Tisztelt Fórumozók!
Érdekes hibába futottam bele:
FI-relével felszerelt panel lakás, régi alu MM-fal. IKEA 2kW-os elektromos sütő, utólag kiépítve 3x1.5 MBCu kábelen, 5 éve tökéletesen működik, de most az alábbi hibát produkálja: fűtőszál elkezd melegíteni, visszajelző lámpája világít, és mikor eléri a beállított hőmérsékletet, a termosztát lekapcsol, ahogyan kell; és ebben a pillanatban leold a FI-relé.
Ha kézzel tekerem le a termosztátot, akkor is leold.
Ha csak a sütőtér világítást kapcsolom be, működik.
Ha a ventilátort kapcsolom be, a fűtőszállal együtt, működik. Fűtőszál nélkül (kiolvasztás funkció), azonnal leold a FI-relé.
Olyan, mint a fűtőszál test zárlat, de éppen fordítva. Akkor old le, mikor a fűtőszál fesz.mentes...
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi :)
Idézetet írta: phishR Dátum 2021. február 28., 13:42:05 DÉLUTÁN
Tisztelt Fórumozók!
Érdekes hibába futottam bele:
FI-relével felszerelt panel lakás, régi alu MM-fal. IKEA 2kW-os elektromos sütő, utólag kiépítve 3x1.5 MBCu kábelen, 5 éve tökéletesen működik, de most az alábbi hibát produkálja: fűtőszál elkezd melegíteni, visszajelző lámpája világít, és mikor eléri a beállított hőmérsékletet, a termosztát lekapcsol, ahogyan kell; és ebben a pillanatban leold a FI-relé.
Ha kézzel tekerem le a termosztátot, akkor is leold.
Ha csak a sütőtér világítást kapcsolom be, működik.
Ha a ventilátort kapcsolom be, a fűtőszállal együtt, működik. Fűtőszál nélkül (kiolvasztás funkció), azonnal leold a FI-relé.
Olyan, mint a fűtőszál test zárlat, de éppen fordítva. Akkor old le, mikor a fűtőszál fesz.mentes...
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi :)
Szia!
csak hasonlóval.
A hagyományos fűtőszálak az évek alatt testzárlatossá válhatnak. Ha nem a fázis ,hanem a Nulla csatlakozás közelében ,akkor szórakoztatja a FI relét.
Bár általában felmelegedve eltűnik az zárlat/átvezetés ! Itt a forditottja van.Persze ez sem lehetetlen a spirál hőtágulása esetében.
A megkeresése bonyolultabb; 230V izzóval táplálod ,és egy voltmérővel méred.
Mert a 1,5V -s Ohmérőtől csodát nem várhatsz 230V-nál.
De mások más ötletei is érdekelnek!
Szia!
Ahogy Atis is írja, ez inkább sütőjavítás, mint villanyszerelés.:)
Ha jó fej akarsz lenni, akkor szét kell szedni a sütőt és méregetni akár szigetelés vizsgálóval az elektronika lekötése után. Itt egy nagyon hasonló video.:) https://www.youtube.com/watch?v=GqUxUDLdjTo
Ahogyan Bankoz kolléga is írta, ez nem FI-relé (áram-védőkapcsoló) probléma.5év alatt ritkán megy tönkre. Azért van, hogy hiba esetén lekapcsoljon. Viszont a 2kW-os sütő ha sokat használták, lehet, hogy megúnta!Valóban az elektronikát kiiktatva, hideg állapotban mérj szigetelési ellenállást 1000V-tal, ahogyan kell.
Még annyit, hogy a "Hobbielektronika" oldalon is foglalkoznak villanyszerelési témákkal. Nagyon tág szakma lett a mienk!
" Ahogy Atis is írja, ez inkább sütőjavítás, mint villanyszerelés.:) "
" Még annyit, hogy a "Hobbielektronika" oldalon is foglalkoznak villanyszerelési témákkal. Nagyon tág szakma lett a mienk! "
Igazatok van, köszönöm a válaszokat!
Feldobtam a kérdést ElektroTanyán is :)