Villanyszerelő Szakmai Fórum

Általános témák => Általános beszélgetések => A témát indította: tothgyula Dátum 2018. január 17., 07:52:31 DÉLELŐTT

Cím: ÁVK hiba?
Írta: tothgyula Dátum 2018. január 17., 07:52:31 DÉLELŐTT
Üdvözletem!
A napokban mértem több ÁVK-t, és az alábbiakat tapasztaltam. SCHneider Elektric 80/0,3A-es 4pólusú 270és300mA között oldott le attól függően, hogy melyik fázist mértem. Ugyanakkor 25W-os próbalámpával (109mA) azonnal leoldott.Ezek 7-8 évesek. Egy AEG 25/0,3A-es egyfázisú 250mA-nél oldott le. 25W-os izzóval ez is azonnal leoldott. Ez kb 10éves.A műszer UNITEST.
Ennyit tudnak vajjon és cserélhetem? Mi a tapasztalatotok?
Tisztelettel:TothGyula.
Cím: Re:ÁVK hiba?
Írta: Marton Dátum 2018. január 17., 08:28:03 DÉLELŐTT
Talán az lehet a magyarázat a jelenségre, hogy az izzó hideg ellenállása jóval kisebb mint az üzemi meleg ellenállása. Tehát "bekapcsolás" pillanatában sokkal több áramot vesz fel a hálózatból mint a névleges, ez az áram lökés le is oldja a FI relét.
Egy statikus, kézben tartható mérőáram esetén meg nem old le.
Cím: Re:ÁVK hiba?
Írta: Szirty Dátum 2018. január 17., 10:39:13 DÉLELŐTT
Nos igen! :)

Itt kéznél csak egy 60W / 230V-os izzó van, azzal végeztem méréseket.

A hálózati feszültség 231V
Hidegen ellenállásmérővel mérve az izzó ellenállása 62,14 Ohm
Ekkora ellenálláson 230V-on 3,717A áram folyik.

Az izzón, miközben világít (tehát melegen) 0,2661 mA áram folyik.
Ebből kiszámolható, hogy az ellenállása 868,1 Ohm.

Több mint tízszeres a különbség!
Cím: Re:ÁVK hiba?
Írta: Marton Dátum 2018. január 17., 11:19:56 DÉLELŐTT
Szirty!
Köszönöm, hogy vetted a fáradságot és méréseket végeztél.
Ekkora ellenállás kölönbségre azért nem gondoltam! De most már ezt is tudjuk, itt az izzós világítási kor "megszünésekor".
Cím: Re:ÁVK hiba?
Írta: Simon Endre Dátum 2018. január 17., 16:30:25 DÉLUTÁN
Ez ismert jelenség volt és használtuk áramstabilizálásra még transzformátoros áttételeken át is pl. akkutöltéshez. Az izzók bekapcsolási "halála" is ennek okán következik be a 8-10szeres áram miatt. Nem csak a wofram ilyen célra használható PTK anyag, mert a tiszta vas (armko) még jobb volt, anno tokozva hidrogén töltetben ez volt a baréter. ÁVK teszthez izzót csak kielőtétezve használok (5W+ 10 kilohm) vagy LED-et ezt átválthatóan 47/10 kilohmal kielőtétezve hidegyenirányítás után és szüretlenül !!!!
Cím: Re:ÁVK hiba?
Írta: tothgyula Dátum 2018. január 17., 19:46:47 DÉLUTÁN
Köszönöm a gyors és magas szintű szakmai válaszokat. Ma ÉVÉ Universallal is ugyanazt mértem, mint előzőleg.
Tehát eldőlt az ÁVK cserék szükségessége.
Üdvözlettel:TothGyula.
Cím: Re:ÁVK hiba?
Írta: Fecó Dátum 2018. január 17., 21:09:59 DÉLUTÁN
2 hónapja egy társasházban mértem 10 elosztóban 10 db Schneider 40 A 30 mA 2P Fi-relét. 2 db 30 mA feletti kioldást produkált! Minden vadi új. Írtam a villanyszerelőnek egy levelet, melyben jeleztem a dolgot, és ez alapján a levél alapján kértem, cserélje őket. Minden gond nélkül kicserélték neki. Remélem nem lesz gyakori...
Cím: Re:ÁVK hiba?
Írta: KábElemér Dátum 2020. január 08., 21:33:12 DÉLUTÁN
Ugyanilyen, zsír új Schneider ÁVK-nál mutattam az egyik kedves rokonomnak, miután egész nap a lakásán dolgoztam, hogy hogyan kell havonta tesztelnie. Első teszt rendben, második rendben, utána többet nem lehetett felkapcsolni. Szerencsére volt pont egy tartalék.