Tisztelt Kollégák !

A véleményeteket kérném: Egy iroda épület "D" tűzvesz. oszt.-ú helyiségében villany boyler van felszerelve. Működtetése "éjszakai áramról", leválasztó kapcsoló az elosztóban, csatlakoztatás a hálózatra: bekötővezetékkel a készülék melletti kötődobozból bontható kötőelemmel. Szükséges-e a készülék mellett leválasztó kapcsoló beépítése a bekötő vezeték és a vezetékhálózat között.
Cím: Re:Leválasztás
Írta: Novill Dátum 2013. november 24., 10:56:50 DÉLELŐTT
Szerintem nem szükséges, nincs egyértelműen előírva, de nem árt.
Cím: Re:Leválasztás
Írta: pillangó Dátum 2013. november 24., 14:05:36 DÉLUTÁN
Köszönöm a választ, én sem találtam ilyen követelményt sem az új szabványokban, sem az MSZ 1600-ban ami boylerre vonatkozna.
Cím: Re:Leválasztás
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2013. november 24., 15:27:49 DÉLUTÁN
Azért azzal nem csinálsz rosszat, ha egy 30mA-es Fi-relét pakolsz  (L.kép) mellé, esetleg oda, ahol most a csatlakozása van. Mert ezzel 2 legyet ütsz 1 csapásra; azaz 2 sarkúan közeli leválaszthatóvá teszed, másrészt ha bármi gixer van, akkor leold az RCD, tehát nem jár el egy kán-kánt,aki épp rosszkor van rossz helyen...
Cím: Re:Leválasztás
Írta: Novill Dátum 2013. november 24., 16:11:56 DÉLUTÁN
Rosszat nem csinálsz vele, viszont a rajzon lévő fi relé elhelyezését erősen kifogásolnám  :).