• Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata 5 2
Jelenleg:  

Szerző Téma: Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata  (Megtekintve 4003 alkalommal)

Nem elérhető zz79Topic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 5
  • Hírnév erő: 1
  • zz79 nincsen befolyása.
Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Dátum: 2013. Március 09., 11:19:14 am »
Tisztelt kollégák! Érintésvédelmi felülvizsgáló pályafutásom elején járok. Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy a frekvenciaváltós leágazásokat hogy méritek meg és hogy jegyzőkönyvezitek? Láttam egy jegyzőkönyvet amiben azt írták a kikapcsoló szervhez,hogy elektronikus hajtásvezérlő a hurokellenálláshoz, hogy 100msec megfelelőnek minősítették.
Üdv.:Zoli

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető tothgyula

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 389
  • Hírnév erő: 0
  • tothgyula árnyékban rejtőzködik.
  • Nem: Férfi
  • tothgyula
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #1 Dátum: 2013. Március 09., 14:18:48 pm »
Tisztelt kolléga!
Mivel itt védővezetőt igénylő érintésvédelmi módról van szó, én először hurkot mérnék a túláramvédelmi szerv( késes, kismegszakító, stb.) előtt és után, Aztán az ÁVK előtt (mivel kioldási időt is irtál). Azután megmérném az ÁVK kioldó áramát, és kioldási idejét.Fontos, hogy milyen tipusú az ÁVK (RCCB,RCBO). Azután a jegyzőkönyvbe leírnám a kioldószerv helyét. adatait, tipusát és utána minősíteném. A frekiváltót magát nem tekinteném érintésvédelmi kioldószervnek. Üdv Mindenkinek.
TothGyula

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető zz79Topic starter

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 5
  • Hírnév erő: 1
  • zz79 nincsen befolyása.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #2 Dátum: 2013. Március 10., 09:41:30 am »
Tisztelt Tóth Gyula!
Köszönöm a hozzászólását. Rendben van mérek a leágazásban lévő biztosító után hurok ellenállást. ÁVK nincs az áramkörben (frekiválltós leágazásba még nem is találkoztam ÁVK-val). De a motornál kellene megmérnem a hurokellenállást valahogy. De a frekiválltó után nem tudom. Ha esetleg valakinek van valami tapasztalata ebben a témában az ossza meg.
Üdv.:Zoli

Nem elérhető Átlagember

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 6
  • Hírnév erő: 1
  • Átlagember nincsen befolyása.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #3 Dátum: 2013. Július 03., 07:48:15 am »
Rákérdeztem gyártónál (schneider), s azt a választ kaptam, hogy a frekiváltó nem tekinthető galvanikus leválasztásnak. Ergo az előtte lévő eszközbül (megszakító, motorvédő, stb.) kell kiszámolni a hurokellenállást. Mérést természetesen motornál végezzünk.

Nem elérhető pampalinii

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 9
  • Hírnév erő: 1
  • pampalinii nincsen befolyása.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #4 Dátum: 2015. Április 03., 23:26:08 pm »
Szép estét !
Következő lenne a kérdésem : adott egy nagy teljesítményű frekvenciaváltó amely 4 db ventilátort hajt ki egyszerre védelemként külön-külön motorvédő kapcsolókon keresztül. A minősítésben kérném a segítségeteket.

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #5 Dátum: 2015. Április 04., 00:45:05 am »
Üdv!
Konkrétan mit is akarsz minősíteni?
Egyébként tóthgyula kollégánk már felvázolt egy lehetséges mérést.

Nem elérhető pampalinii

  • Új tag
  • *
  • Hozzászólások: 9
  • Hírnév erő: 1
  • pampalinii nincsen befolyása.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #6 Dátum: 2015. Április 04., 08:42:39 am »
Mint az előttem hozzá szóló kolléga is megjegyezte nem igen találkoztam még frekvencia hajtásos megoldásokban ÁVK-val.
Ebben kérném a segítséget PL: szabvány,előírás.
Köszönöm előre is !

Nem elérhető Fecó

  • Az életben minden HIBÁS! Vagy ha valami jól működik, akkor a hiba is meghibásodott!
  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 737
  • Hírnév erő: 9
  • Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.Fecó dolgozza magát felfelé.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #7 Dátum: 2015. Április 04., 09:02:58 am »
Szerintem a motorvédő kapcsoló lesz a kioldószerv. Lentebb van is téma róla "motorvédő leágazás alfa szorzója" címmel ha jól láttam. Erre gondoltál?

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Szirty

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 637
  • Hírnév erő: 8
  • Szirty talán lesz valaki.Szirty talán lesz valaki.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #8 Dátum: 2015. Április 04., 10:08:05 am »
Jó napot!

Mint az előttem hozzá szóló kolléga is megjegyezte nem igen találkoztam még frekvencia hajtásos megoldásokban ÁVK-val.

Mivel frekvenciaváltók és szervóhajtások nem képesek üzemelni áramvédő kapcsolóval a PWM által okozott kapacitív szivárgó áramok miatt.
(legfeljebb speciális esetben).

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 628
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Frekvenciaváltós leágazás érintésvédelmi felülvizsgálata
« Válasz #9 Dátum: 2015. Április 04., 12:17:58 pm »
Kellemes ünnepet!
Régi egyfejes NC fórógépnél a motorvédő és az "ÁVK" is a frekvenciaváltó után. Természetesen emlékezetes hibaeset volt a gépkezelő javításnál a PKZM kapcsolót kapcsolta le én meg kerestem a hibát a (kártyás) frekiváltóban. Segédérintkező nem volt ami jelzett-reteszelt volna a főáramköri rajzot meg minek kellett volna megnézni. A gyűrüs ÁVK bele lett integrálva az elektronikába a melák ferrigyűrü zavarszűrőként is funkcionált. Egyébként voltak ÁVK-s Fr váltós hajtások a kezem alatt a gyártó előírása szerint 100mA-es védelemmel, természetesen az a bemenetben sorosítva. A Samsung képcsőgyár bontásakor vettünk 1/3f hajtással szerelt mobil gépegységet, abban az Omron fr. váltó szigetelten volt szerelve, nem volt rákötve a PE  a motorkábel szigetelt árnyékolása viszont igen. A fontos közlendők szótag és képírással a vezérlőszekrényben. (Állítólag tintába mártott pókkal készítetik ezeket.)

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
4 Válaszok
5602 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. November 06., 21:20:37 pm
írta erberszer
0 Válaszok
1249 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Február 13., 19:48:19 pm
írta nova
0 Válaszok
1051 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:41:33 pm
írta nova
0 Válaszok
638 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:57:48 pm
írta nova
2 Válaszok
1448 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2016. Szeptember 09., 21:23:29 pm
írta Tret