Villanyszerelési probléma?

Indította Jacsi, 2013. május 20., 19:21:07 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

mormogipapa

1 fázisú ÁVK van fönt 2 db 30Ma-es. Nem az a baj hogy leold hanem az hogy nem old le. Víz alatt voltak az eszközök, mégsem kapcsoltak le zárlat hatására, de még a kismegszakítók sem. Ma kipróbáltam össze érintetem a földet a nullával de akkor sem kapcsolt le. Aki fölszerelte állítja le lett próbálva, és működött.   

recens

Cseréld ki aztán újra próbáld meg próbalámpával.
*
Vagy vedd ki a rendszerből aztán "próbapadon" próbáld le.

Zsolt718

"össze érintetem a földet a nullával de akkor sem kapcsolt le."

Nulla-védőföld zárlatra csak akkor fog leoldani, ha van rajta fogyasztó!
(mert akkor a "nulla" kisöntölődik és - azonos keresztmetszetű vezetők esetén - pont fele akkora áram folyik a FI-relé trafón átfűzött nulla-vezetőn, mint a fázisvezetőn.)

recens

Hát ezt én megcáfolnám!
Minap próbáltam ki egy ETI 30 mA csak egy konnektor ment róla.
Föld & Nulla rövidre zárva egy  darab dróttal és leoldott.

czapi

Üdv!

Milyen kábelt használtatok?
Milyen terhelés volt rajta?

mormogipapa

Idézetet írta: czapi Dátum 2014. augusztus 19., 20:11:16 DÉLUTÁN
Üdv!

Milyen kábelt használtatok?
Milyen terhelés volt rajta?

A gerincnek NYY-J 3X4 réz földkábelt húztak, 1-1et mindkét sornak, majd a Vkameráknak NYY-J 3x2,5 földkábelt húztak. Dobozonként van 1 db 230 V/24 V 1 A (kamera), 1 db  230 V/12 V 1,5 A (infravetök),  1 db 230 V/48 V 1 A(Switch), 1 db 230 V/ 5 V 0.5 A (média konverter)

czapi

Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. augusztus 19., 20:23:11 DÉLUTÁN
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. augusztus 19., 20:11:16 DÉLUTÁN
Üdv!

Milyen kábelt használtatok?
Milyen terhelés volt rajta?

A gerincnek NYY-J 3X4 réz földkábelt húztak, 1-1et mindkét sornak, majd a kameráknak NYY-J 3x2,5 földkábelt húztak

Ez kb. 800W-ig 3% feszültség eséssel számolva rendben van, bár a terhelést nem írtál.
Ennek a kábel érnek 120m-en kb. 0,5Ω az ellenállása, megmértétek?
Kezdésként a védővezető folytonossága le lett ellenőrizve?
Több doboz van, kötések vannak a 120m-en?

mormogipapa

Idézetet írta: czapi Dátum 2014. augusztus 19., 20:45:19 DÉLUTÁN
Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. augusztus 19., 20:23:11 DÉLUTÁN
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. augusztus 19., 20:11:16 DÉLUTÁN
Üdv!

Milyen kábelt használtatok?
Milyen terhelés volt rajta?

A gerincnek NYY-J 3X4 réz földkábelt húztak, 1-1et mindkét sornak, majd a kameráknak NYY-J 3x2,5 földkábelt húztak

Ez kb. 800W-ig 3% feszültség eséssel számolva rendben van, bár a terhelést nem írtál.
Ennek a kábel érnek 120m-en kb. 0,5Ω az ellenállása, megmértétek?
Kezdésként a védővezető folytonossága le lett ellenőrizve?
Több doboz van, kötések vannak a 120m-en?
A cég aki csinálta az erősáramú részt bemutatót egy mérési jegyzőkönyvet amibe mindent leírtak, a megfelelő ellenállási értéket (nem emlékszem mennyi volt bele írva) a vezetékeket rendbe találta, a védővezetőt folytonosnak találták. Tudtunkkal kötés nélkül jön a kismegszakítókig onnan sincs tudomásunk kötésről.  Terhelést sajnos nem tudom. Köszi a segítséget

recens

Milyen eszközök voltak itt pontosan víz alatt?

czapi

Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. augusztus 19., 21:03:24 DÉLUTÁN
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. augusztus 19., 20:45:19 DÉLUTÁN
Idézetet írta: mormogipapa Dátum 2014. augusztus 19., 20:23:11 DÉLUTÁN
Idézetet írta: czapi Dátum 2014. augusztus 19., 20:11:16 DÉLUTÁN
Üdv!

Milyen kábelt használtatok?
Milyen terhelés volt rajta?

A gerincnek NYY-J 3X4 réz földkábelt húztak, 1-1et mindkét sornak, majd a kameráknak NYY-J 3x2,5 földkábelt húztak

Ez kb. 800W-ig 3% feszültség eséssel számolva rendben van, bár a terhelést nem írtál.
Ennek a kábel érnek 120m-en kb. 0,5Ω az ellenállása, megmértétek?
Kezdésként a védővezető folytonossága le lett ellenőrizve?
Több doboz van, kötések vannak a 120m-en?
A cég aki csinálta az erősáramú részt bemutatót egy mérési jegyzőkönyvet amibe mindent leírtak, a megfelelő ellenállási értéket (nem emlékszem mennyi volt bele írva) a vezetékeket rendbe találta, a védővezetőt folytonosnak találták. Tudtunkkal kötés nélkül jön a kismegszakítókig onnan sincs tudomásunk kötésről.  Terhelést sajnos nem tudom. Köszi a segítséget

Ez a bemutatott mérési jegyzőkönyv gondolom nem most készült, hanem létesítéskor.