Törpefeszültségû transzformátor

Indította savair, 2012. szeptember 24., 20:03:38 DÉLUTÁN

Előző téma - Következő téma

savair

Mesterek  köszönöm a  választ!!!!

A  szóban  forgó  könyvet  én is  le  akartam  tölteni a  netrõl,  sajnos  még nem találtam rá de  nem adom fel.. :) :) :)

Üzenet összefûzve: 2012. szeptember 29., 15:40:44 DÉLUTÁN

íme itt  egy  másféle megközelítés...  az utolsó oldalt ajánlom figyelmetekbe..  :) :) :)


http://vili.pmmf.hu/~fuzi/Iranyitastechnika1/it1ea04.pdf

Marton

savair!
A bemutatott anyag utolsó oldala van a "Villamos automatikák" címû szakkönyvbõl. Az ott mutatott földzárlati lehetõségek alapján írtam a lépcsõházi automatás idõzítõ alkalmazásához a hozzászolásom is.
Érdekes a harmadik variációs transzformátor esetén a biztosíték alkalmazás leírása (földeletlen szekunder oldal). A könyvben ugye úgy van írva és ábrázolva, hogy a primér és a szekunder oldalon is két-két biztosíték kell, errõl szóltak eddig a hozzászólások. Az "Irányítástechnikai" tananyagban viszont csak a primér oldalra ír biztosítékot, csak egyet mert nem többes számban írta az elõadó (lehetne tartalmasabb is a jegyzet) . Ez viszont már túl kevés. Itt már ábrát sem közöl, félreérthetõ a dolog.
Fura módon a könyv sem ábrázol és nem is ír primér oldali biztosítékról a két földelt szekunderes kapcsolás esetére, pedig úgy gondolom, hogy egyértelmûen kell a primérre is.

Szelei

A primer oldali biztosító az nem képezte vita tárgyát, az kell! Itt a szekunder oldalon volt a vita.

Mind Marton és JUVILL is kifejtette mikor kell a szekunderre.

Marton

Az utóbbi írásommal inkább azt akartam közölni, hogy milyen hiányosságok, hibák vannak szakanyagokban, még a  felsõoktatásban is.

savair

Na igen,  Igazad  van  Marton!!  Egyébként  én is   az általad  említett szakkönyvvel értek egyet!!  Az interneten  sok  hiányos  dolog  van nem szabad  mindent  elhinni...    Érdekesség  kép  linkeltem  be  nektek  az  oldalt.... :) :)

Villanyreszelő

Üdv!
A minap kellett egy modulhoz 30V  5A
A trafó 27.5 V pufferelve 1.45x 39V jelent meg,ami az elkó 35V-os határfeszültségén túl van.
Tekertem le a szekunder körből pár menetet,és pufferelve elértem a 30.4 voltot.
Kérdésem az lenne,hogy nem okoz üzemzavart a trafónál?
5A terhelésen nincs melegedés.
Trafónál elég laza a cséve,emiatt számottevő hangja is volt,gumiszigetelővel rögzítettem.
Műgyantám sajnos nincsen.

Marton

A trafónál nem valószínü, hogy üzemzavart okoz a kevesebb menetszám, inkább a tekercsmenetek lazasága miatti rezgése okozta "csiszolódás" miatti esetleges lakkszigetelés sérülhetősége, menetzárlata.
Manapság viszonylag kisméretben és olcsón kapható nagyobb névleges feszültségü kondenzátor. Ajánlott minél nagyobb feszültségü (nem pedig a névleges feszültség közeli müködtetésü) kondi használata, továbbá ha lehet 105 fokCelsius kivitelü.
Ha a feszültség értéke és  stabilitása  fontos, akkor mindenféleképpen stabilizált tápegység ajánlott. Esetleg kapcsolóüzemü (elektronikus) kivitelü.
Egy stabilizálatlan táp kimeneti feszültsége mindenkor függ a terhelése mértékétől.

Villanyreszelő

Idézetet írta: Marton Dátum 2013. április 24., 21:15:48 DÉLUTÁN
A trafónál nem valószínü, hogy üzemzavart okoz a kevesebb menetszám, inkább a tekercsmenetek lazasága miatti rezgése okozta "csiszolódás" miatti esetleges lakkszigetelés sérülhetősége, menetzárlata.
Manapság viszonylag kisméretben és olcsón kapható nagyobb névleges feszültségü kondenzátor. Ajánlott minél nagyobb feszültségü (nem pedig a névleges feszültség közeli müködtetésü) kondi használata, továbbá ha lehet 105 fokCelsius kivitelü.
Ha a feszültség értéke és  stabilitása  fontos, akkor mindenféleképpen stabilizált tápegység ajánlott. Esetleg kapcsolóüzemü (elektronikus) kivitelü.
Egy stabilizálatlan táp kimeneti feszültsége mindenkor függ a terhelése mértékétől.
Marton!
A tekercsvégeket szorosan rögzítettem,lazának nem mondható,de erre én is gondoltam,h ez kevés.
Meg volt szabva a maximális 32V betáp. A modul egy 0-tól 30V-ig,és 0-5A ig állítható DC-DC konverter,Stabil  kimenetet írtak bemeneti  ingadozásnál is. SMD technika

nyaki

Marton jól mondja, csak egy kicsit pontosítanék a számoláson.
(Usz x √2) - (2 x Uf) = Uki szilíciumos Greatz-kapcsolás esetén, azaz kb. 1,3-1,35-el kell szorozni az Usz feszt, a kondi minőségével arányosan.

Villanyreszelő

Idézetet írta: nyaki Dátum 2013. április 24., 21:37:25 DÉLUTÁN
Marton jól mondja, csak egy kicsit pontosítanék a számoláson.
(Usz x √2) - (2 x Uf) = Uki szilíciumos Greatz-kapcsolás esetén, azaz kb. 1,3-mal kell szorozni az Usz feszt.

Graetzről van szó,azon esik a feszültség egy voltot ha jól tudom.
3500uF Elkó után pedig 39 voltot mértem Kondi ESR értéke jó,nem szivárog.