Tisztelt Kollégák!

Még a hivatalfelújítás keretében találkoztunk a kicsit megsült és sercegő, szikrázó kapcsolókkal (Legrand Oteo 2 sarkú), amik hagyományos előtéttel ellátott fénycsöves lámpatesteket kapcsoltak. 1-1 kapcsoló lecserélésre került, de ebben a tipusban nem létezik az ún. fénycsőkapcsoló; a vill bolt szerint 103-as, így maradt ugyanaz. Már 2-4 lámpatestnél is jelentkezett a probléma.
 Kialakításra kerül egy nagyobb tér (irattár) 4 hagyományos előtéttel rendelkező lámpatest mellé még felszerelünk 8 másikat, ami elektronkus. Össz 12 db 2×36W-os lámpatest. Vajon elég lesz-e egy impulzusrelén keresztül kapcsolnunk ezeket (Legrand 16 A), vagy még egy nagyobb áramértékű mágneskapcsolót be kellene iktatnunk?

Üdv: Deve94

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.514
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Fénycsőkapcsoló, avagy mennyit bír az impulzusrelé?
« Válasz #1 Dátum: 2013. Április 21., 20:03:05 pm »
 ::) El kell viselje, de nagymértékben függ az elektronikus előtétek minőségétől és a gyújtás milyenségétől. Ideig-óráig el fog menni, de mindenképpen ajánlom kiegészíteni pl. egy Kopp-os min. 25A-es, kétszer záró érintkezőjű, egymodulos mágneskapcsolóval, a teljes biztonság jegyében.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető deve94Topic starter

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 93
  • Hírnév erő: 0
  • deve94 árnyékban rejtőzködik.
Re:Fénycsőkapcsoló, avagy mennyit bír az impulzusrelé?
« Válasz #2 Dátum: 2013. Május 13., 15:58:43 pm »
beépítettük 25-Amperes mágneskapcsolóval, egyenlőre hiba nélkül működik.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Fénycsőkapcsoló, avagy mennyit bír az impulzusrelé?
« Válasz #3 Dátum: 2013. Május 15., 21:25:00 pm »

Ismeritek-e azt az előírást, szabványt, ami azt írja elő, hogy a világítást mágneskapcsolón keresztül üzemeltetni tilos?

Elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.979
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Fénycsőkapcsoló, avagy mennyit bír az impulzusrelé?
« Válasz #4 Dátum: 2013. Május 16., 08:08:03 am »
Itt  két lehetséges változat fordulhat elő: 1. a feszültség visszatéréskor  a villamos gép ne tudjon újra indulni az esetleges baleset veszély elkerülése érdekében, vagy 2. a feszültség visszatéréskor a villamos berendezés működőkepésség biztosítása azonnal. Ezeket a feltételeket a kapcsolás, vezérlés kialakulásával lehet elérni.  A 2-es változat a világítás működtetésénél jöhet számításba, hogy ez szabványos-e az kérdés. Gondolom elfogadható. Pontos szabvány pontokra való hivatkozásra én is kíváncsi lennék.

Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 637
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Fénycsőkapcsoló, avagy mennyit bír az impulzusrelé?
« Válasz #5 Dátum: 2013. Május 16., 16:36:12 pm »
Üdv JUVILL


Ismeritek-e azt az előírást, szabványt, ami azt írja elő, hogy a világítást mágneskapcsolón keresztül üzemeltetni tilos?

Engem érdekelne hogy:
Mikor tilos? Milyen körülmények között, milyen esetben? Mindig, mindenhol?
Relén keresztül szabad-e? Ha igen, akkor pontosan mi minősül mágneskapcsolónak és mi relének?

A szabály (ha van ilyen szabály) indoklása is érdekelne. Nem kevésbé a dolog gyakorlati oldala.
Pl. hogy hogyan lehet relé és mágneskapcsoló nélkül (vagy csak relével, ha a második kérdésre a válasz igen) több 10kW teljesítményű világítást alkonykapcsolóval üzemeltetni?
Illetve mozgás érzékelővel.
És/vagy időkapcsolóval?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 637
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Fénycsőkapcsoló, avagy mennyit bír az impulzusrelé?
« Válasz #6 Dátum: 2013. Június 03., 15:17:13 pm »
Üdv!

A mágneskapcsoló és világítás dolog visszatért recens üzenetében.

Idézet
Mágneskapcsolók villamos berendezések, elsősorban motorikus áramkörök kapcsolására
alkalmazzák. Világítási áramkörökben nem alkalmazható, mert nem biztosítja a feszültség
visszatérése után a világítás automatikus bekapcsolódását.

Ez így ebben a formában nem helytálló csak bizonyos kapcsolástechnika esetén (öntartó ki/be nyomógombos kapcsolásnál pl).
Mágneskapcsolós világítás áramkörnél is biztosítható az áram visszatérése utáni világítás nagyon sokféle módon. Pl. ha a mágneskapcsolót impulzus relé vezérli, vagy alkony kapcsoló.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Gyurmaúr(fi-relé)

  • Régi motoros
  • *****
  • Hozzászólások: 1.320
  • Hírnév erő: 15
  • Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.Gyurmaúr(fi-relé) hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
    • Skype - gyurcman
Re:Fénycsőkapcsoló, avagy mennyit bír az impulzusrelé?
« Válasz #7 Dátum: 2013. Június 03., 19:12:02 pm »
Illetve amennyiben billenőkapcsoló vezérli a kontaktor működtető áramkörét, mint ahogy egykori általános iskolámban is volt vala. Emlékszem, a tantermi 3x40W-os szabadonsugárzó VBKM-es armatúrák a folyosón elhelyezett faajtós beépített szekrényben elhelyezett előtétekkel -képzelhetitek, mennyi-mennyi MM-fal vezetékhalom ment az összesen 16 db armatúra 48 db fénycsövéhez- működtek, melyeket 1-1 classic mágneskapcsoló kapcsolt. Szünetben azzal szórakoztunk, hogy párszor fel-le kapcsoltuk a billenőkapcsolókat és élveztük a "koncertet, illetve a "disco" villogást... ;D De szép is volt! Ma már 2x36W-os EVG-s -leggagyibb fehér raszteres- armatúrák vannak felszerelve, ezért már nincs használtaban a mágneskapcsolós rendszer.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
2 Válaszok
2393 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Október 08., 20:03:25 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
3 Válaszok
3868 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2011. Október 29., 22:07:10 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
0 Válaszok
1580 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Január 10., 09:31:15 am
írta nova
10 Válaszok
537 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. Február 06., 13:49:43 pm
írta nova