Szakmai kérdések - válaszok => Erõsáram => Földelés (PE), EPH => A témát indította: harald Dátum 2015. október 05., 18:37:02 DÉLUTÁN

Cím: Fém oszlop földelés
Írta: harald Dátum 2015. október 05., 18:37:02 DÉLUTÁN
Tisztelt szakik !
Adott egy 6 m magas fém oszlop a tetelén egy napellemel a hozzátartozó 12 voltos töltésszabályzó akku stb.
Kérdés szükséges-e a z oszlopot földelni ?
Vászotok előre is köszönöm
Üdv J.L.
Cím: Re:Fém oszlop földelés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2015. október 05., 19:57:00 DÉLUTÁN
Nem kérdés; IGEN! Méghozzá az oszlop alsó végéhez hegesztett legalább 2 m hosszú 10-es acélrúddal.
Cím: Re:Fém oszlop földelés
Írta: harald Dátum 2015. október 07., 05:54:32 DÉLELŐTT
Ez igazán nem  sokat segít a földelésen mert az oszlop kb. 2m mélyen egy elég terjedelmes bebetonozott alapon van aminel az alsó vége belelóg a földbe tehát érintés védelem szempontjából semmit nem javít és nem is értem,hogy egy 12 voltos rendszernél miért lenne szükséges 
Cím: Re:Fém oszlop földelés
Írta: nyaki Dátum 2015. október 08., 18:34:16 DÉLUTÁN
Általánosan véve nagy kiterjedésű fémtárgyról van szó, tehát be kell vonni az érintésvédelembe.
Azonban, ha az oszlop minden erősáramú berendezéstől és a védelembe bevont nagy kiterjedésű fémtárgytól érintési távolságon kívülre esik és az oszlop egyébként önállóan is számottevő földeléssel rendelkezik, akkor nem kell külön a hálózat védelmébe bevonni.
...véleményem szerint. ;)
Cím: Re:Fém oszlop földelés
Írta: Gyurmaúr(fi-relé) Dátum 2015. október 08., 20:58:08 DÉLUTÁN
Tessen a villámokra is gondolni egy ilyen méretű oszlop esetében, melyeket baromira nem érdekel, hogy hány V-s feszültséggel működő jószág van felszerelve, s amennyiben az oszlop alsó vége nem lóg ki a beton "szarkofágból" ,akkor mindenképp érdemes vmi szondafélével a fémes felületet legalább 2 méter mélységig fenntartani, mert gondolom a beton talapzat max 80 cm mélységben véget ér?!