Érintésvédelmi osztályok

Indította nova, 2018. november 18., 18:38:51 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

JUVILL

GYÁRTMÁNYOK ÉRINTÉSVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

Az érintésvédelmi osztályok számai nem rangsorolják a gyártmány biztonsági szintjét, kizárólag az érintésvédelem megvalósításának módjára utalnak.

2.1. 0. érintésvédelmi osztály (röviden: 0. év. osztály)
0. év. osztályba kell sorolni azt a gyártmányt, amelyben az áramütés elleni védelem az alapszigetelésen alapul; ez magában foglalja azt, hogy a gyártmány testjén - ha egyáltalán van ilyen - nincs olyan szerkezet, amelyhez védõvezetõ csatlakoztatható lenne. Az üzemi szigetelés meghibásodása esetén a védelem a környezetre hárul.


2.2. I. érintésvédelmi osztály (röviden: I. év. osztály)
I. év. osztályba kell sorolni azt a gyártmányt, amelyben az áramütés elleni védelem nem csak az alapszigetelésen alapul, hanem járulékos biztonsági óvintézkedést is alkalmaznak olyan módon, hogy a gyártmány testje el van látva olyan szerkezettel, amelyhez a villamos hálózat védõvezetõje csatlakoztatható úgy, hogy a megérinthetõ, villamosan vezetõ részek még az üzemi szigetelés meghibásodása esetén sem kerülhetnek tartósan veszélyes feszültség alá.

Megjegyzés:
Az I. év. osztályú készüléknek lehetnek kettõt vagy megerõsített szigetelésû részei, illetve törpefeszültségû áramkörei.


2.2.1. Ha az I. érintésvédelmi osztályú gyártmány, hajlékony vezetékkel való csatlakozásra készült, akkor a hajlékony vezetéknek védõeret is kell tartalmaznia. Dugós csatlakozású gyártmány esetén a csatlakozódugónak védõérintkezõsnek kell lennie, és a védõérintkezõnek a tápvezetékkel közös burkolatban lévõ védõéren át csatlakoznia kell a gyártmány testéhez.


2.2.2. 0. érintésvédelmi osztályúnak kell minõsíteni azt a gyártmányt, amelyre védõvezetõ nélküli hajlékony vezetéket, ill. olyan csatlakozódugót szerelnek, amely nem csatlakoztatható védõérintkezõs aljzathoz, azonban a gyártmány védõ(földelõ) szerkezete rninden más tekintetben teljesen megfelel az I. érintésvédelmi osztály követelményeinek.


2.3. II. érintésvédelmi osztály (röviden: II. év. osztály)
II. év. osztályba kell sorolni azt a gyártmányt, amelyben az áramütés elleni védelem nemcsak az alapszigetelésen alapul, hanem járulékos biztonsági óvintézkedésként a gyártmányt kettõs szigeteléssel vagy megerõsített szigeteléssel látják el és a gyártmány nincs ellátva a védõvezetõ csatlakoztatására szolgáló szerkezettel; így a védelem független a villamos hálózattól.

Megjegyzés:
A II. év. osztályú készülékeknek lehetnek törpefeszültségû áramkörei.


2.3.1. Vezetõanyagú részek ne szakítsák meg az alap-, illetve a kiegészítõ szigetelést, s ne legyenek ezekben, illetve ezek környezetében olyan módon elhelyezve, hogy ezek szigetelõ tulajdonságait annyira csökkentsék, hogy elõre látható hiba esetén az érinthetõ fémrészeken feszültség jelenjék meg.

Megjegyzés:
Nem vonatkozik tehát ez az elõírás azokra az esetekre, amelyekben a szigetelõanyagba épített fém egyik oldalán lévõ szigetelés önmagában kielégíti az elõírásokat.


2.3.2. A II. érintésvédelmi osztályú gyártmány érinthetõ üzemszerûen vezetõnek nem minõsülõ fémrészeire védõvezetõ csatlakoztatására szolgáló szerelvényt nem szabad szerelni.

Megjegyzések:
1. Ha kettõs- vagy megerõsített szigetelésû gyártmány érinthetõ, üzemszerûen vezetõnek nem minõsülõ fémrészére védõvezetõ csatlakoztatására szánt és annak megfelelõen jelölt (lásd az MSZ 171/2-t) szerelvény (pl. védõkapocs) van felszerelve, a gyártmány I. érintésvédelmi osztályúnak minõsül.


2. Ha a gyártmányra vonatkozó termékszabvány ezt nem tiltja, a II. érintésvédelmi osztályú gyártmány érinthetõ, üzemszerûen vezetõnek nem minõsülõ fémrészére is szabad egyenpontenciálra hozó és annak megfelelõen jelölt (lásd az MSZ 171/2-t) kapcsot szerelni, ha ez nincs a gyártmány tápvezetékével közös burkolatban elhelyezett vezetõérre kötve, és dugós csatlakozású készülék esetén nincs a csatlakozódugó érintkezõjéhez kötve.


3. Ha a gyártmányon más (I. érintésvédelmi osztályú) gyártmány tápáramköre keresztülhalad, akkor nem tilos ennek védõvezetõjét a II. érintésvédelmi osztályú gyártmányon keresztül vezetni, ha ezt a keresztülvezetett védõvezetõt kettõs vagy megerõsített szigetelés választja el az érinthetõ, üzemszerûen vezetõnek nem minõsülõ fémrészektõl. Az ilyen átvezetett védõvezetõ a II. érintésvédelmi osztályú készülék tápvezetékével közös burkolatban haladhat, és csatlakozhat annak a dugós csatlakozójában lévõ védõérintkezõhöz, amelyhez ugyanis, e szakasz elõírása értelmében, nincsenek hozzákötve a II. év: osztályú gyártmány érinthetõ üzemszerûen nem vezetõ fémrészei.


4. A II. érintésvédelmi osztályú gyártmány ellátható az üzemi földelés csatlakoztatására szolgáló szerkezettel, ha ez az érinthetõ, üzemszerûen vezetõnek nem minõsülõ fémrészektõl biztonságos (általában legalább a kiegészítõ szigetelésnek megfelelõ) módon el van szigetelve, és nincs a gyártmány tápvezetékével közös burkolatban lévõ vezetõhöz vagy a gyártmány csatlakozódugójának védõérintkezõjéhez csatlakoztatva.


2.3.3. A II. érintésvédelmi osztályú gyártmányok adattábláján vagy külsõ felületén fel kell tüntetni a II. érintésvédelmi osztályú gyártmányok MSZ 171 /2 szerinti jelképét.


2.3.4. Bizonyos esetekben elõírások különbséget tesznek fémburkolatú és fémburkolat nélküli II. érintésvédelmi osztályú gyártmány között. Ilyen esetben az a gyártmány minõsül fémburkolatúnak, amelynek érinthetõ fémrésze 50 x 50 mm-nél nagyobb kiterjedésû.

Megjegyzés: Fémburkolat nélkül az ilyen érinthetõ fémrésszel nem rendelkezõ gyártmány még abban az esetben is, ha a burkolat anyagát nem vizsgálják szigetelõanyagként.


2.4. III. érintésvédelmi osztály (röviden: III. év. osztály)
III. év. osztályba kell sorolni azt a gyártmányt, amelyben az áramütés elleni védelem érintésvédelmi törpefeszültségû tápláláson alapul, és amelyben nem állítanak elõ a 2.4.1.-2.4.3. szakaszokban meghatározottnál nagyobb névleges feszültséget.


2.4.1. III. A érintésvédelmi osztályba (röviden: III. A év. osztályba) kell sorolni azt a gyártmányt, amelyben nincs 50 V váltakozó-, ill. 120 V egyenfeszültségnél nagyobb névleges feszültség.


2.4.2. III. B érintésvédelmi osztályba (röviden . III . B év. osztályba) kell sorolni azt a gyártmányt, amelynek sem névleges tápfeszültsége, sem a benne elõállított feszültség névleges értéke nem nagyobb váltakozóáram esetén 25, egyenáram esetén 60 V-nál.


2.4.3. III. C érintésvédelmi osztályba (röviden: III. C év. osztályba) kell sorolni azt a gyártmány, amelynek sem névleges tápfeszültsége, sem a benne elõállított feszültség névleges értéke nem nagyobb váltakozóáram esetén 12, egyenáram esetén 30 V-nál.


2.4.4. A III. érintésvédelmi osztályú gyártmányok érinthetõ, üzemszerûen vezetõnek nem minõsülõ fémrészeire védõvezetõ csatlakoztatására szolgáló szerelvényt nem szabad szerelni.

Megjegyzések:
1. Ha ezt a gyártmányra vonatkozó termékszabvány nem tiltja, a III. érintésvédelmi osztályú gyártmány érinthetõ, üzemszerûn vezetõnek nem minõsülõ fémrészeire is szabad egyenpontenciálra hozó és annak megfelelõen jelölt (lásd az MSZ 171/2-t) szerelvényt csatlakoztatni, ha ez nincs a tápvezetékkel közös burkolatban lévõ vezetõérre kötve.


2. A III. érintésvédelmi osztályú gyártmány ellátható az üzemi földelés csatlakoztatására szolgáló szerkezettel.


2.4.5. A III. érintésvédelmi osztályú gyártmányokon csak olyan csatlakozó dugót szabad alkalmazni, amely nem dugaszolható törpefeszültségnél nagyobb feszültségû aljzatba és nincs védõérintkezõje.