Alkonykapcsoló probléma

Indította Berescsaba, 2016. december 21., 19:10:19 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

Marton

Csaba!
Igen, a párhuzamosan futó feszültség alatt lévő vezetékek okozzák a jelenséget. Pl. egy fázis kereső ceruza is "feszültséget" jelezne itt, tévesen.

nyaki

Idézetet írta: Simon Endre Dátum 2016. december 22., 15:36:03 DÉLUTÁN
Nyaki javaslata esetén bekövetkezhet relés (kapcsolós) sorosításnál a megbízhatatlan üzem, amennyiben a mágnestekercs árama a szaturációs áram közelében van, mivel a 230 V AC tekercsek néhány mA-rel üzemelnek.

"LED esetén a meglévő kapcsoló helyett ki kellene alakítani a hagyományosnak mondható 3 vezetékes megoldást, hogy az elektronika fix feszültséget kaphasson, függetlenül a terheléstől."
Ha erre a mondatra utaltál, akkor félreértéseken alapul a válaszod. Természetesen az említett elektronika szó esetén, a hagyományos, 3 vezetékes mozgásérzékelőt értettem, minden más köztes elektronika nélkül, tehát a világítási körbe már nem teszünk be semmi mást, hiszen a mai 3 vezetékes alkonykapcsolók mindegyike a lámpától független, fix tápellátást kapnak, a kimenetük pedig független a terhelés milyenségétől, miközben a 2 vezetékest csak meghatározott terhelési tartományon belül lehet használni.
Remélem, hogy így már érthető a szösszenetem. ::)