• Halálos áramütés 5 1
Jelenleg:  

Szerző Téma: Halálos áramütés  (Megtekintve 4541 alkalommal)

Nem elérhető czapi

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 534
  • Hírnév erő: 7
  • czapi talán lesz valaki.czapi talán lesz valaki.
  • Nem: Férfi
    • ElektroNord Kft. weboldala
Re:Halálos áramütés
« Válasz #10 Dátum: 2015. Július 11., 10:08:44 am »
Főkapcsoló/biztosíték  lekapcsolása mielőtt bemegyek?

Nem elérhető szmihaly

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 238
  • Hírnév erő: 3
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:Halálos áramütés
« Válasz #11 Dátum: 2015. Július 11., 11:49:11 am »
Ha meg lett volna FI, akkor az lett volna hab a tortán. :)

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 407
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Halálos áramütés
« Válasz #12 Dátum: 2015. Július 11., 23:10:52 pm »
Az ilyen jellegű, tehát vízbe esik valami olyan készülék ami a fázis és a nulla is víz alá kerül, nem tudom értelmezni. Ha valaki elmagyarázza természetesen elfogadom. Ha a fázis és nulla közti távolság a legnagyobb is egy hősszabitóban a szabványos csaptávolság, ami víz közte van elég jó vezető, ugyanakkor elfogadom hogy nem oldja le a kismegszakítót, mert annak kioldóáram értéke alatt marad az áramfelvétel. Miért van az, hogy az emberen keresztül kisebb ellenállást talál az áram magának? Kérdezem ezt azután hogy a fém fürdőkádban üldögélve mellém esett egy működő hajszárító, igaz reflexből sikerült kirántanom a konnektorból a vezetékét. Én semmit nem éreztem, ugyan akkor akik a fenti esetnél segíteni próbáltak azt mondják csípett a víz, tehát biztos hogy rajtuk keresztül is záródott az áramkör.

Nem elérhető szmihaly

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 238
  • Hírnév erő: 3
  • szmihaly nincsen befolyása.
  • Nem: Férfi
  • szmihaly
Re:Halálos áramütés
« Válasz #13 Dátum: 2015. Július 12., 07:57:23 am »
Idézet
Kérdezem ezt azután hogy a fém fürdőkádban üldögélve mellém esett egy működő hajszárító, igaz reflexből sikerült kirántanom a konnektorból a vezetékét. Én semmit nem éreztem, ugyan akkor akik a fenti esetnél segíteni próbáltak azt mondják csípett a víz, tehát biztos hogy rajtuk keresztül is záródott az áramkör.

Enged meg, hogy gratuláljak hozzá! Jó hogy ki nem verte a vizet! :) .Az emberek 99%-a nem a dugótgót húzná ki a konektorból, hanem ösztönösen a készülék után kapna! Mi van abban az esetben, ha a vízből felemeled az áram alatt lévő vizes hosszabító dugaljat? Merre fog folyni az áram?? Gondolom, csak rajtad keresztül... :) :) Ha meg az illető összeesett az áramtól, újra vízbe kerülhetett a dugalj! Ezért csípett a víz!

Nem elérhető nyaki

  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.513
  • Hírnév erő: 17
  • nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.nyaki hamarosan megbecsült személy lesz.
  • Nem: Férfi
  • Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!
    • Skype - elektrolicht
Re:Halálos áramütés
« Válasz #14 Dátum: 2015. Július 12., 11:08:27 am »
...Miért van az, hogy az emberen keresztül kisebb ellenállást talál az áram magának? ...

Üdv!
A viszonylag tiszta csapvíz nem számít túl jó vezetőnek. Minél nagyobb a "szennyezettsége", azaz minél több elektrolit található benne, annál jobb vezetővé válik. Az emberi test hemzseg az elektrolitokban, ezért viszonylag jó vezetőnek számít és hogy mikor fog jó vezetőként funkcionálni, az a bőr átmeneti ellenállásától függ.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 628
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Halálos áramütés
« Válasz #15 Dátum: 2015. Július 12., 14:05:32 pm »
A történetben a víz határozottan meleg volt csaknem forrott. Ne feletsük el az elektrolitok NTK jellegüek  ami az árammegosztást szerencsésen befolyásolta.Továbbá és nem melesleg, fiziológia szempontból jóegynéhány az emberben is jelenlévő oldat, (karbamid, cukrok) pl. nem elektrolit.

Nem elérhető 980POWER

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 407
  • Hírnév erő: 5
  • 980POWER nincsen befolyása.
Re:Halálos áramütés
« Válasz #16 Dátum: 2015. Július 12., 16:11:54 pm »
Akkor így már értem miért volt égési sérülés a vállán. Sajnálatos eset, mert elkerülhető lett volna. Amikor tanultam, az egyik oktatónk mondta, hogy Őt kérték fel szakértőnek egy szintén halálos araműtés körülményeinek a kivizsgálására. A tényállás az volt, hogy az áldozat feltehetően öngyilkos lett, ami látszott, az hogy a vezetéket hosszan lecsupaszítva az egyik eret az egyik csuklójára, a másik eret pedig a mások csuklójára tekerte rá, a vezeték másik végén lévő dug villát pedig bedugta egy kapcsolós áramelosztóba, majd azt bekapcsolta. Az illető halott volt, felmelegedett és kegyetlen szaga volt, a B6 A kismegszakító pedig nem oldott le. Minden áron a villanyszerelőket akarták elővenni mert szerintük le kellet volna oldani, nem akarták megérteni hiába mondta az oktatónk, hogy ha nem vesz fel 6 amper terhelést akkor nem fog leoldani.
Valahogy mégis sikerült meggyőzni a bíróságot, hogy a villanyszerelőknek nincs felelősegük ebben az ügyben.
Akkor még nem volt kötelező a Fi-relé, de ez esetben nem is védett volna.

Nem elérhető Simon Endre

  • Villanyász
  • ****
  • Hozzászólások: 628
  • Hírnév erő: 8
  • Simon Endre talán lesz valaki.Simon Endre talán lesz valaki.
Re:Halálos áramütés
« Válasz #17 Dátum: 2015. Július 13., 12:12:56 pm »
Van még mit ebbe a témába beleaprítani!
A társasházi pincék villamos vonatkozásban megannyi kibíztosított kézignátát, csak néhány önjelölt ezermester könyöke kell hogy hozzáérjen vagy a napi esetek. Nálunk a közműaknák alatti alagsori helyiségek és villamos főelosztók is(!) bérbeadva. Ezek az eredeti többpéldányos kulcsok mellett második zárral, sőt lakattal is "privatizálva" lettek. Az egyik strang főkapcsolója kiégett ez ki van iktatva és nincs tűzvédelmi főkapcsoló sem csak késes főbízti és az sem szelektív, mert viszi az egész lépcsőházat liftel világítással és minden közösségi és privát áramellátással. Az alelosztók vezetékei valamikor félkemény PVC védőcsövei  most porcelánként törve repedezve néhol hiányosan lehetséges beázások esetén a vizet akár több tíz méterre is vezeti vastartók és fémrácsok társaságában. Ez a pincerendszer nagy esőknél időnként az utca felől is beázik  és néha  lerakódás miatt a szennyvíz is elönti. A csőmosó a fejet  ilyenkor beengedik a házba, volt eset, hogy a baromi mosónyomás szétnyomta az eternit könyököt és szinte feltöltött vízzel egy alagsori szolgáltató helyiséget. Ennek "csak" két villamos betápja volt. Nem lett baj, de ez a "beöntés" a mosókocsi személyzetére is életveszélyt jelentet. A gépkocsi az utcán állt  több cemtiméteres pocsolyában, bárki hozzáérhetett volna.

Felhasználók, akik megköszönték:


Nem elérhető novaTopic starter

  • Fórum rendezgetõ ***ADMIN***
  • Global Moderator
  • Megszállott
  • *
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 3.383
  • Hírnév erő: 38
  • nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!nova félelmetesen nagy hírnévvel rendelkezik!
  • Nem: Férfi
    • Villanyszerelõ magazin
Villanyszerelõ fórum szabályzat - Kezdő fórumozók figyelmébe! - Közlemények

Privát üzenet funkció nem szakmai kérdések megválaszolására van fenntartva!

Nem elérhető Novill

  • villanyszerelõ mester
  • Régi motoros
  • *****
  • Tudásbázis bõvítõje :)
  • Hozzászólások: 1.978
  • Hírnév erő: 24
  • Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.Novill egy erő amivel számolni kell.
    • Villanyszerelõ
Re:Halálos áramütés
« Válasz #19 Dátum: 2016. Június 22., 20:19:21 pm »
Ez felelősség tekintetében több problémát jelent:
1. A szomszédból áthozott villany áramszolgáltatói oldalról nézve szerződés szegésnek minősülhet.
2. A szomszéd ház érintésvédelmi megfelelősége kérdéses, továbbá büntető jogi felelőssége is fenn állhat a szomszédnak is. Továbbá annak is aki az átkötést elvégezte.
3. Az áthozott villanyt hová kötötték, valószínű a lekapcsolt rész mért fővezetékére.
4. A megfelelő  földelési ellenállás értékű földelése nem volt a lakásnak. Lehet, hogy felcserélődött a két üzemi vezető. Így nullázás esetén,ahol a feltételek nincsenek biztosítva egyenes következménye a balesetnek.
5. EPH hiány.
6. ÁVK hiány
 A lehetséges okok közül néhány. Ezért kell a villanyszerelést nagyon körül tekinthetően végezni, mert a szakember is bele sétálhat a csapdába ha nem figyel oda.
Ilyenkor jönnek a szakértői kérdések:
Ki végezte az átkötést? Ki és mikor szerelte a ház villanyszerelését? A  tulajdonos elvégeztette-e a 6 évenkénti érintésvédelmi szerelői ellenőrzést? Volt-e műszeres ellenőrzés, stb.
Ami biztos egy szakszerűen megszerelt lakásnál,majdnem 10%, hogy ki lehet zárni a baleset lehetőséget.

Felhasználók, akik megköszönték:


 

Hasonló Témák

  Téma / Indította Válaszok Utolsó üzenet:
30 Válaszok
20246 Megtekintések
Utolsó üzenet: Ma - 19:26:12
írta Safety
8 Válaszok
3648 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Április 13., 15:55:02 pm
írta nova
6 Válaszok
1887 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2014. Július 21., 17:42:11 pm
írta nova
1 Válaszok
1178 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Április 09., 22:41:39 pm
írta nyaki
12 Válaszok
2685 Megtekintések
Utolsó üzenet: 2015. Május 24., 17:26:25 pm
írta Szirty