Tisztelt Kollégák!
Ezekben "zivataros" időkben érdemes lenne beszélgetni arról is, hogy az ideiglenesen kialakított "szükség" gyógyászati helyiségek villamos berendezéseire milyen szabályok, szabványok vonatkoznak.
Ez azért is merült fel most, mert egy kivitelező megkeresett, hogy két hét alatt az egyik kórházban kellene kialakítania egy 48 ágyas intenzív kezelést biztosító szárny "villanyos" hálózatát. Kicsit elkeserítettem, mikor mondtam:
- Előtte számoljunk háromig...! 0..., 1..., 2...!
Hiszen így lehet besorolni a gyógyászati helyeket.
Érthetőbben: MSZ HD 60364-7-710.3.5 a 710-3.6 és a 710.3.7...
Ekkor láttam némi méltatlankodást a tekintetében, amit verbálisan is kinyilvánított a mindenható szaporítószervére való hivatkozással.
...és itt várnám a tisztelt hozzászólásokat, ki hogyan látja a felvetett probléma megoldását? (akadozó anyagellátás, rövid határidő stb)
Néhány idézet az MSZ HD 60364-7-710:2012 szabványból.
"A villamos tervező feladata,hogy meghatározza a villamos berendezések kialakításának azon módját,amely alkalmas a más tervezők(pl:orvostechnikai tervező) által megadott követelmények teljesítésére.Az új "O"-ás fokozatba csak az a gyógyászati (vagy kozmetikai) helyiség tartozik,amelyben a villamos táplálás szünetelése nem okoz életveszélyt és amelyben nem szándékoznak a páciensen olyan beavatkozást végezni, hogy érintkeznie kelljen a villamos gyógyászati készülék páciens részével.
Az új "1"-es fokozatba tartoznak azok a helyiségek,amelyekben a páciens testéhez egy vagy több külsőleg érintkező vagy a test belsejébe behatoló páciens részű villamos gyógyászati készüléket szándékoznak használni, de a villamos táplálás kimaradása nem okoz életveszélyt.
Az új "2"-es fokozatba tartoznak az intracardiális kezelés helyiségei, valamint mindazok a gyógyászati helyek, ahol a villamos táplálás kimaradása életveszélyt okozhat."
Jó estét
Hát le az összes kalapokkal a villany szerelők előtt is például akik a készülő konténerkor ház szerelését végzik ott rengeteg kábel szaktudást igényel.
Sajnos részt veszek ilyen felülvizsgálatokban. Most az MSZ HD 60364-7-710:2012 szabvány mintha nem is létezne. Eddig úgy valósultak meg az un. járványkórházak osztályainak bővítése, hogy van egy terv (ez mindenképpen kell) amiben le van írva a szabvány szerinti kialakítás. (nem részletezném) A kórház orvostechnológusa tudomásul veszi és meghatározza az alapvető szükséges villamos védelmi intézkedéseket. Ez általában eddig abból állt hogy a szigetelésvizsgáló berendezésen és az IT hálózatra vonatkozó védelmek, érintésvédelmeken kívül semmi más nem valósul meg. (többszörös betápok - agregátor, akkumulátoros- , tűzgátló kábelek, tűzszakaszok kialakítása). Ez alapján a kivitelező elvégzi a munkákat és a kivitelezői nyilatkozatában is rögzíti hogy csak az érintésvédelmi előírásoknak felel meg a kivitelezés. Erről a munkákról csak áramütés elleni felülvizsgálat készül és itt is a megjegyzésbe kerül hogy miért és csak ideiglenes megoldásként.
Tekintve hogy vészhelyzet van így csak az alapvető érintésvédelmi megoldások szükségesek, ideiglenes kiépítéssel.
Első felmerülő kérdés:
"Tekintve hogy vészhelyzet van így csak az alapvető érintésvédelmi megoldások szükségesek, ideiglenes kiépítéssel."
Ez a felmentést mely jogszabály határozza meg?
Második kérdés:
"Az új "2"-es fokozatba tartoznak az intracardiális kezelés helyiségei, valamint mindazok a gyógyászati helyek, ahol a villamos táplálás kimaradása életveszélyt okozhat."
Tehát egy ilyen részleg a 2. fokozatba sorolandó! Megvizsgálta-e már valaki, hogy az itt alkalmazott ÁVK-k milyen típusúak? (a kizárólag AC típus nem használható! A vagy B típus a megengedett)
Sziasztok!
A kiirás szerint ; szükségkórház általános célú villanyszerelése, konténerekben -sátrakban.
De hogy valójában mire fogják használni?
Bocsánatot kérek ha félreérthető volt a téma indítása.
Tehát arról lenne szó, hogy egy meglévő kórházi szárnyat (ami most Kórtermekként funkcionálnak) kell sürgősen intenzív ellátásra alkalmassá tenni.
Nem sátor, nem konténer. Egy működő épület, ahol kórtermek vannak,és ide kell "ágysávokat" lélegeztető berendezések üzemeltetésére alkalmas csatlakozásokat, vészvilágítást stb. sos kialakítani.
...és itt a szabványismeret témaköre "húsba vágóan" jelenik meg, mert mintha a kivitelezők, sőt még a tervezők közül is többen hiányosan, vagy hírből se nem ismernék a MSZ HD 60364-7-710-et. (még mindig az MSZ 2040 van megragadva a kobakokban...pl. a kiemelt gyógyászati helyek kialakítása stb.)
Én pedig a villanyszerelők hozzáállását szaktudását szerettem volna ecsetelni és meg köszönni mivel itt emberek életéről van szó.
Köszönjük
Idézetet írta: Sacc-placc Dátum 2020. április 04., 10:57:55 DÉLELŐTT
Első felmerülő kérdés:
"Tekintve hogy vészhelyzet van így csak az alapvető érintésvédelmi megoldások szükségesek, ideiglenes kiépítéssel."
Ez a felmentést mely jogszabály határozza meg?
Második kérdés:
"Az új "2"-es fokozatba tartoznak az intracardiális kezelés helyiségei, valamint mindazok a gyógyászati helyek, ahol a villamos táplálás kimaradása életveszélyt okozhat."
Tehát egy ilyen részleg a 2. fokozatba sorolandó! Megvizsgálta-e már valaki, hogy az itt alkalmazott ÁVK-k milyen típusúak? (a kizárólag AC típus nem használható! A vagy B típus a megengedett)
Első: Utána fogok keresni, az árvíz helyzetkor volt ilyen amikor a szabadban a földre ledobálva sodrott kötésekkel működtek az aggregátorokról a szivattyúk az irányító sátrakban a villamos berendezések.
Második: Az eddig beüzemelt lélegeztetőgépek mindegyike rendelkezik saját akkumulátorral. (ez a tervezői leírásban az orvostechnológus leírásában is szerepel), viszont ilyen gépet még nem láttam. Jövőhéten már talán, mert ismét lesz egy beüzemelés. Az AVK már alap hogy a legtöbb helyen már csak A típust használnak. (háztartásban, ipari területeken)
Idézetet írta: Sacc-placc Dátum 2020. április 04., 17:21:37 DÉLUTÁN
Bocsánatot kérek ha félreérthető volt a téma indítása.
Tehát arról lenne szó, hogy egy meglévő kórházi szárnyat (ami most Kórtermekként funkcionálnak) kell sürgősen intenzív ellátásra alkalmassá tenni.
Nem sátor, nem konténer. Egy működő épület, ahol kórtermek vannak,és ide kell "ágysávokat" lélegeztető berendezések üzemeltetésére alkalmas csatlakozásokat, vészvilágítást stb. sos kialakítani.
...és itt a szabványismeret témaköre "húsba vágóan" jelenik meg, mert mintha a kivitelezők, sőt még a tervezők közül is többen hiányosan, vagy hírből se nem ismernék a MSZ HD 60364-7-710-et. (még mindig az MSZ 2040 van megragadva a kobakokban...pl. a kiemelt gyógyászati helyek kialakítása stb.)
Erről írtam, bár nem jeleztem. Elnézést.
Köszönöm mindenki hozzászólását.
Én már láttam lélegeztető gépet, még belülről is. Valóan mindegyik alkalmas belső akkuról is üzemelni, és évente erre akkreditált cég vizsgálja a készüléket. (Szín szerinti matricákat ragasztva rá. Zöld, sárga, piros) A most érkezettek sem kerülhetnek felülvizsgálat nélkül ágy mellé. )
Visszatérve az alap felvetéshez...
Én a mostani helyzetben nem találtam egy jogi "felmentést" sem az "Üzembe helyezés előtti első felülvizsgálat" -kor vonatkozó szabványoktól, jogszabályoktól történő eltérésre vonatkozóan.
(Ha S/K megtalálja, azt mindenki nevében nagyon megköszönöm.)
Részemről off itt a téma. (Az a meglátásom 2-3 emberen kívül most ez senkit sem érdekel)
Minden hozzászólónak megköszönve, további sikereket.
"Inkább elszigeteltek legyünk, mint földeltek"