• TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával 5 3
Jelenleg:  

Szerző Téma: TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával  (Megtekintve 12461 alkalommal)

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #10 Dátum: 2012. December 09., 22:50:35 pm »
Uraim!
Higgyétek el a némettel nem lehet vitát nyitni. Ha azt mondja, hogy így kell a jegyzőkönyv, akkor így kell és nincs vita. Ők mindenkinél, mindent jobban tudnak, ...legalábbis ezt hirdetik és hiszik is.
Egy külföldi okosember, az ő szemükben csak pék lehet, akármilyen a képesítésed. Ha már megismerik a tudásodat, akkor hosszú-hosszú idő eltelte után hajlandóak elfogadni és elismerni, de az írást akkor is úgy fogják kérni, ahogy addig. :-\

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető kormy

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
  • Hírnév erő: 1
  • kormy nincsen befolyása.
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #11 Dátum: 2012. December 10., 22:09:02 pm »
Ezt én így tanultam és így van benne a tankönyvemben is:     230V/ alfa x Ib


30mA-es  ÁVK esetén pedig 230V/ alfa x 0,03

Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #12 Dátum: 2012. December 10., 22:52:34 pm »

Hát akkor rosszul tanultad, és elég rossz az a könyv. ;D
Még mindig úgy tudom, és a legújabb szabványban és könyvben is az áll hogy:
Z(s) kisebb-egyenlő, mint U(o)/I(a)
És ahol ÁVK van, ott "alfa" nincs.
I(a) = a lekapcsoló eszközt működtető áram
          (áram-védőkapcsoló esetén ez az áram az előírt időn belüli lekapcsolást biztosító
          kioldóáram)
         Azaz I(a) = I (delta n)

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető kormy

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 22
  • Hírnév erő: 1
  • kormy nincsen befolyása.
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #13 Dátum: 2012. December 11., 16:10:02 pm »
BAKKER!!!!!!!!!!!!! Igazad van!!!!!!!!!Megnéztem a könyvemet és tényleg! Anno valamiért felírtuk ezt a képletet, amit fentebb említettem és valamiért ez rögzült bennem. Próbálok rájönni, hogy mihez írtuk föl  de még egyenlőre nem sikerült. :-[
Viszont az is igaz, hogy egy ÁVK-t egyszer megmérsz, vagy kétszer aztán már csak simán hurokellenállást mérek. Tehát ha egy elosztóban mondjuk egy ÁVK ról üzemel 40db lámpa vagy dugalj, akkor nem mérem meg az ÁVK-t 40x.Vagy te igen???

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #14 Dátum: 2012. December 11., 18:51:23 pm »

Ha felülvizsgálsz, akkor az ÁVK-t tesztgombjával egymás utáni háromszori ki-be kapcsolással ellenőrzöd, hogy működőképes-e. Majd erre alkalmas célműszerrel ellenőrzöd. Erről külön mérési lapot állítasz ki.
Ha 40 db lámpatest - I-es érintésvédelmi osztályú! - vagy 40 db dugaszoló aljzat van az áramkörön, akkor 40-szer mérsz a berendezés saját áramköréről, és az előbb megadott képlet alapján minősítesz, állítod ki a mérési jegyzőkönyvet.
Ezek a lámpatestek és dugaszoló ajzatok lehetnek a betáplálástól távol is. A mért ellenállás nagysága ezért a betáplálástól növekszik.
Amennyiben nem mérsz rá mindegyikre, nem tudsz meggyőződni, hogy a számított érték alapján, megfelelő-e az érintésvédelem.
Korábban írtam, és te is hivatkoztál rá, hogy az áram-védőkapcsolás mint önálló érintésvédelmi mód, az MSZ 172/1-1986. számú szabvány hatálybalépése óta megszűnt. Az ÁVK a nullázásos érintésvédelmi mód (az új MSZ HD 60364 számú  szabvány szerinti megnevezéssel: táplálás önműködő lekapcsolása) lekapcsoló szerve.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető gyulagy

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 60
  • Hírnév erő: 1
  • gyulagy nincsen befolyása.
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #15 Dátum: 2012. December 11., 20:55:18 pm »
Sziasztok a témával kapcsolatosan VL májusi számában ezt írták:
Egy másik gyakori hiba, hogy kimaradnak az áram-védőkapcsolók mérési jegyzőkönyvei. Pedig a szabvány részletesen rendelkezik arról, hogy milyen méréseket kell elvégezni ahhoz, hogy egy szerkezet megfelelő minősítést kapjon. A működési próbákon és a szemrevételezésen kívül többek között mérni kell az érintési feszültséget kioldáskor, a kioldó áramot és bizonyos esetekben a kioldási időket is. Ezeket az adatokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A 1. melléklet egy lehetséges megoldást ajánl az áram-védőkapcsolók jegyzőkönyvére. Egy újabb változás a szabvány szerint, hogy lekapcsoló-eszközként I n < 500 mA-es áram-védőkapcsolók használata esetén a hibahely hurokimpedancia-mérésére általános esetben nincs szükség. A szabvány később ismétli önmagát: „Ha a védelmi mód hatásosságát egy az RCD után lévő pontban már igazolták, akkor a berendezés védelmének ettől a ponttól való igazolására elegendő a védővezetők folytonosságának bizonyítása” (61.3.6.1). Ez logikus. Az áram-védőkapcsolók működéséhez szükséges hurokimpedancia maximuma 7,66 kohm. Méréseknél ez csak pár ohm. Megfelelőnek minősített áram-védőkapcsoló után hurokimpedanciát mérni ellenőrzés céljából olyan lenne, mintha egy több tonnás mérésnél figyelembe akarnák venni a mérlegre hulló pár falevél súlyát.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #16 Dátum: 2012. December 11., 21:12:55 pm »

Falevél...
A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat szerintem nem a mázsálásról szól. ;D
Egyezzünk meg abban, hogy a védővezető folytonosságának ellenőrzése, az a szerelői ellenőrzés témája.
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat mért értékeket tartalmaz.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető birok57Topic starter

  • Aktív tag
  • **
  • Hozzászólások: 39
  • Hírnév erő: 1
  • birok57 nincsen befolyása.
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #17 Dátum: 2012. December 11., 22:19:02 pm »
gyulagy,
teljesen egyetértek veled, de egy pici korrekció tartozik az 500mA-es Fi mondatod után.
"I n < 500 mA-es áram-védőkapcsolók használata esetén a hibahely hurokimpedancia-mérésére általános esetben nincs szükség."
Ez igaz de így folytatódik / Alternatívaként, ha rendelkezésre állnak a hibahely-hurokimpedancia vagy a védővezetők ellenállásának számításai és a berendezés elrendezése lehetővé teszi a vezetők hosszának és keresztmetszetének megállapítását akkor elegendő a védővezetők folytonosságának ellenőrzése.(61.3.2. szakasz szerint)
Véleményem szerint szinte lehetetlen végigkövetni a vezeték nyomvonalát, ezért a hurokellenállás mérés lényegesen megbízhatóbb és gyorsabb.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető gyulagy

  • Rendszeres látogató
  • ***
  • Hozzászólások: 60
  • Hírnév erő: 1
  • gyulagy nincsen befolyása.
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #18 Dátum: 2012. December 11., 22:21:24 pm »

Falevél...
A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat szerintem nem a mázsálásról szól. ;D
Egyezzünk meg abban, hogy a védővezető folytonosságának ellenőrzése, az a szerelői ellenőrzés témája.
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat mért értékeket tartalmaz.
Mint írtam ezt írták, de nem én. Már bánom, hogy más oldalról is rá akartam irányítani a meglátást.
Részemről off.
"Egyezzünk meg abban, hogy a védővezető folytonosságának ellenőrzése, az a szerelői ellenőrzés témája."
Elvben ezzel kell kezdened....

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető JUVILL

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.565
  • Hírnév erő: 20
  • JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!JUVILL egy emelkedő csillag!
  • Nem: Férfi
    • www.juvill2004..hu
Re:TN rendszer, hurokellenállás értékei áram-védőkapcsoló alkalmazásával
« Válasz #19 Dátum: 2012. December 11., 22:42:52 pm »

Véleményem fenntartom.
Úgy gondolom, hogy Birok57 szakmai szempontból is alátámasztotta.
Off.  :)

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
31 Válaszok
15824 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2012. Március 29., 10:18:51 am
írta Schmidt András
0 Válaszok
1244 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2013. Október 05., 13:41:07 pm
írta nova
4 Válaszok
3619 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Június 09., 17:19:16 pm
írta Gyurmaúr(fi-relé)
8 Válaszok
1012 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2017. November 08., 18:41:07 pm
írta nyaki
3 Válaszok
262 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2018. Január 22., 23:22:20 pm
írta Hakkuuuh