1000 éves neon lámpa

Indította barlang, 2022. március 02., 18:04:35 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

barlang

Sziasztok
Egy olyan probléma hogy panel alagsorában az ügyfél felkapcsolta a lámpát és hirtelen kialudt a fény nem is volt áram a vezetékbe.
Amikor megmozgattam a vezetéket akkor volt benne áram és a neon lámpa is működött.
A kérdés ,hogy lehet -e hogy az 1000 éves neon lámpa okozhatja-e ?
A lámpa típusát nem láttam jól lehetséges hogy már a kondi rossz benne és csere érett ? 

pkajos

1., Ha felkapcsolja.. és akkor alszik ki, tehát akkor előtte világított. Elgondolkodtató, hogy ilyenkor miért is akarja felkapcsolni.
Ha világított és kapcsolásra sötétül el akár jó is lehet egy váltókapcsolás esetében

2., A lámpatest, fénycső (ugye a "neon" nem szakszerű elnevezés, bár a lakó megérteti magát így is) vezeték kapcsoló stb. együttese több kötést jelent, ami esetleg kilazult, és kontaktus hiba volt.

3., Egy villanyszerelő képes megvizsgálni, megkeresni, eldönteni pontosan mi a baj.

4., A lámpatest csere -egy korszerű, jó hatásfokú -és lehetőleg kettős szigetelésűre jó opció lehet. (általában nem nagyon volt anno divat ezekhez a lámpatestekhez védővezetőt kiépíteni még fém lámpák esetében sem.

5., Önmagában a kondi nem nélkülözhetetlen a működéshez.
HA zárlatos lenne annak "látnád" az eredményét, ha megszakad attól még a világítás működne. A cseréje - e miatt- nem volna indokolt.
Az 1000 éves fénycsöves világításoknál ráadásul tömegével a kondik tűzveszélyesek voltak.. úgy rémlik, hogy talán a C407-es típusok.