Nem norma szerinti és norma szerinti felülvizsgálat

Indította nova, 2018. november 18., 18:57:15 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL

A villámvédelem szabványossági felülvizsgálatának szükségességét és gyakoriságát a 28/2011. (IX. 6.) BM számú rendelettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat határozza meg.


 az "A" és "B" tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 3 évenként,
 a "C" - ,,D" - ,,E" tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább 6 évenként,
tûzvédelmi szempontból felül kell vizsgálni.

A 28/2011. (IX.6.) BM számú rendelet szerint:

218. § A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása megfelel a vonatkozó mûszaki követelménynek, vagy azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújt.

219. § (1) Új építménynél, valamint a meglévõ építmény rendeltetésének megváltozása során a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani.

(2) A meglévõ nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bõvítése az adott építmény meglévõ rendeltetésével összefüggõ átalakításával, bõvítésével együtt történik.

(3) A meglévõ nem norma szerinti villámvédelmi berendezés bõvítésének meg kell felelnie a villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó felülvizsgálatakor érvényes mûszaki követelménynek.


61. Norma szerinti villámvédelmi berendezés tûzvédelmi követelményei:


226. § (1) A villámvédelmi berendezésen el kell végezni

a) a létesítés során a késõbb eltakarásra kerülõ részek eltakarása elõtt a részleges felülvizsgálatot,
b) a létesítést követõen az átadás elõtt az elsõ felülvizsgálatot,
c) a jogszabályban elõírt idõszakonként az idõszakos felülvizsgálatot,
d) a vonatkozó mûszaki követelményben foglalt különleges eseményt követõen a rendkívüli felülvizsgálatot.

2) A villámvédelmi berendezést - ha jogszabály másként nem rendelkezik
a) LPS I és LPS II osztály esetén legalább háromévenként
b) egyéb esetben legalább hatévenként, tûzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minõsítõ iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlõ módon igazolni kell.


Új létesítésû épületek esetében az épület villámvédelmét MSZ EN 62305 szabvány szerint kell megtervezni, kivitelezni és felülvizsgálni.


62. Nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezés idõszakos felülvizsgálata

228. § (1) A nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezés idõszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévõ vonatkozó mûszaki követelménynek megfelelõen kell végezni
(pl. MSZ 274 szabványsorozat, 9/2008 ÖTM rendelet, 2/2002 BM rendelet kell figyelembe venni, az alapján kell felülvizsgálni és minõsíteni.


Nem alkalmazható rá a MSZ EN 62305 szabvány!

(2) A nem norma szerinti meglévõ villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik tûzvédelmi szempontból
a) a ,,C", ,,D" és ,,E" tûzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren legalább hatévenként,
b) egyéb építményben, szabadtéren legalább 3 évenként,
c) a villámhárító berendezés, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bõvítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja
d) sérülés, erõs korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minõsítõ iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlõ módon igazolni kell.


227. § (1) A felülvizsgálat elvégzését a felülvizsgálatról készített jegyzõkönyv és az ennek alapján elkészített minõsítõ irat tanúsítja.


(2) A villámvédelmi minõsítõ irat tartalmazza

a) az ellenõrzés idõpontjának kezdetét és végét,
b) a vizsgált építmény pontos, azonosításra alkalmas megnevezését, a vizsgálat tárgya pontos, egyértelmû határainak megvonásával,
c) a felülvizsgálat alapját képezõ szabványokat - évszám feltüntetésével - vagy elõírásokat, az eltérési engedélyeket a keltezés és az iktatási szám feltüntetésével,
d) a építmény villámvédelmi kiviteli vagy átadási dokumentációjának azonosítóit és az LPS x, illetve LPMS x villámvédelmi szintet
e) a vizsgálatkor elfogadott különféle bizonylatok, érintésvédelmi mérések, tûzvédelmi besorolás felsorolását,
f) a vizsgált berendezések ,,megfelelõ", ,,nem megfelelõ", ,,hibaelhárítás után megfelelõ", vagy ,,tervezõi közremûködést igényel" minõsítéseit, valamint valamennyi talált és azonnal ki nem javított hiba, hiányosság felsorolását - azok helyének azonosításra alkalmas meghatározásával - és kijavításának dátumszerû határnapját,
g) összefoglaló minõsítõ véleményt arról, hogy a villámvédelmi berendezés a rendeltetésszerû használatra biztonsági szempontból megfelel-e,
h) az ellenõrzést vezetõ személy(ek) nevét, aláírását, szakképzettségét igazoló vizsgabizonyítvány számát, cégszerû aláírást
i) a vizsgálatot végzõ gazdálkodó szervezet, nevét és telephelyét,
j) a vizsgált berendezés azonosításra alkalmas vázlatát.