Szakmai kérdések - válaszok => Kérdések - válaszok => A témát indította: pappa68 Dátum 2017. augusztus 12., 12:52:08 DÉLUTÁN

Cím: Csarnok világítórendszerének távolsága az alatta lévő fém tároló állványoktól
Írta: pappa68 Dátum 2017. augusztus 12., 12:52:08 DÉLUTÁN
Szervusztok!
Nem villamos szakemberként kérem szakmai segítségeteket az alábbiakban.

Adott egy raktárcsarnok, ahol egymással párhuzamosan, egymástól ~3m távolságra futnak az 1m széles 6,2m magas fémszerkezetű állványsorok. A világítási rendszer a sorok közötti terület tengelyében helyezkedik el, az állványok felett, a sorokkal párhuzamosan vezetve.
Csatolok egy ábrát. Remélhetőleg jól szemlélteti a problémakört, amire a kérdéseim vonatkoznak.

Kérdéseim:
- Szabályozza-e valamelyik villamos szabvány, hogy egy raktárcsarnokban milyen távolságra kell lennie az elektromos világítási rendszernek (vezetékek, lámpatestek) az alatta/körülötte lévő fémszerkezetű raktári tároló állványrendszerektől?
- Az állványsorok között és felett milyen magasan kell elhelyezkedjen a szabályosan megépített elektromos világítási rendszer? Van-e valamilyen védőtávolság?

Az ábrámon kékkel jelölt összekötő elemek a magas állványsorok kimerevítését szolgálják.
- Szabályozza-e bármilyen elektromos szabvány, hogy ez az összekötő fémszerkezet max. milyen közel helyezkedhet el a világítórendszer alatt vagy felett?

Köszönöm, ha tudtok segíteni.

Cím: Re:Csarnok világítórendszerének távolsága az alatta lévő fém tároló állványoktól
Írta: Sztrogoff Dátum 2017. augusztus 12., 17:50:50 DÉLUTÁN
Szerintem ilyen nem lesz. Szerintem valakinek ezt elemeznie kell, majd valakinek el kell dönteni, és vállalnia kell döntésévek a következményeit. De a távolságok magukban ehhez nem elegek - a technológia ismerete és a vezetékek, illetve lámpatestek mechanikai védettsége is kell hozzá.
Cím: Re:Csarnok világítórendszerének távolsága az alatta lévő fém tároló állványoktól
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2017. augusztus 12., 20:02:03 DÉLUTÁN
itt elsősorban az számít, milyen megvilágítási értékeket ír elő a szabvány erre a csarnokra, mely ugye függ attól, milyen rendeltetésű, milyen a padló anyaga, mennyit nyel el, mennyit ver vissza , stb, szóval itt elsősorban egy megvilágítási mérés fogja kimondani a döntő szót számos kérdésben. Túl magasra sem kerülhetnek a (fénycsöves, netán LED) lámpatestek, mert akkor radikálisan lecsökkenhet a megvilágítás minősége, mennyisége,amiből ha bármilyen baleset következik, nos akkor viszont a hatóságok nem fognak habozni egy csúnya bünti határozatának kézbesítésével és egy azonnali beavatkozás elrendelésével, melyet egy általuk delegált hivatalos cég mérésének kell követni.   
Cím: Re:Csarnok világítórendszerének távolsága az alatta lévő fém tároló állványoktól
Írta: pappa68 Dátum 2017. augusztus 14., 10:26:56 DÉLELŐTT
Köszönöm és egyúttal elnézéseteket is kérem, mert nem fogalmaztam egyértelműen.
A csarnok állványai és világítási rendszere már meglévő, sok éve üzemelő rendszerek. Így vélelmezhető, hogy mind világítási rendszere, mind a tárolórendszerek megfelelnek az előírásoknak, stb. Az ábrán a jelenlegi állapotok láthatók.

A kérdésem gyakorlatilag arra vonatkozott, hogy az ábrán kék színnel jelölt vízszintesen beépített acélszerkezetek (50x50x3000 mm zártszelvények) a jelenlegi pozíciójukból átszerelhetők-e magasabbra. Akár a világítási rendszer alá, akár fölé. S ha igen, akkor attól milyen távolságra kell legyenek.
(Természetesen a magasabbra szerelés az állványok érintett oszlopainak magasítását is szükségessé tenné.)

A magasabbra helyezésre azért lenne szükség, mert a ki-/betárolást végző targoncák tornyai bele-bele akadnak a jelenlegi pozíciókban beszerelt (kék) összekötő elemekbe, amikor a targoncák a legfelül lévő rakatokat mozgatják. Ha azok magasabban lennének, akkor nem lennének útban az állványok legfelső tárolószintjeinek kezelésénél.


Gyakran találkozom olyan helyzettel, amikor -egyéb gyengeáramú rendszerek mellett- a világítási rendszer egy része is rá van szerelve az állványokra. Ebből arra következtetek, hogy elektromos szempontból talán nincs akadálya a profilok magasabbra helyezésének. Ugyanakkor lehet, hogy a magasban lévő világítási rendszer és a közelében lévő nagy kiterjedésű fémszerkezetek kapcsolatát, távolságát EP szempontjából (védőtávolság?) másként kell kezelni. De ezt már csak laikusként gondolom.
Ezért fordultam hozzátok.
Cím: Re:Csarnok világítórendszerének távolsága az alatta lévő fém tároló állványoktól
Írta: S/K Dátum 2017. augusztus 14., 11:20:11 DÉLELŐTT
Üdv!
Megfelelő IP védettséggel kell rendelkezni a lámpatestnek (környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen, mechanikailag védve legyen mind a lámpa és a vezeték) a fém polcokat EPH hálózatba szükséges kötni. Nincs  távolság meghatározva, akár a lámpatest a polcra is szerelhető, de egy felülvizsgálat alkalmával lehet pontosabb információt szolgáltatni.
Cím: Re:Csarnok világítórendszerének távolsága az alatta lévő fém tároló állványoktól
Írta: nyaki Dátum 2017. augusztus 14., 20:01:20 DÉLUTÁN
Én annyival egészíteném ki, hogy ha aggodalmaskodik a beruházó, akkor a lámpatesteket el lehet látni mechanikai védelemmel is.