Megfúrt Alu vezeték javítása

Indította Malikadam, 2017. június 07., 21:58:51 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Malikadam

Sziasztok!

Azért fordulok hozzátok tanácsért, mert nem tetszett amit ma csináltak a felújítás során!
Sikerült szakemberéknek átfúrni a vezetéket a falban. Alumínium vezeték. Mivel lambéria megy rá, ezért az nem gond, hogy meg kellett bontani kicsit a falat. A probléma az, hogy egyszerűen csak összecsokizták az átfúrt vezetéket. Nem lesz ebből probléma?
Konnektorba megy a vezeték, meg még valamerre ( nem tudom hová).

coyote2

Ha csőben van kicserélhető a szakasz, persze a kötésre oda kell figyelni, alu-réz esetén. Ha vakolat alatti akkor szerintem dobozolni /bevesni, gipszelni/ kellene majd sorkapocsban megkötni, végül dobozfedő.

Sent from my Radar C110e using Tapatalk

Malikadam

Fali mm vezeték volt! Nem dobozolták nem gipszelték! Csak ütöttek egy lyukat a falba, összecsokizták és kész!
Mondván h nem kell a falat javítani mert lambéria lesz rajta!

Üzenet összefûzve: 2017. június 07., 22:39:57 DÉLUTÁN

Nem tűzveszélyes ez egy kicsit?
Válaszod előre is köszönöm!

Simon Endre

Nem csak tűzveszélyes lambéria alatt hanem szemét munka is. Igazi profi toldáshoz alumínium vagy ónozott réz toldóhüvely kell ez a hiányzó részt is pótolhatja, ennek hiányában használható a vezeték méretéhez illeszkedő alu popszegecs, (természetesen szeg nélkül) és egy jó présfogóés és végén zselés zsugorcsővel lezárni. A munkához akkora vetélszakaszt kell kibontani hogy a préselés elvégezhető legyen. Lehet hogy lessz egy kis kosz de azért nem kell "szétverni a házat" ahogy házisárkányéknál szól a szöveg, (no meg a lusta kollégáknál.)

LHunti

Idézetet írta: Malikadam Dátum 2017. június 07., 22:35:29 DÉLUTÁN
Fali mm vezeték volt! Nem dobozolták nem gipszelték! Csak ütöttek egy lyukat a falba, összecsokizták és kész!
Mondván h nem kell a falat javítani mert lambéria lesz rajta!

Üzenet összefûzve: 2017. június 07., 22:39:57 DÉLUTÁN

Nem tűzveszélyes ez egy kicsit?
Válaszod előre is köszönöm!

Én beépítenék egy kötődobozt a falba, majd ha már sorkapocs, akkor mivel alumínium vezetékről van szó, mindenképp ónozott lemezes sorkapcsot használnék.

Malikadam

A kötődoboz miért kell? Nem elég egy normális sorkapoccsal, összefogatni, majd zsugorcsővel lezárni? Majd begipszelni?

Szerintetek melyik a legegyszerűbb leggyorsabb variáció, ami biztonságos?

nyaki

Üdv!
Nem elég. Az alu sajnos ún. hidegfolyós fém, ezért ha "csokizva" vagyon, akkor a vezetékvégekre érvéghüvelyt kell préselni és úgy lehet a csavar alá fogatni, majd zsugorcsővel bezárni.
Esetleg a már említett toldóhüvelyes préselés, de a toldóhüvelybe préselés előtt célszerű kontakt pasztát nyomni, majd zsugorcsövezni.
A dobozolás hibakeresési szempontból lehet érdekes, hiszen ha valaha is előjön egy folytonossági hiba, akkor a dobozfedő eltávolítása után könnyen ellenőrizhető az elfúrt vezetékszakasz. Esztétikailag ugyan nem a legszebb, hiszen a lambérián ott fog virítani a dobozfedő, de mindenképpen célravezető.
Mindhárom javítási munka kielégítő és tartós megoldást ad, ha szakszerűen van elvégezve.