Sokat beszélünk az új épületek villanyszereléséről, gondoltam megoszthatnánk ötleteket mire kell figyelni öreg épületek villanyszerelésénél.
Nyilván nem mindenkinek van pénze teljes felújításra, esetleg csak kisebb hálózat bővítést szeretne egy konnektort arrébb helyezni, stb.

Ami elsőre eszembe jut, hogy ha alumínium vezetékkel szerelt hálózattal találkozzunk, akkor réz vezetéket közvetlenül ne kössük össze az alumíniummal.

Milyen hasonló jellegű tapasztalatokkal rendelkeztek?
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: tothgyula Dátum 2018. február 05., 11:21:46 DÉLELŐTT
Üdvözletem!
Még mindíg található 1,5mm2-es alu (MM-fal, vagy M-Al), amit feltétlen ki kell cserélni. A gond mindíg anyagi, mert előre nem látható gondok jönnek közbe. Rosszul hajlított Mü cső könyök(Térden hajlított), és újra kell csövezni stb.Kicsi 60-as elágazó dobozok, amelyek már 40-50éve sem voltak szabványosak.Mélyen elhelyezett dugalj dobozok,Rácsempézés stb.tudják ezt a Kollégák.De ha meg kell felelni a jelenlegi szabványelőírásoknak 40/2017.(XII.4.)NGM előírásoknak, rá kell vezetnünk a megrendelőt, hogy rendbe kell tenni a hálózatát.Drága készülékekre nem sajnálnak sokan pénzt kiadni, de a felújításra igen.Ha ezt nem tudom megértetni e megbízóval, nem vállalom! Kész, jön az áramütés kockázata.
TothGyula.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: Novill Dátum 2018. február 05., 14:16:04 DÉLUTÁN
Nemcsak öreg épületek villanyszerelése van még, hanem öreg villanyszerelők is  :D. Akik már sok mindennel találkoztak.
Igen lehet találkozni ónozott 55-ös dobozokkal, ónozott és ónozatlan Bergmann csövekkel, textil szigetelésű réz és alu vezetékekkel. Igen ezek a hálózatok elavultak felújításra -, vagy kényszer javításra szorulnak. Olvadó betétes és régi S és Eba kismegszakítók is előfordulnak még. Néha felújításkor gyógyszemnek minősülő antik szerelvényekbe olykor belefutunk. Volt olyan eset viszont a műszeres mérés során jobb értékű földelése volt a háznak, mint némely mai új háznak.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: sámli Dátum 2018. február 05., 17:15:22 DÉLUTÁN
Bizony sok mindenbe belebotlottunk. Nemrégiben egy belvárosi lakásban olyan porcelán forgócsapos kapcsolókra bukkantam, hogy csak a nyálamat tudtam csorgatni. Felajánlottam, hogy ingyen olyanra cserélem őket amilyenre akarják, de sajnos nem mentek bele :(
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: Simon Endre Dátum 2018. február 05., 23:17:05 DÉLUTÁN
Egyik ügyfelemnél van "cocakonnektor" és a fennt említett forgócsapos kapcsolókból is és köpenycsigás szerelés (még az épületen kívül is.) Nyárom nála lészen cserélve illetve emlékművé degradálódik  egy házi vizi erőtelep amihez még márványtáblás és késes kapcsolós "központi kezelőtábla" tartozik. A jelenlegi rendszer kb. 100 éves és még üzemképes. Egy 93 éves hölgy lakásában 1956-os szerelés van mostanság nagyon gyakran Kifolyik a függőleges bergmancsövekbül az "55-ös" ón szerelvénydobozokba a "szigetelés" sőt néha még a 1,5-es aludrót is, amikor a kenyérpirító, vagy a hajszárító körbejárja a lakást. hogy hol tudna még üzemelni. Javítgatok nála de teljes cseréről  hallani sem akar.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: nova Dátum 2018. február 06., 13:57:01 DÉLUTÁN
Olyan csoda szerkezetekről beszélgettek, melyet a fiatalabb generáció már nem ismer. (Én sem) :)
Kérdés egy textil szigetelésű alumínium vezetéket, hogyan tudunk biztonságosan összekötni új hálózat szakasszal?
Gondoljunk csak arra, ha egy kisebb vezeték szakasz cseréjére van lehetőség, ilyen-olyan okokból.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: nyaki Dátum 2018. február 07., 00:01:45 DÉLELŐTT
Az alumíniumot minden olyan anyagú szabványos kötőelemmel össze lehet kötni, amelynek elektródpotenciálja minél közelebb áll hozzá. Jellemzően ezek lehetnek pl. acél, ónnal vagy cinkkel galvanizált vörösréz vagy sárgaréz anyagú.
A tiszta alumínium felülete a levegő oxigénjével érintkezve gyorsan oxidálódik, valamint a levegő gyenge savtartalma pedig korrodálja és ezáltal jelentősen növekedik az átmeneti ellenállása, ezért célszerűen ajánlott a WAGO által kifejlesztett Alu-Plus kontaktpasztával kitölteni a kötőelemet és mechanikai tisztítás után azonnal létrehozni a gáztömör kötést.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: JUVILL Dátum 2018. február 07., 23:04:38 DÉLUTÁN


Szebbnél - szebb dolgokkal lehet találkozni.
Legszebb, amikor igazi GLÓBUSZ májkémes doboz a kötésdoboz, és a nyomvonalvezetés ívelt.
A kötésekről jobb nem beszélni.
A betápot a mérőtől 2,5 mm-es alumínium vezeték adja.
A fogyasztásmérő szekrény fa, benne minden. Vezetékdzsungel, EB, jobb esetben BS automata.
Épületen belül gúmantábla 2 db Diased biztosítóval, ami értelemszerűen rézvezetékkel patkolt.
Földelés a virágcserépből indul, érintésvédelem sehol.
A csatlakozóvezeték 6 mm2-es alumínium, a dugaszoló aljzatok és kapcsolók falba épített faanyagon rögzítettek.

A lényeg. A ház új tulajdonosa teljes felújítást kért.
A konzerves kötésdobozokkal és a nyomvonalvezetéssel a bontás alkalmával találkoztunk.
A mérő alatti kötést azért meghagytam. Azon csak az ÉMÁSZ csodálkozott, pedig az ő szakembereik csinálták. :)
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: sámli Dátum 2018. február 08., 01:03:27 DÉLELŐTT
"a dugaszoló aljzatok és kapcsolók falba épített faanyagon rögzítettek"
Elfogadott, iskolákban oktatott szerelési mód volt, sőt panel épületek készültek úgy, hogy a süllyesztett szerelvények dobozai fából készültek (beöntve a betonba).
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: Simon Endre Dátum 2018. február 08., 01:55:28 DÉLELŐTT
Vájogfalba lámpatestnek 400 cm² fatipli volt ajánlott, (boltban lehetett kapni,) györi I. panelben mindennek 100 cm² , dunaujvárosiban mart fadobozok, veszprémiben a lámatesteknek100x1500 mm fördőszobai (mosógép) dugaljzatnak 80x80 mm fatipli. Még a 80-as építésü győri II.- ben  is volt fatipli.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: Sztrogoff Dátum 2018. február 08., 10:01:04 DÉLELŐTT
Megnéztem a Hámori-féle Villanyszerelés Ipari Szakkönyvtáros könyvet, 67-ból, azt írja: falon kívüli szerelvényeket 6x6 cm-es lyukas faékre szerelünk. :) Aztán valamikor jött a műanyag tipli. De én még vettem kézi tiplifúró készletet, bár hálistennek gyári állapotában őriztem meg. :D
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: tade Dátum 2019. november 24., 11:32:01 DÉLELŐTT
Tisztelt Szaktársak,

Kérdésem röviden a következő, lehet-e csúsztatott zsalus beton falat (tehát nem vasbeton panel) hornyolni?

A főfalak ilyenek, (kb 25-30 cm vastagok), a válaszfalak téglák
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: Fecó Dátum 2019. november 24., 15:36:46 DÉLUTÁN
Általában statikus szakvéleményhez kötik a tartószerkezeti funkciókat ellátó betonfalak horonykialakítását. Ő az aki felelősséggel lenyilatkozza, hol, milyen mélységben és szélességben lehet kialakítani hornyokat...
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: sz.erik8 Dátum 2020. április 20., 22:48:00 DÉLUTÁN
Tisztelt Urak!

A következőkben  szeretném a segítségeteket kérni.
Adott egy régi vályogház, x elmenő áramkör, természetesen alu vezetékekkel, az elosztótábla mögött jó öreg szoci sodrásokkal. Szeretnék húzni 2 új áramkört, természetesen már 1-5 - 2,5 rézzel, FI relével, viszont a kiselosztó is elég gány, így cserélném azt is egy régebbi FKA táblára. Na most a kérdésem az lenne, hogy ezen az FKA táblán a Nulla és PE sínek ha jól tudom bronzból készültek, így ezekre a sínekre elvileg kontaktpaszta vagy egyéb dolog nélkül köthetem mind az alu, mind az új rézvezetékeket, vagy tartanom kell így is a korróziótól, a későbbi "károsodástól"? Mellékelve csatolok két képet az említett új elosztó sínjeíről.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: nyaki Dátum 2020. április 21., 13:07:59 DÉLUTÁN
Üdv!
Ennek az elosztó típusnak (lehet, hogy új, de semmiképpen nem mondanám korszerűnek) kadmiumozott acél a PE és N sínje, amire minden zokszó nélkül csatlakoztatható az alu vezeték, azonban ha hosszabb távra gondolkodnál, akkor minden aluvégre célszerű lenne egy érvéghüvelyt rápréselni. A képen látható átkötést ki kell venni és a mérőtől az elosztóig 3 vagy 5 eres vezetékkel szükséges beállni, mert 2 vagy 4 vezetékes táplálásnál ugyan elengedhetetlen az említett átkötés, de ekkor egy helyi földelőt is csatlakoztatni kell a PE kapocsra.
Cím: Re:Öreg épületek villanyszerelése
Írta: sz.erik8 Dátum 2020. április 21., 20:34:34 DÉLUTÁN
Köszönöm a válaszod!
Az átkötést természetesen kiszedem, mivel úgyis lesz Fi relé. A lényeg akkor, hogy nyugodtan mehet a sínekre az alu és a réz vezeték együtt.
Köszi mégegyszer.