Üdvözlöm a kollégákat!

Konkrétan mért már valaki hurokellenállás értéket a frekvenciaváltó után, mondjuk a motorbekötő-kapcsokon? Számomra nem világos a dolog, mert végül is lehet hogy nem galvanikusan leválasztott ez az oldal, de fémes kapcsolatban sincs gondolom. Mérhető itt rendes hurokérték? Lehet ehhez viszonyítani a kioldószervet?

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #11 Dátum: 2017. Május 29., 21:25:50 pm »
Üdv!
A hagyományos módon nem tudtam, ezért a szabványos 200mA-es mérési módszerrel vezető folytonosságot mérek. Én ezt minden vezetőn megteszem, ami a motor felé a frekiváltótól indul, természetesen kikötött vezetékekkel és lekapcsolt frekiváltó mellett. Mi több, ilyenkor lemérem a szigetelési ellenállást, valamint az EPH folytonosságot a motor PE vezető és a burkolat/géptest között is. Működő berendezés esetén erősáramú módszerrel csak a frekiváltó betáppontjáig lehetséges hurokellenállást mérni.
...vagy nem erre gondoltál? ::)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 737
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #12 Dátum: 2017. Május 30., 06:52:32 am »
De, pontosan erre. Gyakorlatilag a végponton lehetetlen hurokellenállást mérni. A végponton lévő berendezés megfelelőségét a frekvenciaváltónál mért hurokellenállásértékhez viszonyítom? Akkor is ha 50 m-re van?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #13 Dátum: 2017. Május 30., 18:01:06 pm »
Mi máshoz? ::)
A frekiváltók sajátja, hogy a motort sokféle paraméter monitorozásával és szabályozásával védik, ezáltal a hálózat felé, a hajtás által okozott tranzienseket is elnyomva, viszonylagos stabilitást mutatnak. Innen nézve a freki váltó után nem az történik, mint a frekiváltó betáppontján, hiszen teljesen eltérőek az üzemi körülmények. A hálózat U/I stabilitása a minőségi frekiváltóval nagymértékben javul, de a hálózat EMI indexe némileg romlik attól függően, hogy milyen PFC áramkört alkalmaznak a frekiváltóban.
Mivel a frekiváltó után csakis árnyékolt vezetékeket lehet használni, ezért a frekiváltó paramétereitől függ a motorvezeték hossza. Telepítésekor felettébb érdemes a manuált áttanulmányozni.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
4 Válaszok
5602 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. November 06., 21:20:37 pm
írta erberszer
0 Válaszok
1249 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Február 13., 19:48:19 pm
írta nova
0 Válaszok
1051 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:41:33 pm
írta nova
0 Válaszok
638 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:57:48 pm
írta nova
2 Válaszok
1448 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Szeptember 09., 21:23:29 pm
írta Tret