Napelem-Fi relé

Indította B. Károly, 2018. március 29., 11:03:53 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

B. Károly

Kedves Hozzáértők!
A problémám a következő.
4 KW-os napelemrendszerem van. Párás időben reggeli indításkor, amikor az inverter bekapcsol a 30 mA-res Fi relém leold, mi lehet az oka, Fi relé csere megoldaná? Milyet javasoltok?
Köszönöm, ha foglalkoztok velem.

tothgyula

B.Károly! Tiszteletem!
Az az első kérdés, hogy hová van beépítve az ÁVK (FI relé)? Oda-vissza mérés van, vagy szigetüzem?
Esetleg rajzot, vagy fényképet fel tudsz tenni?
TothGyula.

Fecó

Az én tippem, az ÁVK kiválasztásával kapcsolatos. Több típus is van, napelemes rendszereknél a létesítésre vonatkozó, jelenleg is érvényben lévő MSZ EN 62446:2010 szabvány a "B" típusú ÁVK-t írja elő. Sajnos az a tapasztalatom, hogy ezt sokan nem tudják. Olvass bele:

https://villanyszerelo.forum.hu/index.php?topic=3485.30

Itt összefoglaltam a különbségeket. De azért talán a csere előtt jó lenne egy mérés, hogy a meglévő tudja-e amit kellene.

Edvard125

Sajnos én is ebben a cipőben járok. Reggeli induláskor párás időben gyakran leold a fi-relé.
Nálam egy központi fi-relé van, közvetlenül az ad-vesz mérő után. Ezek után vannak a leágazások (kismegszakítók).
Eddig 3 féle fi-relét is kipróbáltam de nem segített. Legtöbbször akkor jelentkezik a hiba, mikor nem vagyunk itthon.

Van valakinek ötlete? Járt már valaki ugyanígy?

Fecó

A 3 Fi-relé kipróbálása azt jelenti hogy vettél 3 "valamilyen" Fi-relét, és cserélgetted? Ezek lehet mind egyforma jellegűek? (AC-s vagy A-s?) A megoldást én a szelektivitásban látom, ne főáramkörbe építs be egyet, hanem oszd szét. Mondjuk 1 relé a napelemes rendszert védi csak, 1 a lakás belső áramköreit, 1 pedig a külső áramköröket, kertvilágítás, kapumozgatás, külső dugalj, stb. Ha több lakószint van, akkor esetleg ezeket lehetne külön. Sajnos minden áramkör külön fázisvezetőjéhez a nullavezetőt is meg kell találni, és át kell kötni, viszont ha lakáson belül "keverednek" esetleg felcserélődnek, vagy össze van kötve véletlenül különböző áramkörök nullavezetője (szabálytalanul) akkor sajnos ez sem járható. Nedves időben történő leoldás eddigi okai a mi tapasztalataink alapján:

- hangyák beköltöztek a kerti kandeláberbe, hangyavárat építettek benne
- meztelen csiga a kapumozgató motor vezérlésénél
- beázott, nyirkos kerti lámpa
- kerti csőkandeláber belső falán kondenzvízlecsapódás, nedves kötőelem
- kerti tó és tartozékai, sérült kábel, télen szétfagyott UV szűrő bedugva maradt
- épület külső falán beázott kötődoboz
- műanyag mérőszekrény kiselosztójában páralecsapódás

Simon Endre

Az inverterek galvanikusan elválasztottak, viszont a kimenetek a tranziensek miatt szürtek természetesen a PE-re, ide a váltások miatt "S" tipusu  védelem kell ez kb. 100 ms takarást ad.

Gyurmaúr(fi-relé)

Endre, arra is fontos felhívni a figyelmet, hogyamennyiben S jelű, azaz szelektív RCD kerül beépítésre, akkor az összes többinek is ugyanazon gyártó, ugyanazon típusából származó S jelűnek kell lenni, különben kakit nem ér a szelektivitás!!

Fecó

A napelemes inverterek csak abban az esetben tekinthetőek "galvanikusan leválasztottnak" ha transzformátoros kivitelűek. Ekkor megoldott, hogy az AC és DC oldal teljesen független legyen egymástól. Az újabbak már mind transzformátor nélküliek, és szükséges az "egyéb védelmi eszközök" beépítése, hogy megakadályozzák, véletlenül se kerülhessen ki a DC oldalról bármi az AC rendszerbe. A jelenleg hatályos létesítési szabvány ide kéri a "B"-s ÁVK használatát. A legtöbb gyártó természetesen szintén ismeri a szabványt, és sok inverterbe gyárilag belekerül az AC oldalra az előbb említett Fi-relé.

tothgyula

A Villanyszerelők Lapja e havi számának 22. oldalán találhatunk e témával kapcsolatos cikket.
Idézet: "A transzformátor nélküli inverterek hátránya, hogy ez a galvanikus leválasztás nem biztosított., így egyéb védelmi eszközök beépítése szükséges..Többek között a +/- pólusokat megszakító  DC kapcsolókkal kerülhető el a véletlenszerű visszatáplálás a nyilvános villamos hálózatba.Ezenkivül szükségessé vált a földeléshiba-figyelő és a hibaáram-figyelő elektronika beépítése is.Nem feledkezhetünk meg  a túláram- és villámvédelemről sem az inverter DC bemeneti oldalán, amely egy esetleges villámcsapás esetén megakadályozza a túláram visszajutását az AC villlamos hálózatba. Mégis a trf. nélküli invertereknek sokkal több előnye van a transzformátorossal szemben, könnyebbek, olcsóbbak, és magasabb hatásfokú áram átalakítására képesek."
Üdv:TothGyula.

lackó2018

Mely inverterekbe kerül bele az említett Fí relé? Egyikbe sem találom, mert még a SolarEdge-ben is hibaáram védőkapcsoló van, csak sokan rosszul fordítják le az adatlapot.
Mai árversenybe ki épít be B-s Fí relét 200e Ft-árt? Főleg, hogy jellemzően semmilyet sem építenek be.
Talán az A-s karakterisztikájút még elfogadja a pénztárca. Van itt olyan aki épít be az AC dobozba Fí relét?