Üdv!
Ház vásárlás után vagyok és tervezem a konyhába villamos sütő és indukciós tűzhely bekötését. A házban szerencsére van 3x16 amperes hálózat. A konyhába az órától van egy dupla szigetelésű 5 eres 6 mm2-es vezeték behúzva a padlástéren keresztül ami még nincs bekötve (egyik vége az óránál, másik vége a falban egy kötődobozba egy konyhai szekrény mögött).
Továbbiakban ezt szeretném megvalósítani:
- A kötődobozba tervezek egy sorkapcsot és innen vitetném tovább az 5 vezetéket (4 mm2) egy újabb dobozba amibe lehetne kötni a sütőt (1 fázis) , tűzhelyet (2 fázis) és a vízmelegítőt (wago rugós kötőelemmel). A sütő és a vízmelegítő 1 közös fázison lenne.
- Az első kötődobozba ahol a sorkapocs van ott megcsapolnák egy fázist, nullát és védőföldet amit 4 db konnektorba vezetnék be.
Ez így kivitelezhető lenne?
Helló!
Milyen teljesítményüek a gépek?
- Sütő 2.8 kW
- Főzőlap 6.6 kW
- Vízmelegítő (10l-es) 1.5 - 2 kW
A konnektorokba lesz csatlakoztatva a mikró?
Elvileg igen.
Nem nagyon óhajtják véleményezni az elképzelésedet a szakértők. én csak érdeklődő vagyok, a véleményem nem mérvadó, szerintem nem rossz a terved. A konnektorokhoz milyen átmérőjű vezetéket gondoltál?
Oda 2,5 mm2-es réz vezetékek mennek.
Szerintem nincs alulméretezve semmi a tervezett rendszeredben. Itt többször olvastam, hogy konnektorokba nem könnyű a 2,5-ös vezetéket bekötni, de arról nem volt szó, hogy lehetetlen. Az összekötő elemeket kinézted már konkrétan? Olyan sorkapocs kell, ami befogadja a 6-os vezetéket, sőt, ahogy tervezed, a 4-est, meg a 2,5-öst is egyszerre.
Még az nem tudom. Nem találtam még megfelelő elosztó tömbös sorkapcsot.
Itthon van max 6 mm2 -es vezetéket fogadó sorkapcsom. Ebbe bele tudnám tenni a bejövő részt érvéghüvellyel. Innen tovább vinném a 3 fázist tovább 4 mm2-es vezetéken. Esetleg itt 1 fázist nullát és földet (a konnektoroknak) lecsapolnák egy dupla vezetéket fogadó érvéghüvellyel.
A sorkapocsnál is figyelni kell, mekkora áramerősséget bír el. Bár, ha hatos vezetéket be tud fogadni, akkor valószínű bírni fogja.
Az a meglátásom, hogy a szakik sem kifogásolják a tervedet, mert nagyon sokan megtekintették a beszélgetésünket, és biztos, ha valami gubanc lenne, már jelezték volna. Jó munkát kívánok hozzá!
Az egy dolog, hogy a jelenlegi, a mérőnél levő biztosíték 3x16A. Tehát jelenleg az 5x6mm2 kábel nem tekinthető túlbiztosítottnak.
Ha egyszer netán teljesítmény növelés lenne, pl. 3x25A-ra, még akkor sem.
Viszont akkor lenne korrekt a kivitelezés, elosztás ha a konyhában lévő kábel végre egy pl. falon kívüli kiselosztót helyeznél el, persze nem a konyha szekrény mögé, takarásban, hanem az fölé hozzáférhetően.
A kiselosztóban a szétosztásnak, terheléseknek, vezeték keresztmetszeteknek megfelelő értékű kisautomatákkal kellene szétosztani. E kiselosztóban lévő N és PE sínek segítségével a kötések is korrekten megoldhatóak.
Egyébként is a szabály az, hogy keresztmetszet csökkenés esetén annak biztosíthatóságának megfelelő kisautomatát kell alkalmazni. 4mm2 vezetékhez 20A, 2,5mm2-nél 16A, 1,5mm2-nél 10A.
...csak a pontosítás végett:
1,5mm2 vezetőt 13 A-re is lehet biztosítani.
így van, konyhai alelosztó, melynek lehet egy 3 fázisú neozed (picike porcelán betéttel) főbiztosítója, 40A 30mA-es Fi-relé, majd számos B és C karakterisztikás kismegszaki a konyha összes áramkörére, beleérve akár a világítást is, ahová bőven elég a B6A-es cucc is. Dugaljakhoz -1.5mm2-es betápkábel esetén max.B13A, tűzhelyhez 3 fázisú B16A, elszívónak C6A, Mosogatógépnek B10A, ha lesz konyhai "kisbojler", annak is elég a B10A. Ha én lennék, akkor egy 18 osztásegységes falba süllyeszthető kiselosztót tennék fel, mert ebbe befér a szükséges biztosító mennyiség és még marad 2-3 üres hely is, ami nem árt, vagy tele lehet pakolni az egészet és legfeljebb marad mondjuk 1 db B, vagy C10A és 1 db B16A-es "tartalék" kismegszakitó. Ez azért jobb, mert a kismegszakítók betáp sínjét a későbbiekben már nem kell csesztetni,ha új kismegszakit kell betenni. Arról nem is beszélve, hogy így megvalósítható, hogy a Fi-relé, illetve a kismegszakik mind ugyanolyan gyártmányúak legyenek, ami megint nem mindegy, ugyanis számos gyártó házai nem azonos magasságúak, illetve nem passzol mindegyikhez az U végű sín.
Abban az esetben, ha kiegészítő érintésvédelmi kioldószerv ÁVK, már nem kell variálni hogy B vagy C karakterisztikás kismegszakító legyen. Így egyszerűbb vásárolni :)
Ez a neozed biztosíték miért kívánatos?
A dugaljba beköthető természetesen à 2.5 vezeték minden gond nélkül, a betáp réz? Sodrott vagy tömör? Sorkapocsba természetesen van számtalan méretet befogadó. A tűzhely is 100*100-asban lesz kötve gondolom.
Tapatalkkal küldve az én HTC Desire 500 eszközömről