A következő kérdésem lenne: Adott egy régi VII. kerületi ház 1. emeleti lakása felújítás előtt. 2 vezeték jön az órától (fázis + PEN), központi földelés nincs. A gázhoz kell az EPH nyilatkozat. Ilyenkor a nyilatkozat kiállítója elfogadja a PEN szétválasztását házon belül, és hogy erre csatlakozik az EPH?

S/K

Amennyiben a PEN vezetőre előírások megfelelnek akkor igen. (réz 10mm2, alu 16mm2)

okgyuri


Sztrogoff


Fecó

Szerintem jó lenne ha tudatosulna végre, hogy társasházaknál nem a lakásokban kell kötözgetni ilyen-olyan módon a gázcsöveket, hanem az épületbe belépő gázcsövet, a közös szakaszon, a belépési pont közelében, a központi méretlen főelosztónál kialakított EPH sínről kellene bekötni. Oké hogy régi az épület, de ezt az MSZ 172 szabvány alapján is már ki kellett volna alakítani, és a társasházak időszakos felülvizsgálatainál ellenőrizni is kellett volna a felülvizsgálónak.

S/K

Nem is az volt a kérdés hogy a gázcsövet bekötheti-e. A szétválasztást írta, igaz hogy házon belül írta, de gondolom lakás akart lenni.
A gázcső/fémcső belépésénél meg természetes hogy a Fecó által leírtak szerint kell eljárni.

okgyuri

Igen, ez egy lakás, amit az önkormányzattól akarnak megvenni/bérelni (nem tudom melyiket), de a vevő felújítja a villanyhálózatot, és erről az önkormányzatnak papírt (nem számlát) kell benyújtania. Az még nem világos, hogy felülvizsgálati papírt, vagy egyszerűen azt, hogy szakképzett villanyszerelővel csináltatta. Holnap nézem meg, kiderül, hogy milyen állapotokban van. Akkor viszont kérdezném, hogy ha lakáson belül alakítjuk ki, egy esetleges villamos felülvizsgálat (a lakáson belül) el fogja fogadni, vagy nem. Elvileg a lakás mérőóráját és mért fővezetékét már kicserélték. Kiderül majd, hogy hogyan történt.

S/K

Akkor meg sima ügy. 5 vezeték érkezik be a lakásba.