkor minden bizonnyal olyan kék vezetőd érkezik a lakásba, amit valahol az épület egy betáplálási pontján kialakított PEN/EPH csomópontból ágaztattak le, így az már nem lehet más, csakis N vezető. Ezt tudod vizuálisan is ellenőrizni a folyosón található szekrényben, mert ha találsz ott a három fekete és egy kék vezető mellett piros vagy zöld-sárga vezetőt is, akkor a PEN szétválasztás ténye meg lesz erősítve. A lakásba érkező N vezetőről további PE vezetőket nem ágaztathatunk le, hacsak a keresztmetszete nincs meg alu esetén min. 16mm2 vagy réz esetén min. 10mm2, mert ekkor akár PEN-ként is funkcionálhat a kék vezető, csak a végein z-s színezést is kell alkalmazni.  Ha nincs meg az előírt keresztmetszet és ennek ellenére leágaztatták róla a PE vezetőt, úgy szabálytalanságot és életveszélyes helyzetet hozott létre az elkövető, ugyanis a fővezetéken vagy a villanyóránál történt PEN lazulása esetén, az erről leágaztatott PE vezetőkön meg fog jelenni a teljes fázis feszültség (230V).
Ha már bizonyítást nyert a kék vezető funkciója, akkor következhet a további vizsgálódás és az esetleges harmadik, PE vezető behúzása a lakás elosztójába. Onnan már egyszerűbb és minden bizonnyal biztonságosabb dolgod lesz.

mda871

Akkor viszont nem értem miért van a pe sín és a nulla sín összekötve egy rézdróttal.Mert csak kb 6mm2 es fekete és kék jön be.De majd megnézi valaki.

JUVILL


Mikor ezt a témát indítottad és feltettél egy fotót, azt mondtam rá, hogy egy kábeldzsungel. Ezt most is fenntartom.
Sajnos nagyon gyakran találkozom egy - egy felülvizsgálat alkalmával ilyennel, hogy az elosztóba bejön egy fázis, (már a szétválasztott PEN) mint PE védővezető és N nullavezető. Mivel már szét van választva, ezt az elosztóban újra összekötni (két sín egy rézvezetővel összekötve) tilos.

Hogy miért van ez összekötve ott, ahol te ezt kifogásolod és nem érted, több mint valószínű, hogy olyan villamos ember szerelte, aki sajnos ilyen tudással nem rendelkezett, vagy egy olyan személy, aki nem villanyszerelő volt, de úgy gondolta, ő ehhez is ért.
Ne lepődj meg, fogsz még találkozni nagyon sok szabványellenes szereléssel.
Itt nagyon sok mindenre kapsz választ, de ahhoz, hogy olyan szakember váljon belőled, aki a hibákat észreveszi, és tudja hogyan kell azokat kijavítani, hogy feleljen meg az előírásoknak, ahhoz tanulni kell, gyakorlatot kell szerezni. "A tudás hatalom!" Azt senki nem veheti el tőled.

sámli

Ezeknek a panellakásoknak a többségébe nam jön be külön N és külön PE. A felszállók is 4 vezetékesek, az EPH-t pedig központilag alakították ki.

nyaki

Sajnos találkoztam ilyennel is meg olyannal is, ezért kell vizuális és műszeres megerősítés is a fővezetékezéssel kapcsolatban.

mda871

Lennt a pincében kék és zöldsárga vastag vezeték egyvsínen van saruval ráfogatva.

JUVILL


Már mint külön-külön ráfogatva.