Vezeték méret?

Indította ishaureni, 2015. október 12., 22:33:34 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

ishaureni

Sziasztok!

A segítségeteket szeretném kérni. A problémám az, hogy van a lakáselosztótól (40A fi-relétől) kb 10-15 m-re elvezetve egy másik elosztóig egy 3x2,5 nmm MBCU kábel. Ezen egy max 80W os vízszivattyú(a fűtéshez), egy nappali (TV, 5 konnektor), külső lámpa, külső konnektor van. Ide szeretnék vásárolni egy villanytűzhelyet (főzőlapok+sütő is elektromos). Be tudom ezt köttetni erre, valami 3x16A vagy 2x16A + 1x20A kismegszakítóra, vagy ezt a vezetéket teljes egészében ki kellene cseréltetnem nagyobbra?
Tehát a kérdésem, hogy ez a vezeték elbírhatja a tűzhelyet bármi úton, módon? Ez már a falban van csőben, ha muszáj a nagyobb, van erre valami más megoldás? Földben a házfal tövében, vagy a padláson a padlón vezetve?

Előre is köszönöm!

Marton

A 3x2,5mm2 kábel villamos főzőlapos tűzhelyhez kicsi. Ide, ha egy fázissal tápláljuk a tűzhelyt, min. 3x6mm2 kábel kell ami 25A-el biztosítható. Ha rendelkezésre áll három fázis, akkor a 5x2,5mm2 kábel fázisonként 16A-el biztosítva megfelelő.

Fecó

Nézd, ha neked bőven elég egyszerre 1 főzőlapon főzni, akkor nem kizárt hogy ez így jó :) Az hogy a FI relé 40 A-es nem elég infó, hiszen az az érintésvédelem kioldószerve. Biztosan van ott egy kismegszakító, ami ezt a 3×2,5 mm2 kábelt "védi", és ennek a névleges árama lényeges. Nos, nézd meg a tűzhely leírásában a teljesítményt, ez alapján lehet eldönteni mire is számítsunk. A lényeges dolog, hogy a védelmi készülékeket a vezeték keresztmetszetéhez kell igazítani, és ha a tűzhelyed mégis nagyobb teljesítményen akarod használni, mint amit a hálózat tud, akkor működik a védelem így is. Vagy a vezetéket és a túláramvédelmi eszközt igazítod a tűzhelyed maximális teljesítményéhez, ez esetben cserélned kell a vezetéket, a kismegszakítót, és könnyen lehet hogy egy áramszolgáltatói bővítést is igénybe kell vegyél, némi fővezeték felújítással, mérőhely-szabványosítással együtt..

macsey

 Új kábelt huznák 5x2.5 t és háromfázis nélkül nem eröltetném a fözőlapot

Gyurmaúr(fi-relé)

macsey, te vagy az én emberem ;) Semmi hekmány, "okosságozás", ha egyszer 3 fázisra van tervezve az a szájbavert tűzhely, akkor tessen szíves úgy kötni és punktum! Ez kábé ugyanaz, mint a 3 fázisú 400V-os mocira indítókondit hekmányolunk, mer az úgy kúúúl...  8)

hepi

Sziasztok!

Vezetékméretezéshez kérnék segítséget.
Adott egy 5x2.5mm2-es réz MT kábel 50m hosszan.
3 fázisra bontva, fázisonként, mekkora teljesítménnyel terhelhető meg?

eszmilan

Próbáld meg ezt a méretező programot:
Partner Cable - Kábel méretezés, keresztmetszet számítás

Van egy csomó bemenő paramétere (hány % feszültségesés, milyen jellegű hálózat), ezeket neked kell tudnod. A beírt teljesítményt kell úgy meghatároznod, hogy éppen még megfeleljen a 2,5-es.

Nekem  ez jött ki a te esetedre, hozzáértők majd csekkolják:

KÁBEL MÉRETEZÉS EREDMÉNYE

Megadott adatok a számításhoz:   
Megengedett %-os feszültségesés:   1.5%
Hálózat típusa:   3x400/230V - (5 vezetős (3P+N+PE) asszimetrikusan terhelt 3 fázisú)
   
Fogyasztó berendezés jellege:   motorikus
Fogyasztó berendezés feszültsége:   3x400V háromfázisú
Fogyasztó berendezés hatásos teljesítménye:   3700 Watt
   
Jellemző teljesítmény tényező [cosj]:   0.8
Kábel anyaga:   Réz
Kábel hossza:   50 méter
   
Számított értékek:   
Mértékadó feszültségesés értéke:   2.6 V
Berendezés villamos teljesítménye:   4021.74 Watt        (4.02174kW)
Berendezés által felvett áram:   7.26 Amper
   
Számított kábel keresztmetszet:   2.49 mm2
Választott kábel keresztmetszet:   2.5 mm2   Réz kábel

Fecó

Méretezésnél a legtöbb esetben a kis feszültségesés miatt kérhet a program nagyobb keresztmetszetet, mint inkább a terhelhetőség okán. Az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány azt írja ha közvetlen közcélú hálózathoz csatlakozik a berendezés akkor max. 3%, egyéb felhasználású hálózatokon elég az 5% tartása végpontokon. Én figyelembe véve a távolságot, és hogy falon kívüli elhelyezési módot választasz külön nyomvonalon, olyan 20 A-es kismegszakítót javasolnék fázisonként. Érdekességképpen megemlíteném, abban az esetben ha földkábelből választod ugyanezt a keresztmetszetet, akkor már az MSZ 13207:2000 szabvány foglalkozik a kábel alapterhelhetőségével (még levegőben is) és az megengedi a 25 Ampert. Ezért nem egyszerű a villanyszerelők élete :)

nyaki

Véleményem szerint max. 16A-es kismegszakító tehető a 2,5mm2-es vezetékre, de ha a max. feszesést figyelembe vett számításokat alapul vesszük, akkor is kb. ez jön ki.

Gyurmaúr(fi-relé)

én nem terhelnék egy 50 méteres 5x2.5-ös kábelt 16A-el, max B13A-el, bár nyilván sok függ az elhelyezés mibenlététől, tehát hogy milyen hőmérsékletű helyen, esetleg több más kábel társaságában, stb lesz-e vezetve. De már önmagában az 50m determinálja a terhelhetőséget!!