Sziasztok,
Szeretném megkérdezni, hogy mitől lehet az, hogy a fürdőszobában a tökör fölötti lámpa lekapcsolásakor leold a fir relé.
A relé 30ma-os,
Ha a lámpa kapcsolót felkapcsolva hagyom amikor felnyomom a FIR relét akkor szépen világít a lámpa. De abban a pillanatban, amikor lekapcsolnám a fali lámpát a FIR relé is leold.
Ha folyamatosan világít a lámpa, akkr nincs semmi baj, csak lekapcsoláskor jelentkezik a hiba. Felkapcsoláskor nem old le a relé.
Köszönöm.
Milyen érintésvédelmi osztályú a lámpa?
Hogyan van bekötve az ÁVK?
Milyen a felszerelt világítási kapcsoló?
1. Egyelőre még nincs lámpa felszerelve, csak két a két drót lóg ki és azon van a foglalat.
2. Szabályosan van bekötve.
3. Prellezik a kapcsoló. Lehet, hogy ez veri le a relét?
Nehéz így megállapítani.
Ha szabályosan volna bekötve, nem kapcsolna le az ÁVK.
A lakás összes többi helyiségében jól működik az elektromos rendszer. Ez egy uj építésű lakás.
Az az érdekes, hogy a fürdő kapcsoló kapcsoló csere után már nem old le a FIR relé.
Szeretném megérteni, h mi az összefüggés a FRI relé és a faécsiszolástól + építkezéstől poros kapcsoló között az összefüggés, mert én nem látok semmilyen logikus magyarázatot ???
Köszönöm szépen a hozzászólásokat!