Kőműves tanműhely PEN bontása ÁVK beépítésével

Indította Szemelrockpeter, 2022. december 03., 07:24:32 DÉLELŐTT

Előző téma - Következő téma

Szemelrockpeter

Sziasztok!

Megkeresett egy felnőttképzési intézmény, hogy az ÉV jegyzőkönyv alapján javítsuk ki a hibákat. Adott egy kőműves tanműhely ahol 4x24 alu a betáp amelyet a gyári rajz szerint 50 amper helyett 100 amperes NKI védnek. A jegyzőkönyv alapján csak ÁVK beépítése után lehet oktatni. Az a tervem, hogy a PEN sínt kicseréljük 2db nemesacél sínre, hogy a PEN bontást megtudjuk csinálni. Viszont plusz szonda leverésére nem igazán van lehetőség. Ez így mennyire lenne szabványos? Illetve ilyen keresztmetszeteknél a szemhajlítás mennyire megengedett? Úgy emlékszem, hogy 6mm2-ig mehet. Az épület a 90-es években épült.

A válaszokat előre is köszönöm!

Üdv
Péter

tothgyula

Kezdjük az elején.Nemesacél helyett rézsínt kell beépíteni(MSZ EN61439:2012 sorozat), földelő mindenképpen kell(10 OHM alatt!). A szemhajlítás tömör vezeték esetén valóban 6mm2-ig mehet. És MEGFELELŐ minősítésű jegyzőkönyv(VBF).

Sztrogoff

Bocs, szerintem nincs olyan előírás, hogy egy műhely betáp PEN-t a szétválasztásnál földelni kell.

Fecó

"A villamos berendezések minősítése a létesítés idején érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik."

Létezik hogy a 90-es években előírták az ÁVK-t, vagy csak a felülvizsgáló kolléga akart inkább biztosra menni? Ebben az esetben itt nem hibajavításról beszélünk, hanem már felújítást kell végezz, mert át kell alakítanod az egész elosztót. Sőt, jelen előírások alapján már az átalakítás is aggályos, hiszen így a gyártói nyilatkozatokkal és egyebekkel mi lesz? Átalakítod a gyártmányt, megváltoztatod az érintésvédelmét. Új elosztóberendezés, új eszközökkel, EU megfelelőségi, kezelési-karbantartási, darabvizsgálati. Külön földelés szerintem sem előírás (mi van ha ez a terem a 4.-ik emeleten van?)

Sztrogoff

Ez a max 6 mm2 szemhajlításos ez régi létesítés fennmaradásánál érvényes, hiszen az MSZ 1600-ban volt leírva, amit már visszavontak két hónap múlva lesz húsz éve. Ha most akarnánk hajlítani, természetesen lehet egyéb újabb előírás hiányában erre figyelemmel lenni, de szerintem már ne fogalmazzunk úgy előírásaira, hogy megengedett. Megengedett volt. Mai alkalmazásnál ez már inkább csak ajánlás. És persze ha van újabb technológia...

Ha szigorúan nézném, valaha is csak készülékcsatlakozásnál volt megengedett. :)