Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #50 Dátum: 2017. Október 17., 08:08:27 am »
Akkor dobjunk fel egy újabb témát.
Figyelve a PV rendszerek (külföldi) fejlődését, az irány egyre inkább a teljesítmény optimalizálás felé tolódik el.
Tehát, tudjuk, hogy ha a rendszerünk táblái közül néhány kevesebb besugárzási teljesítményt kap (árnyékba kerül) az egész string teljesítménye drasztikusan romlik. Erre fejlesztik a cégek többek között a "panel átugrásos" teljesítmény optimalizálást.
Ekkor a panelek hátoldalára egy kis elektronikát biggyesztenek és monitorozzák az egyes panelek leadott teljesítményét. A leggyengébb láncszemeket pedig egyszerűen kiiktatják a rendszerből.
Tisztelettel felmerül bennem a kérdés (és még mindig ezen a fránya üresjárási feszültségmérésen tornázok), ki hogy végezné a mérést?  ::)
(szuperextra műszerünk ír-olvas-rajzol  ;) )

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Sacc-placc

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 34
  • Nem: Férfi
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #51 Dátum: 2017. Október 20., 10:49:04 am »
 ;D búcsúzóul... :D a szabványok betartása nem kötelező!!!...  :'(

Nem elérhető S/K

  • Ami működik, az nem biztos, hogy elfogadható.
  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Nem: Férfi
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #52 Dátum: 2017. December 08., 18:03:37 pm »
87. § (1) A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell
kialakítani.
(2) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni.

Idézet volt az OTSZ-ből.
Kérdés:
Ha PV modulok közelében egy olyan kapcsoló van beépítve ami távkioldású és kézi lekapcsolást is tud, de a távműködtetése úgy van kialakítva ha "elmegy" a hálózati áram akkor automatikusan kikapcsol, ha visszatér a hálózat akkor kb 2 perc késleltetéssel kapcsol vissza. (Lekapcsolják a főkapcsolót, áramtalanítják az épületet mert tűz vagy balesetveszély van.)
Ez elfogadott?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.550
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #53 Dátum: 2017. December 08., 22:54:57 pm »
"a DC oldalon villamos távműködtetésű ÉS kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani."
Szerintem ez mindent elmond. ...és ha már távkioldós is egyben, akkor sajnos a tűzeseti főkapcsoló mellé ki kell építeni a távkioldó kapcsolóját is. Erről meg a 2.pont ad egyértelmű választ.  E két pontot nyugodtan össze is fűzhették volna, mert egyik a másika nélkül amúgy sem lehetséges.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető S/K

  • Ami működik, az nem biztos, hogy elfogadható.
  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Nem: Férfi
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #54 Dátum: 2017. December 09., 14:21:17 pm »
Az 5 méteren belül beépített DC kapcsoló tudja ezeket. Kézzel is kapcsolható és távműködtetéssel is. A távkioldás meg automatikus ahogy írtam. (tűzeseti főkapcsolót lekapcsolják vagy elmegy az áram akkor a DC kapcsoló is kikapcsol.)
santon  | tűzvédelmi kapcsolók

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 824
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #55 Dátum: 2017. December 09., 14:29:26 pm »
Szerintem az rendben van hogy a tűzeseti főkapcsoló egyben a DC oldalt is megszakítja, ezt felirattal is jelölném. Viszont azért egy külön DC oldali főkapcsoló is szükséges, mondjuk az inverter leválasztása céljából szerintem. Gyakorlatilag egy "sima" DC-s mágneskapcsoló egy 230 V-os behúzótekerccsel simán tudja ezt. A főkapcsolót ha lehúzod, evidens hogy a mágneskapcsoló is elejt, pluszban egy külön kapcsoló a vezérlőkörbe ami leveszi csak a DC mágneskapcsolót.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető S/K

  • Ami működik, az nem biztos, hogy elfogadható.
  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 147
  • Nem: Férfi
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #56 Dátum: 2017. December 09., 14:39:28 pm »
A DC elosztóban van főkapcsoló főbiztosító, túlfesz levezető, az AC elosztóban szintén ami táplálja az épületi főelosztót.
Itt az átvételnél hiányolta a műszaki ellenőr a távkioldást. A kivitelező és én is magyaráztuk neki a kapcsoló működését. Abban maradtunk hogy mindenki utána néz a dolgoknak. Részemről a tűzeseti főkapcsoló mellé helyezzenek egy feliratot ami arra utal hogy a tűzeseti főkapcsoló lekapcsolásakor a napelem moduloktól  5 méteren belül elhelyezett kapcsolója is kiold.

Nem elérhető Sacc-placc

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 34
  • Nem: Férfi
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #57 Dátum: 2018. Február 13., 14:08:39 pm »
bocs hogy belekotyogok... TvMI
A  DC-oldali  vezetékek  lekapcsolására  vonatkozó  követelményének  kielégítésére
elfogadható  műszaki  megoldás az  inverterbe  épített  DC-oldali  leválasztás,  ha  az adott
DC-kábel épületbe való belépési pontjától indult belső DC-nyomvonal  teljes
hossza nem haladja meg az 5 métert és nem halad át egymás feletti/alatti egynél több
szinten, idegen tulajdonon, bérleményen, tűzszakaszon.

Tehát ha az épületen belül a DC kábel hossza kevesebb 5 méternél az egyenáramú leválasztást nem kell kiépíteni!

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 824
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #58 Dátum: 2018. Február 13., 15:23:26 pm »
Azért a TvMI-n kívül létezik más is ami ezeknek a rendszereknek a kialakítását taglalja. A TvMI lehet hogy "elnézőbb", de az MSZ HD 60364-7-712 olyat ír, hogy a PV inverter karbantartásának biztosítására leválasztó eszközöket kell telepíteni mind az egyenáramú, mind a váltakozó áramú részen. Ami nem is annyira butaság, hiszen oké hogy a PV inverterbe van építve DC kapcsolást biztosító egység, de ha magát az invertert cseréled, karbantartod, csak le kellene kapcsolni a DC oldali részt is. Kimondja a fenti szabvány továbbá konkrétan, hogy a PV inverter egyenáramú oldalára egy szakaszolókapcsolót kell beépíteni. A szabvány nem kéri a távkioldást, azt valóban már a TvMI szabályozza pluszkövetelményként, de valamilyen leválasztóeszköz kell.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Sacc-placc

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 34
  • Nem: Férfi
Re:Napelemes rendszerek felülvizsgálata
« Válasz #59 Dátum: 2018. Február 14., 09:43:22 am »
Akkor kéretik kivenni a TvMI-ből...  :P
(Vagy akkor egyértelművé kell tenni, hogy mi fölé és mi alá rendelt szabályozás... gondolok itt az OTSZ mint törvényerejű BM rendeletre, alatta a TvMI mint ellenőrző hatóság bibliája, az ellenőrzések menetének alapja, alatta a HD MSZ mint szabvány, mint megfelelő műszaki megoldások ajánlása... vagy hogy is van ez? Ha valaki nem szabványra hivatkozik egy minősítő iratban, hanem a műszaki irányelvre, és az OTSZre, akkor mi van? )
... és itt elszabadulhat a fantázia... pl földre telepített PV rendszereknél hol van az épületbe történő belépés pontja, honnan 5 méter az 5méter... stb stb.
A szabvány az szabvány, és pont. A törvény, meg törvény. Ha van bizonyíthatóan a követelmények kielégítésére alkalmas más műszaki megoldás, akkor mi van?
Maradva a PV-nél!!! Teljesítményoptimalizált PV rendszernél az egyes táblák ki és be kapcsolhatóak a rendszerbe. A központi optimalizáló programjában van egy pont, ami az összes panelt lekapcsolja! KELL-E DC leválasztást kialakítani????

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
2 Válaszok
4980 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Április 30., 21:35:49 pm
írta JUVILL
0 Válaszok
1546 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Április 30., 20:59:43 pm
írta nova
0 Válaszok
3509 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Október 05., 21:21:51 pm
írta czapi
0 Válaszok
1567 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Február 06., 21:39:56 pm
írta Novill
1 Válaszok
757 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Január 30., 20:22:15 pm
írta nyaki