• Túlfeszültség, leégett fünyíró 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Túlfeszültség, leégett fünyíró  (Megtekintve 3069 alkalommal)

Nem elérhető szabi75

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 26
  • Hírnév erő: 1
  • szabi75 nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Skype - szabolcs728
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #10 Dátum: 2015. December 26., 19:25:12 pm »
Köszönöm Gyurmaúr hozzászólását. Holnap kiderül, mi lesz vele, bár érdekes dolog ez. Mérek egy földelési ellenállást, hurokellenállást, RCD vizsgálat, feszültségszintek a fogyasztóknál és elosztóknál, elosztóban kötések átvizsgálása. Kötődobozokkal lesz gond, mert minden el van glettelve, nem hiszem, hogy nagy örömmel fogadnák ha leverném a falat. ☺ Igazából nem tudom, mi okozhatta ezt a problémát, én nulla lazulásra gondolok - akár a hálózaton vagy a mérő körül.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 629
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #11 Dátum: 2015. December 27., 11:54:43 am »
A túlfeszültég védelmek jellemzően nem védenek az ilyen hibák ellen, ugyanis impulzusjellegű villám okozta feszültségcsúcsok és hálózati kapcsolási tranziensek ellen lettek ezek kifejlesztve. Ugyanakkor vannak erre a hibára is működő védőelemek , de alapvetően nem háztartási kategória, mert ezek a háromfázisú rendszerekhez kifejlesztett hálozatfigyelő relék, amelyek ilyen (viszonylag) kis túfeszültségű hibáknál is védenek. Tudomásom szerint ezek csak  3f kivitelben gyártottak, no és ez csak vezérlőkészülék, amit ki kell egészíteni a főáramkörben lévő vezérelt főkapcsolóval. Ez a kombó szerelve, (ahol van 3f) bíztosan 100E forint felett lenne, és sajnos ez akkor is védene, amikor egy normál háztartás még eldöcögne modjuk egy fázis hiányával. Én már tervezgettem kisebb elektronikus védelmeket minimál inteligenciával erre a tartományra, ha majd netán belefutok egy ilyen meghibásodásba bíztosan jobban predesztinál a megvalósításban. Az alacsony feszültség sem kevésbé veszélytelen, mert a háztartási eszközök motorjai belehalhatnak ebbe, ha azok nem közvetlen termikus védelműek. Ez az állapot akkor alakul ki, ha a primer hálózaton fáziskimaradás van és a transzformátor delta vagy szögkorrigált tekercselésű.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #12 Dátum: 2015. December 27., 17:43:56 pm »
A mellékelt PDf-en (UASNC, HRN-3, U1NC,UAS-0) látható pofonegyszerű cuccka tökéletes és aránylag olcsó megoldást jelenthet az ilyen és ehhez hasonló feszültségcsökkenési grimbuszokra, persze csak abban az esetben ,ha a cuccos egy kontaktort (vagy mágneskapcsolót) üzemeltet...

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető szabi75

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 26
  • Hírnév erő: 1
  • szabi75 nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Skype - szabolcs728
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #13 Dátum: 2015. December 27., 22:48:06 pm »
Ma voltam a helyszínen, a tulajjal abban maradtunk, hogy ünnepek után be lesz szerelve egy B és egy C túlfeszlevezető a megfelelő helyekre. A B-set közvetlen a mérő után lehetne csak betenni (nem hiszem, hogy az e-on belemegy a méretlen fővezetékbe való beépítésébe). A C-s a bejövő első elosztóban kapna helyet. Ha már ott voltam, vizsgálódtam kicsit. Először mindent leválasztottam a hálózatról, és kíváncsiság képen feszültségszinteket mértem. Terhelés nélkül, a bejövő kábelen 239 V. Megterheltem az áramkört egy 2500 W-os villanyradiátorral, így 1,5 V-tal mértem kevesebbet. A ház legtávolabbi végpontjain ugyanez 3-4 V feszültségesést mutatott. A mérést hitelesített ÉV műszerrel mértem. Ezután szétszedtem az első elosztót, ahova a betáplálás érkezik. És lám, mit találok! Kiderült, hogy voltak ott kaput szerelni gyengeáramos kollégák. Szerintük a két egymás után kötött ÁVK túlfeszültséget okoz, ezért gondoltak egyet, szétszedték a betápot, bebuheráltak sorkapcsot, faszán leszigetelőszalagozták. A baj csak az volt, hogy nem áramtalanítottak, szétvágták a nullavezetőt és a csavart elfelejtették meghúzni a sorkapocsnál. Mutattam a tulajnak, hogy ilyen barkácsolások okozhatnak problémákat, amikor hozzáérsz egy nullavezetőhöz, és az egyszerűen kiesik a sorkapocsból. Akkor kaptak észbe a tulaj és a felesége, hogy amikor ez a kolléga varázsolt az elosztónál, akkor mentek tönkre a gépek. Mosogatógép, indukciós főzőlap, gázkazán, infraszauna tápegysége, riasztóközpont, 2 telefontöltő. Lefektettek ezek egy kábelt is a kapuhoz, földbe. MT 3x1,5 védőcső nélkül. A gond csak az, hogy a kapu a háztól 65 m-re van. No comment.

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 408
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #14 Dátum: 2015. December 27., 22:53:05 pm »
Ez ám a fantasztikus FAM, gratula így legalább meg van ki téríti meg a kárt.

Nem elérhető szabi75

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 26
  • Hírnév erő: 1
  • szabi75 nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
    • Skype - szabolcs728
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #15 Dátum: 2015. December 27., 23:09:19 pm »
Ja, és még annyit mondtak a tulajnak, hogy hülyeség volt az érvéghüvelyeket feltenni a vezetékvégekre, mert forrasztani kellett volna őket és tschüss.

Nem elérhető balzsi

  • Tanuló
  • Villanyász
  • *
  • Hozzászólások: 348
  • Hírnév erő: 4
  • balzsi nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #16 Dátum: 2017. November 14., 22:23:14 pm »
Tisztelt Urak!

 Érdekelne azon hozzáértők véleménye, akiknek van rálátása a belinkelt témára.

https://mno.hu/belfold/tulfeszultseg-tette-tonkre-a-haztartasi-gepeket-karterites-nincs-2427073

 A trafóállomástól Solt település kb. 4 km-re van. A nyilatkozó lakosok a település más-más pontján laknak.
 Az említett trafóállomásról van ellátva az egész település, akkor hogyan lehetséges az, hogy csak néhány embernél jelentkezett műszaki meghibásodás, sőt az egyik nyilatkozónál több készülék is megadta magát. A lakosság jelentős része semmit nem vett észre az egészből.

 Ezen termék: http://www.relecentrum.hu/index.php?page=product&id=224 egy mágneskapcsolóval kombinálva alkalmas lenne-e az ilyen károk megelőzésére?

Köszönet a felvilágosításért.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.517
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #17 Dátum: 2017. November 14., 23:30:51 pm »
Üdv!
Alkalmas, de csak ha valamilyen főáramköri mágneskapcsolóval van kombinálva.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 629
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #18 Dátum: 2017. November 15., 00:20:36 am »
A DÉMÁSz nem szolgáltató hanem hálozati engedélyes. Az MVM aki nagyon is a begyemben van esődleges sőt estetünkben pedig másodlagos szolgáltató is. Az lenne az igazi rezsicsökkentés ( bocs Nova ! ) ha kiiktatnák ebből a hazai lánckereskedelemből. Feltehetően a nagyfesz- középfesz szinten csesztek el valamit. Jellemző hogy a 20-30-40% feszülségcsökkenést még tudja néhány berendezést kompenzálni, vagy esetlen nem működik (még jó,) amennyiben ezek viszont +százalékok akkor az U²/ R miatt végzetesek is lehetnek. Bíróság legyen a talpán aki az MVM-en fogást talál, legfelljebb a kártérítést áttolja a DÉMÁSz-ra aki nyilvánvalóan nem vétkes, max. vétlen felelős. A magas perilleték miatt a károsultak lehet hogy nem is mernek (vagy nem is tudnak) perelni, ha csak nem lessz valaki köztük aki pertársaságot alakít vagy küzérdekü pert indít

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 297
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Túlfeszültség, leégett fünyíró
« Válasz #19 Dátum: 2017. November 15., 13:20:00 pm »
Némi búvárkodás után az derül ki a netről, hogy a Solti alállomás, amelyik az adó ellátója is és  vannak DÉMÁSZ kimenő vonalai is, valamikor átkerült az Antenna Hungária tulajdonába és üzemeltetésébe. Ezek után nyilván az összes szakszolgálati munkát megrendelésre végzi el náluk valaki. Így kerültek az MVM védelmes mérnökei oda, akik némi kancsalságból fordított működésre késztették a DÉMÁSZ kimenő vonalakat tápláló transzformátor feszültségszabályozóját. Nyilvánvaló, hogy a DÉMÁSz ebben maximum úgy kívánna részt venni, hogy kártalanítja a fogyasztókat, majd továbbhárítja a költséget az üzemeltető felé - de szemlátomást egyszerűbb a széttárt karok alkalmazása. Az üzemeltető meg, gondolom, elkezdett mutogatni a megrendelést teljesítő felé. Miközben ez egy belügy. Pontosabban, ezekről a kérdésekről a szerződésekben kellett volna szót ejteni.
Kérdések persze felmerülnek, mert nyilván nem olyan üzemirányítási rendszere van a DÉMÁSznak, hogy a feszültség nagy jelzés ne kezdene el rögtön kolompolni. Ésígytovább. Bár a legelső kérdés az, miért is nem fordultak az Energiahivatalhoz a károsultak.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
38 Válaszok
12420 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Január 22., 06:42:10 am
írta petike199600
0 Válaszok
1033 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. November 15., 07:56:34 am
írta nova
4 Válaszok
3827 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Szeptember 04., 23:21:15 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
19 Válaszok
5140 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Augusztus 25., 22:10:50 pm
írta Vektor