• Lakáselosztó vezetékezés 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Lakáselosztó vezetékezés  (Megtekintve 14526 alkalommal)

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 628
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #120 Dátum: 2017. November 06., 22:27:23 pm »
A hálózat PEN vezetőjének helyi potenciál kiegyenlítése (szondázása) részemről tolerálható és nincs is vele semmi bajom, mert a hálózat leágazásponti földelése még aktív villámvédelemnek is tekinthető bár ez nem  a fogyasztók érdeke. A saját érintésvédelmem legyen az én kompetenciám és ha saját közpnti földelésem van és független a PEN helyi földelésétől én akár erre gyűjthetek EPH-t és akár zavarvédelmet is, mert ezen üzemszerüen áram nem folyik. Amennyiben a fázisvezetékek túlterhelésre és zárlatra méretezetten(!) védettek és ennek megfelelő földelést is létrehoztunk, továbbá másodlagos védelem, tételesen ÁVK is van ez esetben a PEN nullává degradálodik és ennek szakadása már életveszélyt nem  csak a fogyasztóberendezések meghibásodását vagy üzemképtelenségét okozhatja. A tervezői szabálytisztelet (ha van ilyen) nem alkalmazná ezt az elvet, de én magamnak megcsinálhatom és nem hiszem hogy az elfogadott gyakorlatnál nem jobb mint ami a diktált "közmegegyezésen" alapul.

Nem elérhető Sztrogoff

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 297
  • Hírnév erő: 3
  • Sztrogoff nincsen befolyása.
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #121 Dátum: 2017. November 07., 12:25:17 pm »
Hát ez már jó messzire vezet, a TN hálózatra kihatása egy TT-s fogyasztónak. Valaha az tételesen tilos volt, szerintem a felülvizsgálói jegyzetben még ma is így van, nem is beszélve a szolgáltatókról, akik a káoszban a vállalati utasításokba átemelték az MSZ 172 hajdanvolt szabályait. Bár az kétségtelen, hogy jól működő ÁVK esetén a veszély eléggé összezsugorodott. Másfelől az is igaz, hogy egy hiba az egy hiba, ha elszakadhat a PEN, megállhat az ÁVK is.

Nem elérhető fcs64

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • fcs64 nincsen befolyása.
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #122 Dátum: 2017. November 12., 16:29:40 pm »
Sziasztok!

Új lakáselosztó tábla felszereléséhez kérném segítségeteket. Bejön 3x16A a FI-relébe. Itt az a gondom,hogy a Fi-relé nulla pontja a jobb oldalra esik és nem a baloldalra. Fésüs fázissínnel szeretném összekötni alul a fázisokat,de ez csak akkor lehetséges,ha kitörök egy sínelemet. Lehetséges ez a megoldás,vagy fázis leágazókat kell használnom a vezeték rövidsége miatt? A cirkohoz külön FI-relét tervezek beépíteni,amely csak arra lenne használva. Mehet ebben az esetben a nulla vezeték  a cirko kismegszakító nullájába közvetlenül, mivel más fogyasztó nem lesz ezen a FI-relén?


Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 628
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #123 Dátum: 2017. November 12., 19:16:57 pm »
A négymodulos Központi ÁVK-t egy blokként jelöld és a cirkó ÁVK-ját és a (feltehetően kétsarkú) kimegszakítóját is. Ami a fogyasstásmérő felől jön az nem PE hanem PEN és oda kell bekötni a hely potenciálrögzítő földet is. A PEN sinnek csak néhány kötéshelyhez rövidebb darab kell a bejövő PENT visszafordítással duplán kösd be vagy PEN-nek haználj fővezeték sorkapcsot az eleve dupla csavaros. A kétsarkú kismegszakító a potenciálisan nagyobb testzárlatesélyü fogysztóknál javasolt pl. bojlereknél. A PE sínre csak érintésvédelem csatlakozzon A PE sinre kerülő természetes földelés pl. egy kutszivattyú érintésvédelme vagy lebetonozott vasszerkezeten fémházas lámpatest stb.a táblában jelölt legyen hibakeresésnél jól jöhet.

Nem elérhető fcs64

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • fcs64 nincsen befolyása.
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #124 Dátum: 2017. November 12., 20:51:55 pm »
A cirkóra kétpólusú FI-relé, az összes többi áramkör védelmére 1 db. négypólusú FI-relé lesz a terv szerint.

Az alábbi állapotot szeretném kiváltani a 2x12-es új elosztóval ETI FI-relékkel és kismegszakítókkal.

 

Nem elérhető fcs64

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • fcs64 nincsen befolyása.
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #125 Dátum: 2017. November 22., 09:34:14 am »
Köszönöm Endre a segítségedet. A bejövő vezeték valóban PEN, amely szétosztását a FI-relé előtt a leírtak alapján fogom kivitelezni.

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #126 Dátum: 2017. November 30., 20:43:46 pm »


fcs64!

2017. 11. 12-én feltettél egy rajzot. Miért beszélünk itt bejövő PEN vezetőről?
A rajz szerint én úgy látom a betáplálás 5 eres, ezeket jelölöd színekkel is. A rajz szerint külön jön be a PE és N vezető. Jelölöd ezeket zöld/sárga és kék színekkel. A rajzon azt látom, hogy a védővezetőt és a nullavezetőt is a védővezető sínen fogadod. A betáplálásnál mát megbontott PEN vezetőt így a PE sínen ismét összekötöd, ha jól látom.
Szerinted jó az elosztó vezetékezése, ha valóban a rajz szerinti?

Nem elérhető fcs64

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 4
  • Hírnév erő: 1
  • fcs64 nincsen befolyása.
Re:Lakáselosztó vezetékezés
« Válasz #127 Dátum: 2017. December 04., 14:19:24 pm »
Köszönöm JUVILL a hozzászólásodat. A feltett rajz tényleg nem helyes,amit Endre is megerősített. A bejövő vezeték 3 fázis és egy PEN vezeték (a rajzon a zöld-sárga vezeték a villanyórától a PE sínre felejtős), így a szétválasztás a FI-Relé előtt fog megvalósulni.

 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
6 Válaszok
1988 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. November 23., 23:18:53 pm
írta Márton András
0 Válaszok
404 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Július 18., 20:20:29 pm
írta Kezdő
13 Válaszok
1350 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. Szeptember 11., 22:17:20 pm
írta Sztrogoff